[問卦] 降壓電器真的會損壞嗎

看板Gossiping作者 (大聲八萬一)時間2年前 (2021/12/14 19:28), 編輯推噓11(15421)
留言40則, 25人參與, 2年前最新討論串1/5 (看更多)
今天下午到工地 聽到師傅在說睡午覺的時候 空壓機在未使用的情況冒煙燒毀 一定是降壓害的然後臭幹醮一波 隨手拿個電表量一下 還真的沒有110 平常不都112114的 請問降壓電器真的會損壞嗎 有沒有理工肥宅可以解釋一下 https://i.imgur.com/wqsJGC6.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.88.213 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1639481303.A.468.html

12/14 19:28, 2年前 , 1F
家裡的電器是能有多精密
12/14 19:28, 1F

12/14 19:28, 2年前 , 2F
你每餐都吃三分飽不就知道ㄌ
12/14 19:28, 2F

12/14 19:30, 2年前 , 3F
我真的不是交大的
12/14 19:30, 3F

12/14 19:30, 2年前 , 4F
而且也沒有念過台大
12/14 19:30, 4F

12/14 19:30, 2年前 , 5F
電線沒進勾表?
12/14 19:30, 5F

12/14 19:30, 2年前 , 6F

12/14 19:31, 2年前 , 7F
想反串?
12/14 19:31, 7F

12/14 19:31, 2年前 , 8F
你知道有上下允許誤差嗎,超過110怎沒爆
12/14 19:31, 8F

12/14 19:31, 2年前 , 9F
降壓可以少供電但電表卻可以轉快些
12/14 19:31, 9F

12/14 19:32, 2年前 , 10F
回樓上 勾表是要量電流
12/14 19:32, 10F

12/14 19:32, 2年前 , 11F
量電流才需要勾表
12/14 19:32, 11F

12/14 19:33, 2年前 , 12F
空壓機氣體壓力用到不足才會啟動馬達
12/14 19:33, 12F

12/14 19:34, 2年前 , 13F
電壓超過正負5%容易出問題,109V看起來
12/14 19:34, 13F

12/14 19:34, 2年前 , 14F
還好,請量測運轉中電壓,並勾運轉中電
12/14 19:34, 14F

12/14 19:34, 2年前 , 15F
流,不可超過額定電流,否則容易燒毀。
12/14 19:34, 15F

12/14 19:35, 2年前 , 16F
空壓機是不是漏氣導致馬達啟動時過載?
12/14 19:35, 16F

12/14 19:39, 2年前 , 17F
我家掛一台點陣圖顯示螢幕,媽的
12/14 19:39, 17F

12/14 19:42, 2年前 , 18F
比起降壓我比更賭爛突然跳電 今年夏天發
12/14 19:42, 18F

12/14 19:42, 2年前 , 19F
生好幾次
12/14 19:42, 19F

12/14 19:52, 2年前 , 20F
差1V就壞 這電器還是別買
12/14 19:52, 20F

12/14 19:53, 2年前 , 21F

12/14 19:54, 2年前 , 22F
印度一堆人偷電所以印度電器壞光了嗎?
12/14 19:54, 22F

12/14 20:00, 2年前 , 23F
好的不比去比爛的
12/14 20:00, 23F

12/14 20:00, 2年前 , 24F
印度用電種類跟用量有台灣多嗎?
12/14 20:00, 24F

12/14 20:17, 2年前 , 25F
樓上某樓非洲一堆人不用電怎不提
12/14 20:17, 25F

12/14 20:21, 2年前 , 26F
差個10%都不會壞
12/14 20:21, 26F

12/14 20:24, 2年前 , 27F
認真回一下,要看負載特性喔,如果比
12/14 20:24, 27F

12/14 20:24, 2年前 , 28F
較屬於固定功率型負載,電壓下降,會
12/14 20:24, 28F

12/14 20:24, 2年前 , 29F
造成電流上升,以至於發熱量增加,會
12/14 20:24, 29F

12/14 20:24, 2年前 , 30F
減少絕緣壽命,不過一般設備都能承受
12/14 20:24, 30F

12/14 20:24, 2年前 , 31F
電壓正負5%的變動
12/14 20:24, 31F

12/14 20:38, 2年前 , 32F
樓上中肯給推
12/14 20:38, 32F

12/14 20:57, 2年前 , 33F
搞不好是因為突波燒的,你量的時候波早過了
12/14 20:57, 33F

12/15 01:30, 2年前 , 34F
空壓機 降壓有可能會壞 不過更怕突波 一
12/15 01:30, 34F

12/15 01:30, 2年前 , 35F
定壞
12/15 01:30, 35F

12/15 02:32, 2年前 , 36F
定功率 或 定電壓 一般是指供電端如power
12/15 02:32, 36F

12/15 02:32, 2年前 , 37F
supply. 負載端則是餵什麼就吃什麼。
12/15 02:32, 37F

12/15 02:47, 2年前 , 38F
沒有所謂的定功率負載一詞。
12/15 02:47, 38F

12/15 06:05, 2年前 , 39F
109.6?4趴仔又來秀下線牽拖了
12/15 06:05, 39F

12/15 12:29, 2年前 , 40F
壓降千分之四不到欸
12/15 12:29, 40F
文章代碼(AID): #1Xk7_NHe (Gossiping)