Re: [問卦] 電表是快樂錶怎麼反擊?
: 我照其他人的表幹嘛 = =
: 他就透天三層樓
: 一樓爸媽住
: 二樓和三樓隔三間 表有 2-1 2-2 2-3
: 我沒有想請教房東的意思 是電費每個月都按表收......
: 這個月3500我忍不下去
: 也在找新房子了
: 有人知道檢舉逃漏稅要舉證哪些東西嗎?
首先要知道
電壓(V)*電流(A)=瓦時Wh 再除以1000為kWh(千瓦時) 也就是度數
這邊電流都取整數方便計算
110v 770W微波爐運轉時電流就是7A
220v 3960W電熱水器加熱時電流18A
三種情況
A)只開220V電熱水器 兩條火線皆為18A
B)只開110V微波爐 兩條火線其中一條7A 另一條0A
C)同時開110V微波爐+220V電熱水器 兩條火線其中一條25A 另一條18A
兩種電表
單相2線電表只有一個電流感應線圈 3線才有2個
1)220v單相2線電表 A:正常 B:微波爐沒算到或2倍算
C:微波爐沒算到或2倍算 電熱水器正常算
2)110v/220v單相3線電表 ABC都正常 2條火線電流相加除以2 kWh即為正確值
以你的電表1應該是到房間後 110v部分只用到有電流感應線圈那條火線 被2倍算了
最簡單就是叫房東換大同E-31電表 110V/220V單線三線
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.235.31 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1578284763.A.33C.html
推
01/06 12:28,
4年前
, 1F
01/06 12:28, 1F
→
01/06 12:54,
4年前
, 2F
01/06 12:54, 2F
台電電表你注意看會寫單相三線 single phase three wire
就是跟電表2一樣 都是2個感應線圈 只接火線
但如果是整戶沒220v迴路 舊台電單相2線110v電表 那是火線+零線
其實租套房 電表只要注意是最後是寫2線還3線..3線才可以110v/220v共用
2線是給純110v或220v用的
→