※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b.修繕)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 去年中古屋翻修,水電全面重新更換並重拉線。 廚房的部分因為使用220v的抽油煙機,因此有請他們多拉一條220v電線,在台面上多做一 組插頭+抽油煙機用220v插座。 約使用2個多月後,抽油煙機突然不能用, 請人來驗電後發現廚房220v的插座沒有電、110v有電,抽油煙機無故障。 由於多位水電師傅檢查後都請我們找原本翻修時的水電來確認拉線狀況,因此我們聯繫了 原本翻修的統包及水電。 後來線抽出來後,發現在變電箱下方的轉角處,電線斷掉,線拉出來後還有濃濃燒焦味。 想請問板上前輩們,這比較有可能是什麼原因導致的呢? 2個月的使用期間內,沒有跳電過(只碰過一次台電停電)除了抽油煙機外,還沒有用過 其他220v的電器。 他們說舊屋三分管不好拉,所以當時很難拉廚房的線。所以現在無法釐清是什麼問題,就 歸咎於原本屋況問題(管不好拉) 所以維修費用要我們自己承擔? 這個合理嗎? 3.問題存在時間: 2022/02 4.照片連結: 發現電壓不足,抽油煙機無法運轉 https://i.imgur.com/GVhmcCE.jpg
https://i.imgur.com/dCAoNfd.jpg
而且110V跟220V 互相干擾 https://i.imgur.com/5API7VR.jpg
抽拉出來發現電箱下轉角處的斷線 https://i.imgur.com/7vQi4r5.jpg
https://i.imgur.com/7Ngcyug.jpg
5.其他 : 電線皮像是有點被壓扁? 或是融掉了 電線燒掉 電閘都沒跳 正常嗎? 先謝謝板上大大們回覆。 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.48.74 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1647856556.A.7F3.html

03/21 18:12, 2年前 , 1F
你第三張圖那個應該是漏電
03/21 18:12, 1F

03/21 18:33, 2年前 , 2F
從你模糊的照片看起來出問題的220迴路好像是用2.0單芯線
03/21 18:33, 2F

03/21 18:34, 2年前 , 3F
雖然應該不是主要問題點 但220一般好像都用5.5絞線
03/21 18:34, 3F
這好專業 我們研究一下,謝謝

03/21 18:39, 2年前 , 4F
題外話 水電好像不太喜歡收別人屎尾 找半天結果是小問題
03/21 18:39, 4F

03/21 18:40, 2年前 , 5F
正常報價業主說小問題怎麼收這麼貴 常常耳聞這種案例
03/21 18:40, 5F

03/21 19:08, 2年前 , 6F
照片最後兩張是舊線,想必水電當初拉不過就直接用舊線沒
03/21 19:08, 6F

03/21 19:08, 2年前 , 7F
03/21 19:08, 7F
扯!! 請問怎麼判斷這是舊線的? 是因為那條有點膚色的線應該要是白色的嗎? 他們説有上油什麼的 我本來以為看起來舊舊的正常@@

03/21 19:52, 2年前 , 8F
我就說好好的沒事不一定要重拉線 重拉線通常是要擴充電流
03/21 19:52, 8F

03/21 19:53, 2年前 , 9F
容量 這裡有很多人非常推崇重拉線 好像翻修重拉就是安全
03/21 19:53, 9F

03/21 19:54, 2年前 , 10F
我就說了 有時候原本沒事重拉拉出問題 原po的例子水電擺明
03/21 19:54, 10F

03/21 19:55, 2年前 , 11F
不想負責了 這就看原po怎麼協商了 打官司也不一定打得贏
03/21 19:55, 11F

03/21 19:56, 2年前 , 12F
原po可能非專業 而且舉證之所在敗訴之所在 除非你們有打合
03/21 19:56, 12F

03/21 19:56, 2年前 , 13F
約 說明幾個月內或幾年內正常使用出事的話水電願意負責
03/21 19:56, 13F

03/21 19:58, 2年前 , 14F
我只是一個愛好DIY的人 有時候會被從業的認為在擋人財路
03/21 19:58, 14F

03/21 19:59, 2年前 , 15F
不過我還是要說 重拉不一定好 重拉的風險都被業者忽略了
03/21 19:59, 15F
謝謝指教 ※ 編輯: whale1002 (1.174.48.74 臺灣), 03/21/2022 22:20:22

03/21 22:50, 2年前 , 16F
線上面都會印出廠年份
03/21 22:50, 16F
我們白痴到線沒留,被收走了XD 本來以為至少一週後回來處理,沒想到現在在那邊推托,說這不是他們水電沒拉好,是本 身屋況舊有的問題,管有問題就是我們要付費,他們才願意處理。

03/21 23:00, 2年前 , 17F
如果是配3分管的老房子,通常管內的舊線不會是配2.0的,
03/21 23:00, 17F

03/21 23:00, 2年前 , 18F
可能會是1.6或更小的線徑
03/21 23:00, 18F

03/21 23:07, 2年前 , 19F
同瓦數220V的電流比110V的電流還小,所以線徑也較小是可
03/21 23:07, 19F

03/21 23:07, 2年前 , 20F
以的,主要看你使用的電器會需要多大的電流去配置
03/21 23:07, 20F
看您的分享,他們應該是有換新的線, 只是為什麼線燒斷了,電閘沒有跳掉?! (電閘也有換新) ※ 編輯: whale1002 (1.174.48.74 臺灣), 03/21/2022 23:48:59

03/22 02:12, 2年前 , 21F
斷路器要足夠大的電流才會跳掉,
03/22 02:12, 21F

03/22 02:12, 2年前 , 22F
電線短路、燒掉不一定造成大電流
03/22 02:12, 22F
原來如此,謝謝您的回覆 ※ 編輯: whale1002 (220.143.236.68 臺灣), 03/22/2022 08:37:12

03/22 12:42, 2年前 , 23F
短路一定會跳,他這個沒跳是因為斷路、漏電等,並非短
03/22 12:42, 23F

03/22 12:42, 2年前 , 24F
路所以NFB沒動作
03/22 12:42, 24F

03/22 18:46, 2年前 , 25F
另外有可能師傅拉了一段之後發現不好拉,但是可能價錢估
03/22 18:46, 25F

03/22 18:46, 2年前 , 26F
死或業主不打算打牆重配管,所以師傅乾脆硬拉交差
03/22 18:46, 26F
文章代碼(AID): #1YE4kiVp (FixMyHouse)