Re: [新聞] 維冠斷裂鋼筋表面乾淨 技師質疑施工有瑕消失
※ 引述《popgsct (超級喜歡撿石頭)》之銘言:
: [中時]
: 維冠斷裂鋼筋表面乾淨 技師質疑施工有瑕疵
: 今日凌晨發生強烈地震,台南永康維冠大樓倒塌,住戶逃出後看到整棟樓就像被連根拔起
: ,懷疑根本就是偷工減料;有建築技師看到外露的斷裂鋼筋,表面十分乾淨,顯示混泥土
: 的握裹力可能不足,質疑施工有明顯瑕疵。
: 永康維冠大樓是一棟地下一層、地上16層樓的建築物,一至三樓是燦坤及一間牙醫診所,
: 四至十六樓才是住家。凌晨的強震讓該棟大樓就像被連根拔起似的整棟倒塌,建築物扭曲
: 變形,搶救機械無法進入,增加救援難度。
: 維冠大樓逃生出來的住戶對大樓倒塌如此嚴重,紛紛質疑建築品質。有網友在爆料公社中
: 指出,維冠金龍大樓的營造商是維冠建設,在1999年4月還在蓋這棟大樓時倒閉。住戶也
: 表示,這大樓聽說轉了好幾手才蓋成,懷疑建商根本就是偷工減料,希望市府究責、查明
: 疏失。
: 根據建築技師觀察外露的斷裂鋼筋情況,看見主樑柱外露鋼筋表面十分乾淨,認為不太對
: 勁,質疑是混泥土的握裹力不足,這種情況明顯是施工上的瑕疵。
: http://www.chinatimes.com/realtimenews/20160206001580-260402
: 備註:
: 垃圾建商倒了,這還能要到賠償嗎?
: 這篇新聞底下的回應完全沒有下限
: http://imgur.com/iOGMCEu
剛剛在看電視,有一秒的畫面是整個柱斷面的續接器
(我沒注意到有沒有隔層續接,因為畫面時間太短)
與續接的鋼筋續接面,斷的整整齊齊
這跟鋼筋續接的要求不符
合格的續接器抗拉試驗一定斷在鋼筋,不可斷在續接器或續接面
造成柱主筋未能進入塑性階段
不知道是那個環節出問題
照理續接器是要送審跟送驗的
或者是施工過程有問題
至於大家說的沙拉油桶問題
有位前輩說的很對
如果是在承重柱,應該會有很大變形
甚至推測還沒完工就垮了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.34.18
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1454772697.A.B40.html
推
02/06 23:32, , 1F
02/06 23:32, 1F
推
02/06 23:33, , 2F
02/06 23:33, 2F
噓
02/06 23:34, , 3F
02/06 23:34, 3F
推
02/06 23:34, , 4F
02/06 23:34, 4F
→
02/06 23:34, , 5F
02/06 23:34, 5F
→
02/06 23:34, , 6F
02/06 23:34, 6F
推
02/06 23:35, , 7F
02/06 23:35, 7F
推
02/06 23:35, , 8F
02/06 23:35, 8F
→
02/06 23:36, , 9F
02/06 23:36, 9F
推
02/06 23:38, , 10F
02/06 23:38, 10F
→
02/06 23:44, , 11F
02/06 23:44, 11F
推
02/06 23:45, , 12F
02/06 23:45, 12F
噓
02/06 23:46, , 13F
02/06 23:46, 13F
→
02/06 23:51, , 14F
02/06 23:51, 14F
推
02/06 23:55, , 15F
02/06 23:55, 15F
→
02/06 23:55, , 16F
02/06 23:55, 16F
→
02/06 23:55, , 17F
02/06 23:55, 17F
※ liaomy:轉錄至看板 Civil 02/07 00:01
推
02/07 00:12, , 18F
02/07 00:12, 18F
→
02/07 00:12, , 19F
02/07 00:12, 19F
→
02/07 00:13, , 20F
02/07 00:13, 20F
→
02/07 00:14, , 21F
02/07 00:14, 21F
推
02/07 11:23, , 22F
02/07 11:23, 22F
→
02/07 11:25, , 23F
02/07 11:25, 23F
→
02/07 11:27, , 24F
02/07 11:27, 24F
討論串 (同標題文章)