Re: [討論] 電機(甲) 專B 答案討論

看板Gov_owned作者 (genious)時間9年前 (2014/12/30 11:54), 編輯推噓4(406)
留言10則, 6人參與, 最新討論串2/3 (看更多)
5-1 同版大, Ia解聯立得 1040A(不合) & 10A(合理) If = 0.5 可算出場損 = 105W 電樞銅損=20W 效率 = 2000/(2000+80+105+20) = 90.70 % Ea = (Vt-Ia*Ra) Ia=10A. Ra=0.2帶入得Ea=208V 5-2 負載提高到2.5KW, P=2500+80=2580W 同5-1方式解聯立得 Ia=1037.57(不合) & 12.432A(合理) 因5-1算出 Ea=208V, 轉速固定 Ea€ KΦN 轉速不變的條件下, Ea要固定為208V=(Vt-Ia*Ra) 故 Vt=208+12.432*0.2 = 210.49V 5-3 負載為5KW, P=5000+80=5080W 同上Ia解聯立得1025.225(不合) & 24.775A(合理) 帶回Ea=(Vt-Ia*Ra) 得 Ea=205.045V 因Ea€Φ = Ea€If 則 Ea If 208 0.5 ---- = ------ => -------- = ------ Ea' If' 205.045 If' If' = 0.4929A Rf' = Vt/If' 得Rf' = 426.05 (不知道有沒有算錯, 出426有什麼含意嗎 @@?) 此題與台電100年第10題類似, 可以參考考古題的算法 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 202.39.132.247 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1419911686.A.AF8.html

12/30 11:57, , 1F
5-2要考慮輸入電壓改變 激磁電流改變 磁通變化影響轉速
12/30 11:57, 1F

12/30 12:21, , 2F
5-3要考慮電樞電流的改變
12/30 12:21, 2F

12/30 13:05, , 3F
5-2 Ea:Ea'=If:If'=>Ea'=Ea*If'/If=208/0.5*If'=416*If'
12/30 13:05, 3F

12/30 13:06, , 4F
Ia=(V'-Ea')/0.2=(420*If'-416*If')/0.2=20*If'
12/30 13:06, 4F

12/30 13:06, , 5F
Ea'*Ia'=416If'*20If'=2580 => If'=0.5568 A
12/30 13:06, 5F

12/30 13:06, , 6F
Ea'*Ia=416If'*20If'=2580 => If'=0.5568 A
12/30 13:06, 6F

12/30 13:07, , 7F
V'=If'*420=233.88 V (5-1的Ea腦殘算成200V~冏)
12/30 13:07, 7F

12/30 13:24, , 8F
=口=" 5-2, 5-3 又爆了兩題
12/30 13:24, 8F

12/30 15:11, , 9F
5-3有錯嗎?
12/30 15:11, 9F

12/30 23:03, , 10F
都沒人分享電力系統的答案嗎?
12/30 23:03, 10F
文章代碼(AID): #1KeY86hu (Gov_owned)
文章代碼(AID): #1KeY86hu (Gov_owned)