Re: [討論] DIY打接地銅棒 Part 2

看板Headphone作者 (adati)時間10月前 (2023/06/18 10:33), 10月前編輯推噓0(114)
留言6則, 3人參與, 10月前最新討論串2/2 (看更多)
在戶外,使用 三極法 測量 1支接地銅棒 的數據 分別是 只回填沙、土、石 是 49.1 歐姆 https://i.imgur.com/BrDOa95.jpg
回填 電氣石 + 沙土 的數據是 54歐姆 https://i.imgur.com/pK9aq2s.jpg
測試端 E端、C端 左右對調,回填 音響地盒的礦石材料 + 電氣石 + 沙土 的數據是 29.6歐姆 https://i.imgur.com/Y2Q8hNJ.jpg
再來驗證看看 在戶外,使用 三極法 測量 3支接地銅棒串聯為一條接地線的數據,另外2個端點使用 配件的金屬棒 https://i.imgur.com/3DsLT8X.jpg
測了幾次,差不多為 16歐姆 還好打3支接地銅棒 有效果,以及加料填入的7公斤電氣石 + 2公斤音響地盒的礦石材料 https://i.imgur.com/3ywHBkI.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.34.11 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1687055614.A.1AC.html

06/18 11:22, 10月前 , 1F
認真好奇問那三支這樣接是叫串聯喔?
06/18 11:22, 1F

06/18 11:51, 10月前 , 2F
有串聯 又有並聯
06/18 11:51, 2F
我看到 淘寶上的音響地盒的內部構造,有些是並聯的銅條,所以接地銅棒這部份,我改 為並聯 YT影片,打接地銅棒是串聯 https://www.youtube.com/watch?v=jambrkj8oXM

06/18 14:09, 10月前 , 3F
你真的知道你在測試什麼嗎?
06/18 14:09, 3F

06/18 14:35, 10月前 , 4F
接地電阻 三極法測量
06/18 14:35, 4F

06/18 14:35, 10月前 , 5F

06/18 15:06, 10月前 , 6F
你去請專業的來量 觀察他的手法後再請他跟你解釋...
06/18 15:06, 6F
這個樣子? https://www.youtube.com/watch?v=jambrkj8oXM
注意! 動到110V電源 與 接地銅棒,最好不要DIY https://i.imgur.com/rgGstov.jpg
※ 編輯: adati (125.228.34.11 臺灣), 06/20/2023 01:29:04
文章代碼(AID): #1aZcp-6i (Headphone)
文章代碼(AID): #1aZcp-6i (Headphone)