Re: [爆卦] 513停電最全解析
※ 引述 《asdf95 (K神我們巴西見)》 之銘言:
:
: 513停電,政府給的原因是
:
: 〝王美花解釋,路北超高壓變電所正在進行輸電電線容量擴充工程,
: 昨天正在進行測試,一名台電工作人員應該開啟編號3542的隔離開關,
: 誤開成編號3541隔離開關,導致匯流排接地故障,
: 電廠所發的電無法輸出,電壓因而快速下降,4部機組也因而跳脫。〞
:
: https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202105145008.aspx
:
: 事情當然沒有王美花講的如此簡單
:
: 首先要有個概念,發電是發多少用多少,發電功率=負荷功率
: 台灣的頻率是60Hz
: 以2極同步發電機為例,每分鐘同步轉速是3600轉
:
: 公式如下
: https://imgur.com/xCFaakr
:
: 這是全台發電機的固定轉速
: 不管是火電、核電
: 皆是遵循此轉速
:
: 台電啟動緊急負載限制分別為
:
: 1.低頻電驛自動缷載
: 2.一級負載限制
: 3.緊急分區輪流停電
:
: 為什麼要一開始先做〝低頻〞電驛自動缷載?
:
: 因為隨發隨用的發電機組頻率固定
: 低於一個數值(通常是降低0.5Hz),會立刻進入保護狀態
: 主動跳脫
:
: 以免引發連鎖降頻
: 這會造成電網崩潰
:
: 所以路竹路北超高壓變電所一發生問題
: 興達電廠併網的發電機組勢必要跳脫
: 這是保護機制
:
: 但後面是否要分區限電
: 要看電網的轉動慣性能否ㄍㄧㄥ住
:
: 台灣沒法撐住
: 只能分區限電
: 透過降低電力負荷,維持住電力頻率不再往下
:
:
: 為什麼台灣電網的轉動慣性撐不住?
: 因為綠電
:
:
: 前面提過,頻率是透過發電機組的轉動維持
: 主要是靠核電跟火電的轉動慣性維持
:
:
: 如果核四有開,台電的轉動慣性維持會容易很多
: 不一定需要到分區限電
:
: 這也是為什麼這次分區限電比815停電還久
: 燃煤電廠的的啟動升載比燃氣電廠慢很多
:
: 要達到足夠的轉速才能重新聯網
: 不然會再跳掉
:
:
:
: 而風電跟光伏因為發電方式的不同
: 轉動慣性是很低的
: 普通時期,這兩者發電是靠核電跟火電維持電網頻率
:
:
: 〝電力系統中大型發電廠的交流發電機轉子,可利用其轉動慣量,
: 消除系統頻率的不穩定性,並可瞬間對突發事故做出反應。
:
:
: 但採用電力電子設備的風力發電機幾乎沒有轉動慣量可供給電網,
: 而此慣量對於維持系統頻率與減緩變動至關重要。
:
:
: 對於太陽光電及其變流器而言,現象更為顯著。
:
: 由於各種再生能源散布於電網各個位置,造成電壓變動,
: 當電壓值達到臨界值時,
: 有些發電設備會自動解聯,使電網進入非常不穩定的狀態,
: 進而可能導致連鎖的解聯與卸載。〞
:
: http://eip.iner.gov.tw/msn.aspx?datatype=bmV3cw==&id=MTYzOQ==
:
:
: 所以綠電被熟悉電網運作方式的人稱為垃圾電
: 尤其風電
: 是垃圾電之王
:
:
: 因此這次分區限電
: 不止興達發電廠
: 風電跟光伏也要同步下線
: 他們無法提供轉動慣量,會拖累電網
:
:
: 普通時期,因為綠電發電量不大
: 由核電跟火電主導的電網,
: 可以用他們的轉動慣性維持頻率不致大幅波動
:
:
: 但興達電廠下線,此時已經無法提供綠電所需頻率
: 綠電必須一同脫網
:
:
: 往後,如果風電跟光伏占台灣發電20%
: 這會是很常發生的事
: 我不曉得到時侯台電打算怎麼因應(靠虛擬同步機嗎?)
:
:
: 以歐洲為例
: 風電場短路容量比為3.3%-5%
: 不然對電網頻率會有很大的影響
:
:
: 另外是台灣電網太過脆弱
:
: https://imgur.com/zQK7dm0
:
:
: 可以看到台灣的輸電網很單一
: 備援很少
:
: 路竹一斷,南北電網345kV只剩一條能通
: 只有一線的電網很容易造成潮流壅塞
: 可靠性很差
:
:
: 這也是為什麼上次和平電廠輸電塔一倒,台灣立刻就要拉限電警報
: 因為東部只有一條161kV的輸電線
: 可以看圖中紫色圈起處
: https://imgur.com/7a6BhpQ
:
: 一斷就沒任何輸電線可走了
:
:
:
: 台灣的電網並沒有形成完整迴圈
: 很容易一斷就不通
:
:
: 那台電知不知道呢?
: 心知肚明
:
:
: 這是台電2020永續報告書裡面的重大主題矩陣
: https://imgur.com/Ox3jNe3
:
: 裡面最高分與影響最大的項目就是〝電力供應穩定性及可靠性〞
: 比政府宣導的綠電、電價、空汙都還高
:
:
:
: 最後
: 看到有人覺得電動車不能充電要怎麼辨?
:
: 其實電動車此時可以反向供電給電網或家庭(V2G、V2H)
: 以台灣最熟的日產Leaf的30度電池為例
:
: 台灣2019年每戶夏天1月用電量404度
:
: 1天平均
: 404/30=13度
:
: 輸入3.6度、輸出3.3度
:
: 滿電足夠用上2天了
:
: 況且還有供電一小時,充一次又能用上3-4小時
:
:
: 有電動車在做V2G這塊
: 但台灣沒進口
: 就不多講了
:
:
: 至於環團最喜歡講的智慧電網
: 有興趣再來談
: 很多人的觀念完全是錯誤的
:
先備份
以免到時候被垃圾網軍請版主把這篇優文給刪掉
畢竟小弟也曾經是垃圾網軍檢舉的受害者