Re: [電氣] 不同迴路的插座能共用一條中性線嗎

看板FixMyHouse作者 (Tray)時間8月前 (2023/08/16 15:10), 8月前編輯推噓3(307)
留言10則, 5人參與, 8月前最新討論串2/2 (看更多)
有類似原文的問題,因此引用原文(刪除部分原文)。 想把燈具的牆壁開關(A電源盒)改成可連WIFI的智慧開關,需要中性線(暫不考慮單火版) 牆壁開關後方就有插座(B電源盒)(如圖),所以有中性線。 請問,把對面B電源盒的中性線拉來給智慧開關的風險是否為: 增加「插座迴路」而不是「燈具迴路」的負載,且增加之負載為智慧開關之瓦數? 因從天花板拉線確實有點麻煩,想知道共用迴路的風險是什麼,謝謝! https://i.imgur.com/Lgiuy9A.jpg
https://i.imgur.com/kf1PeMi.jpg
※ 引述《wisdom ()》之銘言: : 這個問題答案有點複雜 : 因為答案可以是可以,也可以是不可以 : 當然不同迴路的中性線依規定是要獨立迴路 : 不過我們先討論實際狀況 : 如果迴路1(燈具+新增插座)跟迴路2(原插座)的火線是同相110v。 : 那就不可以。因為兩組迴路都大負載供電時 : 中性線會超載使用,但1&2迴路的NFB都不會跳 : 譬如線徑2.0(安全電流20A) : 如果兩個迴路各使用15A,這兩個迴路的NFB都不會跳。但此時共用的中性線會載流30A,超 : 過線徑負荷,而中性線沒有NFB保護,會造成中性線燒毀。非常危險。 : 不過,如果兩個迴路是不同相的110v : 問題就會很有趣了 : 因為這兩個迴路如果共用中性線,兩個迴路的電流會剛好反相(相位差180度) : 這時如果共用中性線的話,兩個迴路在中性線上的電流會剛好抵銷。 : 舉例的話,一樣線徑2.0,迴路1負載15A,迴路2負載10A,這時共用的中性線載流5A。 : 迴路1載流15A,迴路2載流15A,這時共用的中性線載流0A !! : 所以如果是這種條件,的確共用中性線是可以的(安全的) : ※ 引述《tentigo (頭皮似雪)》之銘言: : : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : a.規劃 : : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : : 我目前住在一間套房 : : 因房東規定室不得使用明火 : : 所以我在屋內會使用黑晶爐煮食 : : 但黑晶爐上標示1500w : : 如果開到最強,加上小冰箱、電視、wifi的用電量 : : 實在很擔心哪天會跳電。 : : 所以我在想,這間室內分成兩個不同迴路 : : 一個是插座、一個是燈具 : : 那我是不是可以在燈具的迴路新增2個插座 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.48.150 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1692169836.A.533.html ※ 編輯: henrychang (39.10.48.150 臺灣), 08/16/2023 15:12:44

08/16 15:43, 8月前 , 1F
就是你引述裡面同相的風險
08/16 15:43, 1F

08/16 15:50, 8月前 , 2F
我的想法是智慧開關增加的負載是否不太會讓原插座迴路
08/16 15:50, 2F

08/16 15:50, 8月前 , 3F
超過負載(雖然也許不太安全,但智慧開關的瓦數應該很
08/16 15:50, 3F

08/16 15:50, 8月前 , 4F
低)
08/16 15:50, 4F

08/16 19:09, 8月前 , 5F
看你家電源箱 中性都並一起 火線比較重要
08/16 19:09, 5F

08/16 19:12, 8月前 , 6F
所以看你自己吧 反正有問題就是查 diy就是這樣
08/16 19:12, 6F

08/16 22:54, 8月前 , 7F
應該只會增加智慧開關本身瓦數的負載,
08/16 22:54, 7F

08/16 22:54, 8月前 , 8F
而智慧開關的耗電量應該很小
08/16 22:54, 8F

08/18 00:18, 8月前 , 9F
同相=燒,不同迴路=會相抵,如果中性線出問題,那兩組線路
08/18 00:18, 9F

08/18 00:18, 8月前 , 10F
上的設備則會全部被220擊穿燒掉。
08/18 00:18, 10F
文章代碼(AID): #1at7PiKp (FixMyHouse)