※ 引述 《asdf95 (K神我們巴西見)》 之銘言: :   : 513停電,政府給的原因是 :   : 〝王美花解釋,路北超高壓變電所正在進行輸電電線容量擴充工程, : 昨天正在進行測試,一名台電工作人員應該開啟編號3542的隔離開關, : 誤開成編號3541隔離開關,導致匯流排接地故障, : 電廠所發的電無法輸出,電壓因而快速下降,4部機組也因而跳脫。〞 :   : https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202105145008.aspx :   : 事情當然沒有王美花講的如此簡單 :   : 首先要有個概念,發電是發多少用多少,發電功率=負荷功率 : 台灣的頻率是60Hz : 以2極同步發電機為例,每分鐘同步轉速是3600轉 :   : 公式如下 : https://imgur.com/xCFaakr
:   : 這是全台發電機的固定轉速 : 不管是火電、核電 : 皆是遵循此轉速 :   : 台電啟動緊急負載限制分別為 :   : 1.低頻電驛自動缷載 : 2.一級負載限制 : 3.緊急分區輪流停電 :   : 為什麼要一開始先做〝低頻〞電驛自動缷載? :   : 因為隨發隨用的發電機組頻率固定 : 低於一個數值(通常是降低0.5Hz),會立刻進入保護狀態 : 主動跳脫 :   : 以免引發連鎖降頻 : 這會造成電網崩潰 :   : 所以路竹路北超高壓變電所一發生問題 : 興達電廠併網的發電機組勢必要跳脫 : 這是保護機制 :   : 但後面是否要分區限電 : 要看電網的轉動慣性能否ㄍㄧㄥ住 :   : 台灣沒法撐住 : 只能分區限電 : 透過降低電力負荷,維持住電力頻率不再往下 :   :   : 為什麼台灣電網的轉動慣性撐不住? : 因為綠電 :   :   : 前面提過,頻率是透過發電機組的轉動維持 : 主要是靠核電跟火電的轉動慣性維持 :   :   : 如果核四有開,台電的轉動慣性維持會容易很多 : 不一定需要到分區限電 :   : 這也是為什麼這次分區限電比815停電還久 : 燃煤電廠的的啟動升載比燃氣電廠慢很多 :   : 要達到足夠的轉速才能重新聯網 : 不然會再跳掉 :   :   :   : 而風電跟光伏因為發電方式的不同 : 轉動慣性是很低的 : 普通時期,這兩者發電是靠核電跟火電維持電網頻率 :   :   : 〝電力系統中大型發電廠的交流發電機轉子,可利用其轉動慣量, : 消除系統頻率的不穩定性,並可瞬間對突發事故做出反應。 :   :   : 但採用電力電子設備的風力發電機幾乎沒有轉動慣量可供給電網, : 而此慣量對於維持系統頻率與減緩變動至關重要。 :   :   : 對於太陽光電及其變流器而言,現象更為顯著。 :   : 由於各種再生能源散布於電網各個位置,造成電壓變動, : 當電壓值達到臨界值時, : 有些發電設備會自動解聯,使電網進入非常不穩定的狀態, : 進而可能導致連鎖的解聯與卸載。〞 :   : http://eip.iner.gov.tw/msn.aspx?datatype=bmV3cw==&id=MTYzOQ== :   :   : 所以綠電被熟悉電網運作方式的人稱為垃圾電 : 尤其風電 : 是垃圾電之王 :   :   : 因此這次分區限電 : 不止興達發電廠 : 風電跟光伏也要同步下線 : 他們無法提供轉動慣量,會拖累電網 :   :   : 普通時期,因為綠電發電量不大 : 由核電跟火電主導的電網, : 可以用他們的轉動慣性維持頻率不致大幅波動 :   :   : 但興達電廠下線,此時已經無法提供綠電所需頻率 : 綠電必須一同脫網 :   :   : 往後,如果風電跟光伏占台灣發電20% : 這會是很常發生的事 : 我不曉得到時侯台電打算怎麼因應(靠虛擬同步機嗎?) :   :   : 以歐洲為例 : 風電場短路容量比為3.3%-5% : 不然對電網頻率會有很大的影響 :   :   : 另外是台灣電網太過脆弱 :   : https://imgur.com/zQK7dm0
: 這是台灣電網全圖 : 深綠色是345kV,淺綠色是161kV :   : 紫色圈起是這次出事的路竹變電站跟興達電廠的位置 : https://imgur.com/jGF16f2
:   :   : 可以看到台灣的輸電網很單一 : 備援很少 :   : 路竹一斷,南北電網345kV只剩一條能通 : 只有一線的電網很容易造成潮流壅塞 : 可靠性很差 :   :   : 這也是為什麼上次和平電廠輸電塔一倒,台灣立刻就要拉限電警報 : 因為東部只有一條161kV的輸電線 : 可以看圖中紫色圈起處 : https://imgur.com/7a6BhpQ
:   : 一斷就沒任何輸電線可走了 :   :   :   : 台灣的電網並沒有形成完整迴圈 : 很容易一斷就不通 :   :   : 那台電知不知道呢? : 心知肚明 :   :   : 這是台電2020永續報告書裡面的重大主題矩陣 : https://imgur.com/Ox3jNe3
:   : 裡面最高分與影響最大的項目就是〝電力供應穩定性及可靠性〞 : 比政府宣導的綠電、電價、空汙都還高 :   :   :   : 最後 : 看到有人覺得電動車不能充電要怎麼辨? :   : 其實電動車此時可以反向供電給電網或家庭(V2G、V2H) : 以台灣最熟的日產Leaf的30度電池為例 :   : 台灣2019年每戶夏天1月用電量404度 :   : 1天平均 : 404/30=13度 :   : 輸入3.6度、輸出3.3度 :   : 滿電足夠用上2天了 :   : 況且還有供電一小時,充一次又能用上3-4小時 :   :   : 有電動車在做V2G這塊 : 但台灣沒進口 : 就不多講了 :   :   : 至於環團最喜歡講的智慧電網 : 有興趣再來談 : 很多人的觀念完全是錯誤的 :   先備份 以免到時候被垃圾網軍請版主把這篇優文給刪掉 畢竟小弟也曾經是垃圾網軍檢舉的受害者 網軍說你造謠就是造謠 真的是垃圾 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.141.35 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1621132957.A.B49.html