[衛浴] 浴缸排水漏水 修補方案

看板FixMyHouse作者 (我不玩了)時間1年前 (2023/04/09 15:25), 編輯推噓6(6029)
留言35則, 12人參與, 1年前最新討論串1/1
各位好 案場照片示意如下 https://i.imgur.com/f3wx1CZ.jpg
這是洗澡時樓下管道間的現況 水管漏水 周圍會有水漬 然後蔓延部分天花板導致有結晶狀況 找了兩個水電來看 一個說要把樓上浴缸拆除後 防水重做 一個說更換整組排水分管跟浴缸軟管即可 開了浴缸維修孔看 內部這樣 https://i.imgur.com/ThLGfX4.jpg
感覺建商根本沒做防水吧 我怎麼做才能最小成本解決呢? 還是要兩個都做? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.35.169.133 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1681025134.A.35C.html

04/09 17:58, 1年前 , 1F
更換軟管,確實接入排水管中
04/09 17:58, 1F

04/09 19:14, 1年前 , 2F
是的浴缸下 幾乎都沒作防水
04/09 19:14, 2F

04/09 20:23, 1年前 , 3F
你說了最小成本 就是頭痛醫頭 腳痛醫腳
04/09 20:23, 3F

04/09 20:31, 1年前 , 4F
你這照片怪怪的,橘色管一般是糞管。而且照片看起來是四
04/09 20:31, 4F

04/09 20:31, 1年前 , 5F
吋管,排水是兩英吋管,樓上樓下對不起來阿
04/09 20:31, 5F

04/09 20:41, 1年前 , 6F
推一樓,橘管不一定要更換
04/09 20:41, 6F

04/09 20:52, 1年前 , 7F
你的排水軟管已經有插入排水管這應該是水漏到浴缸底部,
04/09 20:52, 7F

04/09 20:53, 1年前 , 8F
從沒防水層的地方漏到樓下去,如果沒有拆浴缸重作防水
04/09 20:53, 8F

04/09 20:53, 1年前 , 9F
是沒有用的。
04/09 20:53, 9F

04/09 21:01, 1年前 , 10F
這要拆浴缸重作防水了, 如果只是管子沒接好造成的,樓
04/09 21:01, 10F

04/09 21:01, 1年前 , 11F
下不會出現像你圖上的濕區
04/09 21:01, 11F

04/09 22:13, 1年前 , 12F
水是如何漏到浴缸底部啊 浴缸有破洞還是浴缸排水處接
04/09 22:13, 12F

04/09 22:13, 1年前 , 13F
軟管有縫@@
04/09 22:13, 13F

04/09 22:15, 1年前 , 14F
浴缸下地板沒磁磚沒放水也是正常的嗎
04/09 22:15, 14F

04/09 22:15, 1年前 , 15F
沒防水
04/09 22:15, 15F

04/10 01:10, 1年前 , 16F
建商接的軟管破了?軟管施工輕易,但沒硬管耐用.
04/10 01:10, 16F

04/10 01:10, 1年前 , 17F
浴缸下是偷工減料放大絕.
04/10 01:10, 17F

04/10 01:11, 1年前 , 18F
誰看得到?當你發現漏水時就看到了.
04/10 01:11, 18F

04/10 01:11, 1年前 , 19F
很多老公寓都偷浴缸下的空間.
04/10 01:11, 19F

04/10 01:12, 1年前 , 20F
誰會沒事把浴缸掀起來檢查?
04/10 01:12, 20F

04/10 01:13, 1年前 , 21F
當然沒漏水的話,浴缸下也不需要做防水.
04/10 01:13, 21F

04/10 01:15, 1年前 , 22F
如果不換浴缸或改建,那就別造防水層了,把管子修好即可.
04/10 01:15, 22F

04/10 01:16, 1年前 , 23F
幹.排熱水的居然用軟管!
04/10 01:16, 23F

04/10 10:29, 1年前 , 24F
感謝 這樣想也是 浴缸都是持續放熱水…
04/10 10:29, 24F

04/10 11:31, 1年前 , 25F
很多浴缸沒有漏到樓下 但是浴缸外面的隔間牆面壁癌
04/10 11:31, 25F

04/10 18:57, 1年前 , 26F
落水頭墊片老化機率很高
04/10 18:57, 26F

04/10 18:58, 1年前 , 27F
而且落水頭大多塑膠製的久了也會裂不密合
04/10 18:58, 27F

04/10 19:47, 1年前 , 28F
不拆重做,怎樣都沒有用。
04/10 19:47, 28F

04/11 09:14, 1年前 , 29F
是說這地方本來就是用軟管啊
04/11 09:14, 29F

04/11 09:15, 1年前 , 30F
有的浴缸外面緊鄰馬桶,不用軟管要怎麼做?
04/11 09:15, 30F

04/11 10:11, 1年前 , 31F
浴缸排水用軟管滿多吧?泡澡最多也40多度而已。
04/11 10:11, 31F

04/12 02:09, 1年前 , 32F
有一種超硬的半軟管,我用來排放廚房流理台落水的.
04/12 02:09, 32F

04/12 02:09, 1年前 , 33F
因為常常有熱水經過管子,一般洗衣機管子不耐用.
04/12 02:09, 33F

04/12 02:10, 1年前 , 34F
去五金行找找看,比較貴.
04/12 02:10, 34F

04/12 02:11, 1年前 , 35F
其彎曲度稍微小一些.用十年都不裂.
04/12 02:11, 35F
文章代碼(AID): #1aCcXkDS (FixMyHouse)