Re: [電氣] 想從插座拉出中性線給旁邊的智慧開關用

看板FixMyHouse作者 (沉)時間3月前 (2024/01/18 16:59), 3月前編輯推噓2(2034)
留言36則, 9人參與, 3月前最新討論串2/3 (看更多)
因為推文中有人提到,如果要從插座拉中性線,最好是連火線也從插座拉過來 他說因為插座跟燈具是兩個不同迴路 但我的疑問是,中性線最後不是都匯歸,那不同迴路共用中性線有何不可? 所以去Google了一下,才知道原來台電的線路進入家家戶戶是這麼接的 如下圖 https://d11vq4vh3begny.cloudfront.net/blog_img/END/b877.jpg
我猜的沒錯,所有的中性線最後都是匯歸到「零線銅排」, 所以不會有不同迴路的中性線有電位差造成危險的疑慮。 如果像推文網友建議的,火線跟零線都從插座拉,會導致插座這個迴路的負載變大, 這樣反而不好。 相反的,如果我只拉插座的零線,火線仍然用原本的開關,這樣插座的零線負載增加 的只有智能開關的控制電路,其餘燈具的負載不會加到插座這邊來,這樣反而比較好。 想問大家,我這樣的理解對嗎?就是只借用插座的中性線就好,火線用開關自己的。 另外想請教一個問題,因為從插座拉中性線畢竟比較醜,如果我改採另一個方法, 從天花板拉中性線下來。一開始覺得這個工程好像很浩大所以沒考慮,不過仔細想想 是不是可以將接到天花板的燈控線,接到兩條線,然後從開關的地方抽下來,這樣 不就可以一條變兩條,然後這兩條一條接到天花板的燈具線, 一條接到天花板的中性線,是不是就可以輕易完成拉中性線的目的,也不用找 水電師傅來拉,事情有我想的這麼簡單嗎?把原本的一條當成引線來拉出兩條, 會有什麼意外狀況出現嗎? 請高手們不吝賜教。 ※ 引述《serenemind (沉)》之銘言: : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 最近想買智慧開關控制吊扇吸頂燈 : 但是智慧開關有零火的比較好,但需要中性線 : 所以想從旁邊的插座拉中性線出來 : 請問怎麼做會比較美觀跟方便 : 有沒有現成的轉接頭可以用? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.239.246 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1705568361.A.60F.html

01/18 17:31, 3月前 , 1F
你要畫圖才懂.
01/18 17:31, 1F

01/18 17:32, 3月前 , 2F
中性線不可省.因為他是迴路啊.
01/18 17:32, 2F
我沒有說要省中性線啊,我是說我只拉插座的中性線給開關,然後用開關的火線 不用插座的火線

01/18 17:33, 3月前 , 3F
當你量測他是零電位你便以為可以共用?
01/18 17:33, 3F
從我的附圖就可以看到不同迴路的中性線全部匯歸到零線銅排了

01/18 17:34, 3月前 , 4F
沒有一條電線的電阻是零.所以電流通過一定有壓差.
01/18 17:34, 4F

01/18 18:48, 3月前 , 5F
不同迴路可能因為漏電斷路器(插座迴路常有)導致異常
01/18 18:48, 5F
※ 編輯: serenemind (220.135.239.246 臺灣), 01/18/2024 18:55:14

01/18 19:11, 3月前 , 6F
有漏電斷路器 就不能共用
01/18 19:11, 6F

01/18 19:11, 3月前 , 7F
沒漏電斷路器 我不該建議你共用
01/18 19:11, 7F

01/18 19:35, 3月前 , 8F
請問為什麼有漏電斷路器,就不能共用?
01/18 19:35, 8F

01/18 19:36, 3月前 , 9F
現在的家庭都有漏電斷路器吧
01/18 19:36, 9F

01/18 19:49, 3月前 , 10F
220V的如熱水器一定有漏斷器.你看一定三條線.綠線要接銅排
01/18 19:49, 10F

01/18 19:51, 3月前 , 11F
這條一定"專用",才能參考到漏電電流即時跳脫.
01/18 19:51, 11F

01/19 01:49, 3月前 , 12F
呃,很新手的邏輯…中性線是電源迴路,不能因為是0伏所以
01/19 01:49, 12F

01/19 01:49, 3月前 , 13F
任意並接。
01/19 01:49, 13F

01/19 01:50, 3月前 , 14F
可不可以借用中性線,跟可不可以借用火線,是一樣的考慮。
01/19 01:50, 14F

01/19 01:51, 3月前 , 15F
那考慮什麼?線的耐流,可以就借用,反之不可
01/19 01:51, 15F

01/19 01:52, 3月前 , 16F
滿多新手以為中性線跟地線在電箱有並接,所以就等而視之。
01/19 01:52, 16F

01/19 02:04, 3月前 , 17F
請注意相位,不同迴路但同相位,中性線不可共用。
01/19 02:04, 17F

01/19 02:15, 3月前 , 18F
正常的水電師傅都不會偷別迴路的中性線來用
01/19 02:15, 18F
我也不想啊,但現在的智慧開關就是有中性線的需求 所以得想辦法

01/19 15:03, 3月前 , 19F
我解釋一下,原始電路110V有分流給燈具跟插座兩個迴路
01/19 15:03, 19F

01/19 15:03, 3月前 , 20F

01/19 15:04, 3月前 , 21F
我拉插座中性線給智慧開關,提供WiFi電源,耗電0.5W
01/19 15:04, 21F

01/19 15:05, 3月前 , 22F
電流約0.005A,很小
01/19 15:05, 22F

01/19 15:05, 3月前 , 23F
火線用原本的燈具,吃了10A,很大,但是是燈具原本的
01/19 15:05, 23F

01/19 15:06, 3月前 , 24F
負載,所以這樣的使用方式,只有增加插座迴路0.5W而已
01/19 15:06, 24F

01/19 15:08, 3月前 , 25F
所以我猜,不論是同相也好反相也罷,0.5W不會造成負載
01/19 15:08, 25F

01/19 15:08, 3月前 , 26F
不均衡產生的中性線超載,應該是安全的
01/19 15:08, 26F

01/19 15:08, 3月前 , 27F
但是我如果用之前網友建議的,拉插座的火線過來給開關
01/19 15:08, 27F

01/19 15:09, 3月前 , 28F
會造成插座增加1100W,所以我才覺得他的想法反而危險
01/19 15:09, 28F

01/19 15:10, 3月前 , 29F
這樣分析有道理嗎?
01/19 15:10, 29F
※ 編輯: serenemind (220.135.239.246 臺灣), 01/19/2024 15:15:59

01/20 11:11, 3月前 , 30F
實際上可以用,但是不合乎標準作業流程,爾後的人如果不
01/20 11:11, 30F

01/20 11:11, 3月前 , 31F
清楚你的接法會造成一定程度危險。
01/20 11:11, 31F
的確是。不過要爬到天花板拉中性線有點搞剛,請人拉要花錢,三個開關拉三條 幾千塊跑不掉。現在確定理論上可行,我就要買來裝了,等弄好再分享。 你說的爾後的人應該是指未來的住戶吧,如果真的搬走必須要恢復原狀。

01/20 21:49, 3月前 , 32F
除非妳確定兩條迴路的火線同相,並祈禱中性線永不斷
01/20 21:49, 32F

01/20 21:55, 3月前 , 33F
反相火線共用N線,萬一回電箱N線斷了,就精彩了~
01/20 21:55, 33F
其實這個觀點跟其他人有明顯的出入,有些人反而是說必須反相才可以,同相不行。 理由是同相的話在中性線的電流會變大,而反相會相消。 不過不管你們的觀點誰對誰錯,當中性線斷了,影響的只是智慧開關的WiFi功能中斷, 並不會有什麼危險,畢竟WiFi的耗電連1W都不到。

01/20 23:43, 3月前 , 34F
同相增加N線電流,反相抵銷。反相斷電箱N線變220V
01/20 23:43, 34F
不太理解你的意思。+110V跟-110V才會形成220V,拉中性線出來給智慧開關, 並不會形成220V的迴路吧。可以說明一下嗎? ※ 編輯: serenemind (220.135.239.246 臺灣), 01/21/2024 11:37:49

01/22 15:26, 3月前 , 35F
因為兩個迴路被共用N線連結在一起,電箱端N線斷了後
01/22 15:26, 35F

01/22 15:27, 3月前 , 36F
兩個反相的110V被共接的N線連結成220V
01/22 15:27, 36F