Re: [新聞] 維修冷氣突爆炸!2工人「瞬間消失」現場剩大洞 驚悚影片曝光

看板Gossiping作者 (吹笛牧童)時間1年前 (2023/04/23 16:58), 1年前編輯推噓6(7119)
留言27則, 12人參與, 1年前最新討論串2/2 (看更多)
推文中不乏高手,但高手字也沒打多 我哥就做這一行,大概和我聊過 我試著轉成人話給大家聽看看 : → LoveMakeLove: R32的冷媒? 36.226.211.211 04/23 15:33 : 推 domago: R32冷媒 1.200.28.117 04/23 15:35 : → add7788: 冷媒型號灌錯就很危險好嗎... 114.137.38.119 04/23 16:35 : 推 super10000: 有回覆說是灌氣灌錯 114.136.189.238 04/23 16:36 每件事情都有代價,如果很巧合的只有優點,那麼就會引起全面進步 舉例來說,真空管的放大作用 ,用電晶體就可以做到 如果電晶體很貴,或很難學,那就會一堆真空管 而如果電晶體很便宜呢?真空管體積又大,那就把真空管淘汰了 在音響界一直有所謂管機,為什麼真空管不被淘汰? 因為有人說真空管放大的波型較好,轉成聲音就是較好聽 幾十年前蘇聯曾有一架飛機被美國為首的集團抓到 美國拆下去發現他們還在用真空管 那時也要實險,是真空管有不為人知的優點,還是蘇俄不會用電晶體 ------------- 回到冷氣 錯誤的施工當然會有些問題,比如客戶的冷氣機壽命可能變短 但這代價是由客戶支出,而且師傅不會主動告知 如果你機器早點壞了,我也早點又能賣你一台新的嘛 XDDDD 最新的 R32 冷媒就很尷尬了,問 ChatGpt:R32 冷媒的特性是什麼 答:R32是一種新型環保型冷媒,屬於氟利昂(Freon)的一種。 它是一種具有高效能和低全球暖化潛勢的冷媒。以下是R32冷媒的主要特性: 高效能:R32的熱傳導率比常用的冷媒R410A高,因此它可以更快地把室內的熱量排出去, 從而提高空調的制冷效率。 環保性:R32的全球暖化潛勢比R410A低,對環境的影響更小。此外,R32是一種不含氯的 冷媒,不會破壞臭氧層,也不會產生有毒物質。 安全性:R32的燃點比一些傳統的冷媒低,因此在安裝和使用時需要注意火源和通風情況。 此外,R32的壓力比較高,需要在使用時嚴格遵守相關的安全規定。 經濟性:由於R32的高效能,它可以在較短的時間內完成制冷工作,從而降低能源消耗和 運行成本。 總的來說,R32是一種具有高效能、環保性、安全性和經濟性的冷媒, 因此近年來被廣泛應用於家用和商用空調系統中。 看看 ChatGPT 的幹話 XD 安全性那項要反過來,取名叫危險性,我重整理一句人話給大家: R32 新冷媒,比較環保,但施工時要注意工安問題,比較容易爆炸 台灣是有名的不注意工安,所以台灣施工也很危險 未來如果立法規定都必需使用 R32 那麼工安就更必需嚴格要求,一點都不能放鬆 接錯線?冒火花?不按流程? 其實以前都有,但以前沒那麼嚴重,頂多觸電罵一句暗陰陽就沒事了 現在是一點錯誤就會導致爆炸 你家的環保,是用犧牲冷氣施工工人的安全來達成的,這樣可以理解了嗎? 所以應該更嚴謹,更多執照,考核,如果不按規則罰款要更高 資方必需給勞方投保更多保險 (我就問你,萬一身死要拿多少保險你肯幹這行) 環保是未來趨勢 不然就請科學家再加把勁,研發一款安全不爆炸的環保冷媒吧! 比如研發一款 R20 萬一不照規定使用,頂多就是搾乾你而已 至少不會出人命 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 116.241.233.114 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1682240302.A.C8B.html

04/23 17:02, 1年前 , 1F
別人不會爆炸 就你會炸
04/23 17:02, 1F
照工安嚴格要求不會爆炸

04/23 17:03, 1年前 , 2F
R32會爆!?!?!? 媽的現在新冷氣不都推
04/23 17:03, 2F

04/23 17:03, 1年前 , 3F
直接把房間炸開一個洞 夠涼爽
04/23 17:03, 3F

04/23 17:03, 1年前 , 4F
這個環保型冷媒嗎...
04/23 17:03, 4F
所以師傅有不少抱怨

04/23 17:03, 1年前 , 5F
而且你怎麼知道越南工廠用r32?
04/23 17:03, 5F
我還真不知道,但不影響我帶這個話題

04/23 17:03, 1年前 , 6F
立法不可能規定要用什麼冷媒,最多是像R2
04/23 17:03, 6F

04/23 17:03, 1年前 , 7F
2規定不能用,不然出一個新的就要修一次
04/23 17:03, 7F

04/23 17:03, 1年前 , 8F
法也太麻煩
04/23 17:03, 8F

04/23 17:04, 1年前 , 9F
台灣一堆r32也沒看到新聞有炸過...
04/23 17:04, 9F

04/23 17:06, 1年前 , 10F
類似R32的就是R410A,R410A是R32和R125
04/23 17:06, 10F

04/23 17:06, 1年前 , 11F
混合,比較不會助燃,所以你看很大台的
04/23 17:06, 11F

04/23 17:06, 1年前 , 12F
很多還是在用R410A
04/23 17:06, 12F
適合台灣,中庸之道 XD

04/23 17:15, 1年前 , 13F
喔喔 感謝師父教導
04/23 17:15, 13F

04/23 17:16, 1年前 , 14F
八卦回來了 上八卦學姿勢
04/23 17:16, 14F

04/23 17:21, 1年前 , 15F
不是說冷媒不能混
04/23 17:21, 15F
應該是像煮菜一樣,你亂混的叫做黑暗料理 人家混好認證過的才可以 我哥跟我講了幾個施工實務 那都是'規定要做很久,但偷吃步也會涼' 一但抖出來,我當然說'那就照規定來啊' 可是大部份人不想等,都不照規定來啊.. 像我,也沒有每次都戴套子啊 我就不信會中...

04/23 17:44, 1年前 , 16F
會爆炸真危險
04/23 17:44, 16F

04/23 17:47, 1年前 , 17F
推這篇
04/23 17:47, 17F

04/23 18:05, 1年前 , 18F
有些冷媒型號本身就是特定比例混合的
04/23 18:05, 18F

04/23 18:07, 1年前 , 19F
比較奇怪的是某型號易燃易爆的冷媒,
04/23 18:07, 19F

04/23 18:07, 1年前 , 20F
跟另外一種冷媒幾乎等比例混合後,突
04/23 18:07, 20F

04/23 18:07, 1年前 , 21F
然就不可燃了,真是神奇
04/23 18:07, 21F
化學本來就這樣,劇毒的氯,和劇毒的鈉,混在一起叫氯化鈉 氫氣和氧氣,混在一起燒一燒,叫水 把以上兩種再混好,比例算好,叫鹽水,我敢喝一杯。。。 可如果比例沒混好,你就是謀殺了 XD

04/23 18:14, 1年前 , 22F
真可怕 以後工人來家施倒楣也連我也出
04/23 18:14, 22F

04/23 18:15, 1年前 , 23F
04/23 18:15, 23F

04/23 18:24, 1年前 , 24F
難怪最近裝冷氣的垃圾菸蟲都不邊做邊抽
04/23 18:24, 24F

04/23 18:24, 1年前 , 25F
04/23 18:24, 25F
※ 編輯: HuangJC (116.241.233.114 臺灣), 04/23/2023 18:35:56

04/24 07:14, 1年前 , 26F
看起來是拿氧氣當氮氣 充氮站壓測漏
04/24 07:14, 26F

04/24 07:23, 1年前 , 27F
油加氧氣會加速氧化生熱 410也一樣 氧
04/24 07:23, 27F
文章代碼(AID): #1aHFCkoB (Gossiping)