Re: [電氣] 雙切開關方向問題
※ 引述《adossycat (我是公的)》之銘言:
: 大家好~
: 小弟的房子有找水電整棟換新電線跟插座開關,但有個問題困擾很久:
: 門口有一個面板是3個開關(其中一個是雙切開關),
: 另外樓梯旁有個面板是2個開關+1個插座(其中一個是雙切開關跟門口搭配)....
: 但現在雙切開關卻是一個往上+一個往下時才是關燈,我問水電是否將雙切開關方向改成
: 一致時,水電卻說沒辦法@@
: 請問水電說的是對的嗎? 還是其中一個雙切他接反了?
: 是不是我把其中一個雙切的1 3線交換接就好? 謝謝
首先,這是三路開關而非雙切開關
接著來看,這是日本松下電器的圖說
https://i.imgur.com/3DnGqRp.png

可以看到三路開關的電路,兩個開關間的接法是 1-1、3-3
當接成 1-3、3-1 時,兩個開關的方向就會相反
只要將其中一個開關的 1 和 3 對調,即可修正回來
傳統蹺蹺板開關會有這問題,若是 COSMO 21、ADVANCE 這類按壓式設計
就無此困擾了
--