討論串[新聞] 核二2號急停是移動椅子惹禍 台電:追究責任與懲處
共 6 篇文章
首頁
上一頁
1
2
下一頁
尾頁

推噓230(264推 34噓 160→)留言458則,0人參與, 2年前最新作者andyann時間2年前 (2021/07/28 11:48), 編輯資訊
2
0
1
內容預覽:
自由時報. 核二2號急停是移動椅子惹禍 台電:追究責任與懲處. 2021/07/28 09:41. 〔記者林菁樺/台北報導〕昨天(27日)全台最高用電量改寫歷史新高,但核二廠2號機卻驚傳緊急停機,原能會證實,機組急停是人為疏失,肇因是值班工作人員配合清潔,移動椅子不慎讓隔離閥開關的壓克力保護罩傾斜,
(還有825個字)

推噓0(2推 2噓 1→)留言5則,0人參與, 2年前最新作者kons (kons)時間2年前 (2021/07/28 12:10), 2年前編輯資訊
1
0
0
內容預覽:
厲害了,我的台灣,. 清潔工動個椅子就可以讓核電廠停機,這有心人士想搞破壞還不簡單?. 大家都看到了,台灣的核能就是這麼脆弱這麼危險,. 你們幾個吹冷氣的,想重啟核四的洗洗睡吧。. 政府已經用這新聞告知你們,核能就是這麼不安全,不穩定。. 隨隨便便就停機,比太陽能跟風能還不穩定。. 請繼續支持政府的
(還有141個字)

推噓5(5推 0噓 10→)留言15則,0人參與, 2年前最新作者wujet09100 (噁爛臭酸肥宅)時間2年前 (2021/07/28 12:10), 2年前編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
背鍋的人沒錯 上面施壓要背鍋的人提出改善方案 背鍋的人就得提. 強化什麼 固定什麼. 保護機制 難道不是啟動保護機制的程序越簡單越好嗎. 又要把簡單的程序變複雜. 緊急情況 要做的事 難道不是非必要的動作越少越好嗎. 就像我就覺得有些人家裡裝潢很奇怪 把配電盤用木作裝潢遮起來. 那這樣遇到緊急情況不
(還有297個字)

推噓4(7推 3噓 28→)留言38則,0人參與, 2年前最新作者Schrodingers (薛丁格s)時間2年前 (2021/07/28 12:28), 2年前編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
看到回文真的可笑. 此事最後就是系統保護安全停機. 這證明安全系統是有用的. 正是因應系統有多重保護. 才有今天這種保護性停機. 昨天完全跟核災八竿子打不著. 扯什麼搞破壞. 就算有破壞也是安全停機下來. 再者盤面上一堆控制開關,數百個. 清潔工根本不可能知道哪幾個是關鍵可以影響跳機的開關. 說有心
(還有289個字)

推噓18(18推 0噓 19→)留言37則,0人參與, 2年前最新作者keel90135 (尼可)時間2年前 (2021/07/28 17:26), 2年前編輯資訊
1
0
0
內容預覽:
→ DPP48: 以後椅子全部改固定式. → rhox: 抓到,椅子是停電原兇,直接驅逐出境. → villagemen: 懲處是把椅子銷毀嗎. → fouto: 開除椅子wwwwww. 推 nisioisin: 經過開會決定椅子全面換新. 台電回應了,真的經過開會決定開除椅子了. 經過調查,確認肇