[水系] 室內水壓多少才適當?

看板FixMyHouse作者 (浪漫台三線)時間1年前 (2022/07/10 14:12), 編輯推噓7(707)
留言14則, 9人參與, 1年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : b 2.問題描述(請詳述問題在哪): 室內剛裝修完 水電管路換新,連減壓閥都換 水壓很強很爽,但有點過強怕水管爆 我查一般是在1~1.5kg(我會裝濾水器) 請問減壓閥上的兩個表代表什麼意思? 我該減壓嗎? 3.問題存在時間: 現在 4.照片連結: https://i.imgur.com/TngKyCg.jpg
5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.50.165 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1657433535.A.2C7.html

07/10 17:25, 1年前 , 1F
2公斤左右差不多,夠強又不太會產生水錘
07/10 17:25, 1F

07/10 17:37, 1年前 , 2F
你要把下面那一路的開關關掉90度,減壓閥才有用途
07/10 17:37, 2F

07/11 05:59, 1年前 , 3F
不管你要不要減壓,bypass(照片下方管路)閥都不該開著
07/11 05:59, 3F

07/11 10:55, 1年前 , 4F

07/11 10:55, 1年前 , 5F
請問是把下面那根右轉90度嗎?
07/11 10:55, 5F

07/11 22:56, 1年前 , 6F
07/11 22:56, 6F

07/13 13:55, 1年前 , 7F
水壓跟水錘兩個是不一樣的觀念,不要混在一起討論啊,你
07/13 13:55, 7F

07/13 13:55, 1年前 , 8F
用變頻馬達加壓到3kg/cm2,也不會有水錘啊,反過來說,即
07/13 13:55, 8F

07/13 13:55, 1年前 , 9F
使1kg/cm2管路設計不良也可能造成很大的水錘
07/13 13:55, 9F

07/13 21:03, 1年前 , 10F
用變頻加壓也是會有水錘,只要有夠快夠強的壓力變動
07/13 21:03, 10F

07/13 21:03, 1年前 , 11F
,就會有水錘
07/13 21:03, 11F

07/15 06:57, 1年前 , 12F
印象中標準水壓3.5,耐壓5。
07/15 06:57, 12F

07/15 11:47, 1年前 , 13F
把加壓馬達改成流控型的就不用擔心壓力太強
07/15 11:47, 13F

07/15 23:54, 1年前 , 14F
2以上才舒服
07/15 23:54, 14F
文章代碼(AID): #1Yocs_B7 (FixMyHouse)