[水系] 減壓閥調整

看板FixMyHouse作者時間1年前 (2022/10/01 10:52), 編輯推噓3(3010)
留言13則, 4人參與, 1年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 日前因為浴室水龍頭開始滲漏,我就考慮要自己更換。但在確認屋內的水總開關時 ,發現減壓閥動過後水就變得很小。所以請了水電來檢查,後來確定更換一組新的。 但是換了新的減壓閥後,水量還是比之前正常時小,所以我試著檢查時發現一些狀況,以下 情況都是在有開水時觀測壓力錶的情形: 1. 水量只有轉一點到pass時才比較大,旋緊壓力調整螺絲可以增加但不明顯。 2. 轉到"ON"的時候第二個壓力錶幾乎為零。只有轉"PASS"時壓力會變動。 請問是減壓閥有問題,還是我的調整方式有問題? 3.問題存在時間: 3天前更換減壓閥 4.照片連結: https://i.imgur.com/nL1pzgE.jpg
https://i.imgur.com/Wgz7tpg.jpg
5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.201.218 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1664592776.A.03D.html

10/01 11:56, 1年前 , 1F
根本不應該轉到pass,要轉到on再調整壓力
10/01 11:56, 1F

10/01 17:23, 1年前 , 2F
轉到on時不管怎麼調壓力都不變
10/01 17:23, 2F

10/02 00:49, 1年前 , 3F
水壓太強才需要裝減壓閥,為了尚未發現的理由,直接轉成p
10/02 00:49, 3F

10/02 00:49, 1年前 , 4F
ass讓家裡管路承受過高水壓,等漏水時就會後悔了
10/02 00:49, 4F

10/02 01:08, 1年前 , 5F
水壓時高時低是一個頭痛問題.
10/02 01:08, 5F

10/02 01:09, 1年前 , 6F
壓力高到處漏水,壓力低熱水器出水有問題.
10/02 01:09, 6F

10/02 11:55, 1年前 , 7F
轉到on,調整時水龍頭要洩水(洩壓),
10/02 11:55, 7F

10/02 11:55, 1年前 , 8F
等壓力調到小於0.5,關掉水龍頭,
10/02 11:55, 8F

10/02 11:55, 1年前 , 9F
再調整減壓閥至正確的壓力
10/02 11:55, 9F

10/02 16:45, 1年前 , 10F
嘗試以樓上大大說的方式調整後,第二個錶的壓力還是低,最
10/02 16:45, 10F

10/02 16:45, 1年前 , 11F
高大約1kg/cm2。只要是ON的情況水量就會不足。
10/02 16:45, 11F

10/02 18:16, 1年前 , 12F

10/02 18:16, 1年前 , 13F
說明書表示錶要在下,也許是氣塞吧
10/02 18:16, 13F