求教版上大大與神人 有一電力系統問題如下,想請問有人可以寫出詳解予以指教? https://imgur.com/4v8bnG3
(原文) 中文自翻可能不是很順暢 一發電廠包含三個相同三相、頻率50HZ、電容量各200MVA、0.9標么同步電抗的交流發電 機,每相發電機彼此連接相同負載且各連接11KV/132 KV、電容量200MVA、0.09標么電抗 之變壓器,132KV 匯流端有傳輸線傳輸阻抗0.5歐姆和8 毫亨利之電感,發電機與變壓器 內電組可忽略,此供電於功率因素0.8滯後與電功率 400 MW 之負載。 (A) 如果其中一相電壓在負載端測得標么值為1,請計算每相交流發電機相應之電動勢。 (B) 如果三項短路電流發生於傳輸線負載端,請計算此點之穩態故障電流。 以上,糾結許久,得不到答案 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.208.4.201 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1559303633.A.D24.html

06/01 05:27, 4年前 , 1F
你還是寫一下你本身的想法吧
06/01 05:27, 1F

06/01 05:34, 4年前 , 2F
要注意的就是400MW是三相的值 所以計算時/3
06/01 05:34, 2F

06/01 05:35, 4年前 , 3F
單相計算 PL=(400M/3)/200M=2/3 pu
06/01 05:35, 3F

06/01 05:36, 4年前 , 4F
SL=PL/pf=(2/3)/0.8=0.833角度37度
06/01 05:36, 4F

06/01 05:37, 4年前 , 5F
IL=(SL/VL)*=0.833角度(-37度)
06/01 05:37, 5F

06/01 05:37, 4年前 , 6F
傳輸線阻抗Zline標么自己換算
06/01 05:37, 6F

06/01 05:39, 4年前 , 7F
Ef=VL+IL*(j*Xsyn+j*Xtr+Zline)
06/01 05:39, 7F

06/01 05:39, 4年前 , 8F
=1+0.833角度(-37)*(j0.9+j0.09+Zline) #
06/01 05:39, 8F

06/02 11:28, 4年前 , 9F
我算1.8pu
06/02 11:28, 9F

06/02 11:37, 4年前 , 10F
短路 3878A
06/02 11:37, 10F

06/02 11:39, 4年前 , 11F
06/02 11:39, 11F
文章代碼(AID): #1SyHNHqa (Gov_owned)