Re: [新聞] 水電工豪宅換燈泡慘死!目睹他「活活被電死」 勞檢處要罰廠商

看板Gossiping作者 (愛一遍 2000年 )時間3年前 (2020/10/07 02:51), 編輯推噓35(35016)
留言51則, 39人參與, 3年前最新討論串13/14 (看更多)
※ 引述《Ryo5566 ()》之銘言: : 標題: [新聞] 水電工豪宅換燈泡慘死!目睹他「活活被電 : 時間: Mon Oct 5 20:46:08 2020 : : 勞工局初判,王男作業時未確實斷電,且沒有使用絕緣防護手套,違反職業安全設施規則 : 的停電作業相關規定,將依法對業者勒令停工以及最高開罰30萬元罰鍰。 這案例的停車場是用3相4線 220/380的電 兩條火線之間電壓差是380V 任一火線對地/N 220V 新聞裡都有給配線圖了 所以也不存在找不到開關的問題 https://i.imgur.com/x8mgzya.jpg
https://i.imgur.com/MuWnRUE.jpg
https://i.imgur.com/qXfXqXE.jpg
一般的鋁梯跟沒有絕緣握把的斜口鉗 其實斷電是最基本的 如果不得已要活電作業 可以絕緣的手套,絕緣梯,絕緣手工具 還有很好用的快速接線端子都不錯用 日本水電工都用這東西了 https://i.imgur.com/qLZPIlb.jpg
: → yafx4200p: 誰換燈管會帶絕緣手套 10/05 20:47 有良好教育的電工至少會戴3M的舒適型止滑耐磨手套 雖然不是合格的絕緣手套,但對於600V以下低壓電而足夠了 : → purplebfly: 這為何會電死人呢?? 10/05 20:48 有電壓差,就會電人 會不會電死看運氣 : → ryan0222: 110能把人電死嗎? 10/05 20:49 能不能電死人不是看電壓,是看流過心臟的電流 就算沒電死,電到後的痙攣或驚嚇,從梯上摔下來也是慘 : → jimmy885: 比較像是整個燈座都換,這種就需要斷電吧 10/05 20:49 對...重點就是要斷電,還要驗電筆或三電電錶測殘電 你不知道有沒有白癡電工把開關作在中性線端 或是裡面電容器沒作放電的負載 台灣的水電工總是不會讓你失望,就算是豪宅也是一樣 但要斷電很多業主一定機掰說不方便 : 推 kingtama: 這是led燈吧 10/05 20:53 現在政府集合式住宅的節能補助 可能正在重新接線把傳統日光管換成LED燈 : 推 ohlong: 沒裝漏電斷路器的也要咎責吧? 10/05 20:54 成本阿~ 法規只規定有靠近水的場所的地方要裝漏電斷路器 像是廚房或是浴室、陽台之類的 : 推 yafx4200p: 鋁梯地上接觸的也是金屬 鋁梯絕緣可能也沒很好 10/05 20:54 有絕緣梯阿,但不便宜 : 推 skyprayer: 勞安越做越差 10/05 20:55 一般水電有勞安觀念的 500人裡面不知道有沒有一位 : → bkebke: 220的2條都有電啊,又不像110 不通時一條是沒電的 10/05 21:24 這案例只有一條會有電,他1條線對地電壓就220V : 推 jadestar: 換燈座吧,換燈管要請水電管委會是多廢 10/05 21:58 整棟的水電會發包給水電行去接 小到換燈泡也是給水電行處理阿 : → Erik6502: 似乎想起來了。220V兩條都火線,但開關如果用單切,另 10/05 22:09 : → Erik6502: 條火線還是有電,這時碰輕鋼架就被電到了。如果用鋁梯 10/05 22:09 : → Erik6502: ,梯底沒絕緣,電流由手經心臟,腳底出,就死定了。 10/05 22:09 : → KNVSEOC: 驗電筆買一隻,也比較安全 10/05 22:23 很多水電懶得用驗電筆,這案例連斷電都懶了 : 推 minipc: 應該是一手進另一手出,於是胸口最嚴重 10/05 22:33 我認為是胸口靠在鋁梯上,手碰火線剛好接地導通觸電 : 噓 MONKEYBEN: 台灣工安不意外,你做防護措施還會被土師仔笑。 10/05 22:35 台灣的水電師傅都不會讓人失望 : 噓 psycho420: 為啥不斷電 10/05 22:39 阿災,問天吧 : 推 ericyou0122: 工安和監工的問題也很大,應該根本沒到場吧 10/05 22:40 改電燈線路而已,哪來的公安跟監工 : 推 aa182201: 管委會被罰也很雖小 都請水電工了又不是隨便叫一個上去 10/05 22:42 被罰的應該會是水電行老闆,不是管委會 : 推 Arhib: 給電流比較有關 估計是漏電斷路器安培數很大 10/05 22:45 這案例沒漏電斷路器 : → elite840: 他應該沒穿鞋上梯,剛好有是機械車位,形成回路 10/05 22:45 就算有穿鞋有穿長袖,還是有汗水的問題 : 推 after1: 老實說這個看起來活電作業就可以了.... 10/05 22:58 老師傅你好 : 推 gakkiaki: 台灣水電師傅很習慣徒手來 10/05 22:59 : → Erik6502: 例如、辦公室上班時間那可能關總開關,一定活電作業, 10/05 23:02 : → Erik6502: 所以自身絕緣要做好。老師傅一張嘴,自己的命還是自己 10/05 23:02 : → Erik6502: 要顧好。 10/05 23:02 : → who666love: 說真的業主很衰 搞不好根本對方沒執照是那種學徒出生 10/05 23:14 很少業主要水電出示室內或工業配線乙級執照吧? 有證照成本+1000要嗎? : 推 mocca000: 感情問題我一律建議分手 換燈管我前一律關燈斷電 10/05 23:18 這標語讚 : 推 griswold: 說個笑話 換燈管(泡)要關總電源 10/05 23:22 這大樓一定有分電盤的 : 噓 libramog: 一條人命最多罰30萬?? 台灣工安永遠不會好 10/05 23:27 勞工本來就是我們民進黨,心裡最軟的一塊 : 推 vividchi: 看了有點難怪,在鬼島做工是拿命換錢 10/05 23:28 差不多了,反正低薪也請不起有良好安全裝備的高級水電工 : → ashyang: 舊大樓甚至新大樓用2條110V當火線接220V的電燈的確有,施 10/05 23:35 : → ashyang: 工時還是自己帶支驗電筆驗最準,這照片很明顯就不是換燈管 10/05 23:36 : → ashyang: ,推車都是燈具,結論應該是活電感電作業未確實做好防範措 10/05 23:36 : → ashyang: 施,承包商重罰30萬元,大樓連帶責任重罰3萬 10/05 23:36 內行喔 : → b2202761: 鬼島做工拿命換錢不能只怪廠商,我去過工地看過,天上 10/05 23:37 : → b2202761: 在吊幾噸重的東西,下面的工人直接走過去,無視任何哨 10/05 23:37 : → b2202761: 子/人員/三角椎,還有就是各種安全工具不喜歡使用,就 10/05 23:37 : → b2202761: 算有準備也一樣。 10/05 23:37 看是哪家建商拉,有的建商做得還不錯 : 推 zero09107: 正常頂多就斷電 絕緣手套....吃香蕉比較快 10/05 23:48 很多人連合格的絕緣手套多厚都不知道 XDDD : 推 domommoommoo: 最好是戴了絕緣手套有辦法施工拉幹 10/05 23:50 : → viper0423: 我曾經因為檢查漏電沒戴手套被380V電過,不過有馬上掙 10/06 00:03 : → viper0423: 脫所以只有躺地上幾分鐘而已 10/06 00:03 老師傅成就取得,恭喜 : 推 mozo: 10個有9個會換9個不會斷電和戴手套 10/06 00:13 10個裡面有一個會? 你確定有這麼多? : 推 homway0302: 三相是三條都有電都是火線... 10/06 00:24 這案子有一條是N拉 : 推 smallso: 看照片是舊型的日光燈管座,有可能是220V。 10/06 02:01 : → smallso: 問題在這種燈座在與盒子交界處,電線皮很容易被燈座磨破 10/06 02:02 : → smallso: 加上長時間使用後,電線可能脆化又更容易破皮,進而引發 10/06 02:04 : → smallso: 觸電。R.I.P 10/06 02:05 : → smallso: 有可能是要順便換LED燈的回路。畢竟省電又比較便宜。 10/06 02:07 都用到斜口鉗了,電線怎樣也無所謂了,反正會去剪 : → Aquarius126: 110V其中一條中性線0V,但220V是兩條都是火線 10/06 05:02 高中教的不夠多,電沒那麼單純 : 推 billabcddog: 怎麼感覺推文釣出一堆11月要考技術士的 10/06 06:25 哭哭 : 推 evanzxcv: 別說220V才電得死人了,110V是一條火線一條地線,220V是 10/06 06:55 : → evanzxcv: 兩條火線,火線跟你都是110V的電位差,基本上就算220V你 10/06 06:55 : → evanzxcv: 摸到一條火線如果沒有痙攣一定就鬆手了,除非要自殺,否 10/06 06:55 : → evanzxcv: 則不會同時還去摸到另一條 10/06 06:55 : → evanzxcv: 然後觸電嚴重度要看電流,跟你皮膚潮濕程度(電阻)和電流 10/06 06:57 : → evanzxcv: 流經身體哪裡有很大關係,110V電死人的一堆 10/06 06:57 只對一半 : 推 acolam: 這110的啊 誰換燈管會帶手套啊 想太多 10/06 06:57 ??? : → zueipao: 跟電壓無關 文組的不懂 10/06 07:21 文組也有很多經過訓練厲害的.... 最近剛看到一個文學系目前在IBM作人工智慧寫程式的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.104.97.197 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1602010274.A.F4A.html

10/07 02:55, 3年前 , 1F
認真推
10/07 02:55, 1F

10/07 03:04, 3年前 , 2F
我現在也買接線端子來用了 不用在那慢慢捲電線
10/07 03:04, 2F

10/07 03:11, 3年前 , 3F
板上這麼多內行電工師傅阿
10/07 03:11, 3F

10/07 03:17, 3年前 , 4F
推推
10/07 03:17, 4F

10/07 03:24, 3年前 , 5F
只搞家中水電 不是專業
10/07 03:24, 5F

10/07 03:52, 3年前 , 6F
你那端子水電工超少人用吧,成本跟絕緣膠帶差太多
10/07 03:52, 6F

10/07 03:56, 3年前 , 7F
我自己家用是有買
10/07 03:56, 7F

10/07 04:11, 3年前 , 8F
不過其實也有便宜的,但我幾乎沒看過用那種端子的
10/07 04:11, 8F

10/07 04:24, 3年前 , 9F
要不要學國外.要申請permit.執照不照規矩都罰.反正政府
10/07 04:24, 9F

10/07 04:24, 3年前 , 10F
需要錢.然後全國業者/管委會/學者/政黨/媒體全反對
10/07 04:24, 10F

10/07 05:23, 3年前 , 11F
10/07 05:23, 11F

10/07 06:28, 3年前 , 12F
斷電是基本工安常識,懶得關早晚上天堂
10/07 06:28, 12F

10/07 06:55, 3年前 , 13F
不良習慣形成不良文化!!
10/07 06:55, 13F

10/07 06:57, 3年前 , 14F
沒用手套還可以想像,但不斷電,這人是專業的嗎?
10/07 06:57, 14F

10/07 07:03, 3年前 , 15F
自己在日本幹設備相關的工作,基本上考證照到和現場都
10/07 07:03, 15F

10/07 07:04, 3年前 , 16F
是用那種快速端子
10/07 07:04, 16F

10/07 07:09, 3年前 , 17F
活電作業是正常的 就算斷電也要當活電作業
10/07 07:09, 17F

10/07 07:10, 3年前 , 18F
我在鹿港水電五金行都買不到這種端子
10/07 07:10, 18F

10/07 07:10, 3年前 , 19F
只有振宇五金有賣
10/07 07:10, 19F

10/07 07:19, 3年前 , 20F
專業宣導推
10/07 07:19, 20F

10/07 07:28, 3年前 , 21F
用生命打壓豪宅房價,還在裝潢就變凶宅。
10/07 07:28, 21F

10/07 07:30, 3年前 , 22F
推職安觀念! 自己DIY也要注意
10/07 07:30, 22F

10/07 07:39, 3年前 , 23F
推接線段子
10/07 07:39, 23F

10/07 07:49, 3年前 , 24F
不活線作業是基本...
10/07 07:49, 24F

10/07 07:54, 3年前 , 25F
那快速接頭台灣也有啦 只是老師父比較少用
10/07 07:54, 25F

10/07 07:56, 3年前 , 26F
專業推
10/07 07:56, 26F

10/07 07:59, 3年前 , 27F
3M的防滑手套很好用,又防穿刺傷,推薦家戶都準備幾雙
10/07 07:59, 27F

10/07 07:59, 3年前 , 28F
也防夾傷,搬東西夠止滑省力
10/07 07:59, 28F

10/07 08:00, 3年前 , 29F
在台灣不斷電才是常態,這是真的
10/07 08:00, 29F

10/07 08:03, 3年前 , 30F
前陣子也是請水電來換 也跟我說不用關...
10/07 08:03, 30F

10/07 08:13, 3年前 , 31F
那個快速接頭真的好用,有時土炮東西也會用
10/07 08:13, 31F

10/07 08:27, 3年前 , 32F
Wago好用+1
10/07 08:27, 32F

10/07 08:51, 3年前 , 33F
專業推
10/07 08:51, 33F

10/07 08:52, 3年前 , 34F
認真推
10/07 08:52, 34F

10/07 08:57, 3年前 , 35F
既然已經外包 勞安是外包商要負責的 管委會那懂啊
10/07 08:57, 35F

10/07 09:05, 3年前 , 36F
現在的燈具都有附快速接頭,但大陸製的品質不好常接觸不
10/07 09:05, 36F

10/07 09:06, 3年前 , 37F
良,常常師傅離開現場就壞了,另外現場的師傅都拿"片幾"
10/07 09:06, 37F

10/07 09:07, 3年前 , 38F
很少看師傅拿斜口鉗,不好剝線
10/07 09:07, 38F

10/07 09:38, 3年前 , 39F
推專業文
10/07 09:38, 39F

10/07 09:41, 3年前 , 40F
10/07 09:41, 40F

10/07 09:48, 3年前 , 41F
快速接電端子很方便 買日製LED崁燈也都附是這種
10/07 09:48, 41F

10/07 10:47, 3年前 , 42F
我家屋頂施作石棉瓦更換,工人們採高空作業時沒有一
10/07 10:47, 42F

10/07 10:47, 3年前 , 43F
個人沒帶也沒綁安全員繩,身為業主只得花錢買安全繩逼
10/07 10:47, 43F

10/07 10:48, 3年前 , 44F
他們綁。有時候會出人命都不意外。
10/07 10:48, 44F

10/07 11:10, 3年前 , 45F
人才欸!
10/07 11:10, 45F

10/07 11:17, 3年前 , 46F
難道考執照內容沒有公安嗎?
10/07 11:17, 46F

10/07 11:54, 3年前 , 47F
qq
10/07 11:54, 47F

10/07 12:07, 3年前 , 48F
10/07 12:07, 48F

10/07 14:20, 3年前 , 49F
好奇用木梯有沒有機會活下來
10/07 14:20, 49F

10/07 14:40, 3年前 , 50F
這篇比較正確
10/07 14:40, 50F

10/08 10:19, 3年前 , 51F
WAGO爽爽用
10/08 10:19, 51F
文章代碼(AID): #1VVBoYzA (Gossiping)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
完整討論串 (本文為第 13 之 14 篇):
文章代碼(AID): #1VVBoYzA (Gossiping)