Re: [新聞] 303大停電專案報告 蘇揆:人為事故造成

看板Gossiping作者 (熊)時間2年前 (2022/03/29 12:04), 2年前編輯推噓6(713)
留言11則, 10人參與, 2年前最新討論串5/5 (看更多)
※ 引述《Rrrxddd (有噴 nlnlOeO RR)》之銘言: : 1.媒體來源: : LTN : 2.記者署名: : 陳鈺馥 : 3.完整新聞標題: : 303大停電專案報告 蘇揆:人為事故造成 : 4.完整新聞內文: : 行政院長蘇貞昌今日於立法院提出303興達電廠事故致全台停電專案報告,並備質詢。蘇 : 揆強調,本次事故經經濟部所提送的調查認定,主要原因係人為造成,導致全台約549萬 : 戶停電,他要再次向受影響國人同胞深致歉意。 : 蘇揆表示,3月3日上午9點多,台電興達電廠人員進行歲修後之隔離開關設備測試時,在 : 相鄰斷路器內絕緣氣體尚未完成充填情況下即啟動測試,造成隔離開關毀損,引起連鎖反 : 應,造成龍崎超高壓變電所設備全數跳脫,因而導致南部地區包括大林、南火、興達、核 : 三、麥寮、嘉惠、豐德等7處電廠發電機組均跳脫,影響高屏地區幾乎全區停電,並因電 : 網供需失衡,全台電力系統頻率驟降,引起自動卸載,也造成中部、北部及東部部分地區 : 用戶停電。 : 關於電力復原狀況,蘇揆指出,事故發生後,經台電同仁全力搶修,中部、北部、東部用 : 戶約400萬戶於當天上午11時27分即已復電,至晚上9時31分,完成全數復電。蔡總統對停 : 電事件非常關心,事故發生翌日就到興達電廠實際瞭解狀況,向國人表達歉意,並要求行 : 政院在最短時間徹底調查事故原因和疏失,務實面對問題,解決問題。 : 蘇揆說,他在4日向立法院進行施政報告中即先提出停電事件初步說明外,也於5日至龍崎 : 超高壓變電所聽取本次事故發生原因,以及對該變電所的影響,同時責令經濟部及台電公 : 司,多方改善精進,明查原因,嚴究責任。 : 在人員究責方面,蘇揆表示,經濟部長王美花在事故發生第一時間,即向本人表達願負政 : 治責任之意,惟鑑於本次事故屬第一線人員的技術錯誤操作及主管人員監督不周所致,在 : 速復電後的第一時間,已責令經濟部督導台電公司,在6個月內,將對「人」的教育、訓 : 練、課責與監督考核;對「事」的法規檢討與制度遵循;對「物(設備)」的檢修作業程 : 序、查核機制等,進行全面盤點檢討、落實,並提出加强全國電網韌性的改善計畫,儘速 : 精進。 : 蘇揆提及,全國的油、電、糖、水等國營事業均屬經濟部督導,對外經貿談判,加入國際 : 貿易組織,對內招商投資,專利、商圈、夜市更是經濟部主責,而去年對抗百年大旱的應 : 變、調度,乃至全國中小學班班有冷氣、中油第三接收站外推等能源轉型工程,王美花部 : 長不眠不休,夜以繼日,盡心盡力,著有成績。 : 蘇揆強調,當務之急是要投入更多資源,强化台電的電廠、電網、設備、機具,及嚴密台 : 電「人」「事」的教育、訓練與查核,避免重蹈覆轍,確保供電安全,這才是對國人應有 : 的負責態度。 : 在台電公司人員責任方面,除董事長與總經理請辭照准外,副總經理以下,含總公司主管 : 處、興達電廠主管及相關操作人員等,均已依照責任輕重,進行相應懲處。另外,台電公 : 司已修正「台灣電力股份有限公司人員獎懲標準適用要點」,並於3月28日發函公告,日 : 後如有因未依操作程序執行或人為疏失而造成重大事故或致公司重大損害者,將最高給一 : 次記兩大過,並免職或解僱處分。 : 對於後續精進作為,蘇揆說明,雖然事故發生當時並非用電尖峰,全台備轉容量率超過24 : %,電量充足,但因興達電廠單一電廠事故,就造成全台電力系統約三分之一停電,凸顯 : 我國長年以來電網韌性嚴重不足的問題。 : 為加速進行系統性的改善,全力避免因單一電廠事故,即造成大區域、整體電網受到影響 : ,蘇貞昌責令經濟部務必針對以下兩大面向,一、強化電網韌性與安全,二、強化風險管 : 理、教育訓練與查核,督導台電加速改善。 : 「強化電廠內及廠網間雙重保護機制!」蘇揆提及,為強化電廠內的第一道保護機制,已 : 要求台電全面檢討各電廠保護裝置的邏輯設計,以及開場系統保護分群機制;另為完善廠 : 網間的第二道保護,也已要求重新檢討電廠、超高壓變電所及相關電源線的保護協調與運 : 維聯繁管控機制,嚴格管控設備檢修、測試、復電等操作程序,並增設關鍵超高壓變電所 : 防禦機制,避免線路過度集中單一超高壓變電所。 : 蘇揆表示,加強電網韌性建設。長期以來全國的電源以南北345kV做為整體電力融通的架 : 構,近年來台商回台投資及半導體相關高科技產業用電的大幅增長,電網規劃必須納入分 : 散供電及區域支援的功能,亦即應朝兼顧全國融通及區域韌性雙軌並進的架構來規劃。 : 因此,相關增加區域電網強韌工程、屋外式變電所改建為屋內式並進行老舊設備換新,以 : 及推動再生能源併網與儲能系統建置等,都會加速進行。在電力系統專家協助診斷上,鑑 : 於本次停電事件所涉及範圍廣泛,需要更深度專業分析,經濟部也將邀集國內外電力系統 : 專家一同協助診斷,持續提供改善建議,從方方面面來強化電網韌性。 : 對於強化風險管理、教育訓練與查核。蘇揆也說,設置風險管控專責單位、落實分級查核 : 電網設施精密複雜且遍布全國,電廠與電網之間有連鎖性風險,他也責令經濟部要求台電 : 公司設置風險管控專責單位,徹底發掘系統性險,強化各項風險控管措施,並落實分級查 : 核機制,藉由反覆查核,及早發現應重新制訂之標準作業程序、待改善事項、須更新之設 : 備,並一律追蹤列管至完全改善為止。 : 「應強化人員訓練與風險意識!」蘇揆認為,從這次的事故也可看出,台電公司跨單位協 : 調及員工專業訓練仍有不足,他已責令經濟部要求台電公司提高電網管理層級,督促做好 : 橫向與縱向聯繋,也要持續加強對現場操作人員及主管人員的專業與職能訓練,提升其風 : 險意識,尤其是對執行停電、復電等操作程序,更要落實每項動作都務必嚴格遵守標準作 : 業程序,並經雙重確認始得為之,以防杜故意破壞或疏失情事發生。 : 5.完整新聞連結 (或短網址)需放媒體原始連結,不可用轉載媒體連結: : https://tinyurl.com/nzpv6f7a : 6.備註: 每次看到民進黨官員領著我們的納稅錢耍智障 血壓都會升高 蘇貞昌真的以為人為事故是2022/03/03那天才發生過嗎?? 我們來複習一下以前的人為事故 === https://e-info.org.tw/node/43915 2009年,核三廠火警,沒有停電 https://reurl.cc/rQelqx 2012年,峨嵋變電所爆炸,一萬多戶停電 https://e-info.org.tw/node/113850 2016年,核一廠跳機,沒有停電 核一廠跳機原因出爐 竟因人員按錯開關 懲處減2萬薪 === 以上三件事情,都是人為事故 請問,哪一件沒有比按錯3541號開關嚴重? 然而 當時有全台灣大停電嗎?? 沒有嗎 為什麼呢? 因為那個時候台灣的備載容量是"真,備載容量" 而不是靠美化數據出來的垃圾備載容量 整天叫側翼在那邊哭爸說有24%的備載容量 但是事實就是全台灣有500多萬戶大停電 你有超過100%的漂亮數據是有個屁用? 整天在那邊說幹話 花錢在綠店這種垃圾上 怎麼不好好地把核四重啟 蓋一座核四也才3000億 結果民進黨政府改個電網就要花1000億 用個風電要用2兆 用個太陽能也要幾千億 多花了那麼多錢結果搞到跳電越來越頻繁 真的是有病 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.46.84.118 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1648526692.A.4D8.html ※ 編輯: ato0715 (114.46.84.118 臺灣), 03/29/2022 12:05:50

03/29 12:05, 2年前 , 1F
你不是台灣人 怎麼會說這種話
03/29 12:05, 1F

03/29 12:06, 2年前 , 2F
03/29 12:06, 2F

03/29 12:06, 2年前 , 3F
太粗暴了
03/29 12:06, 3F

03/29 12:06, 2年前 , 4F
然後20趴又延到27年,還只是裝置容
03/29 12:06, 4F

03/29 12:07, 2年前 , 5F
03/29 12:07, 5F

03/29 12:10, 2年前 , 6F
啊不是一群鮭魚等著要返鄉?
03/29 12:10, 6F

03/29 12:12, 2年前 , 7F
掰掰
03/29 12:12, 7F

03/29 12:34, 2年前 , 8F
粗暴
03/29 12:34, 8F

03/29 13:11, 2年前 , 9F
03/29 13:11, 9F

03/29 13:32, 2年前 , 10F
03/29 13:32, 10F

03/29 13:57, 2年前 , 11F
真實但粗暴
03/29 13:57, 11F
文章代碼(AID): #1YGeLaJO (Gossiping)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1YGeLaJO (Gossiping)