﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 d 2.問題描述(請詳述問題在哪): 想把天花板燈加裝感應開關,但依情況可以改成恆亮模式 是這樣的,家裡玄關有燈,但是是一般牆壁上的開關 想要加裝感應器,剛回家的時候可以照明一下, 但有時又希望取消感應功能,改成原本恆亮模式 請問使用雙路電子開關搭配感應開關在線路的接法是可行的嗎? 有稍微畫了一下圖但覺得有點怪怪的 還是說有推薦的產品呢 謝謝 3.問題存在時間: 最近 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.104.84.80 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1644145263.A.B56.html

02/06 20:40, 2年前 , 1F
既有開關不動,燈具旁加裝多段電子開關 及 紅外線感應器
02/06 20:40, 1F

02/06 20:41, 2年前 , 2F
,來源電第一段過感應才啟動,第二段直通燈具恆亮,最後
02/06 20:41, 2F

02/06 20:41, 2年前 , 3F
壁面開關off關燈
02/06 20:41, 3F

02/06 22:57, 2年前 , 4F
因為以往兩段式是不同燈具,火線是分開的,現在這樣接
02/06 22:57, 4F

02/06 23:00, 2年前 , 5F
當使用第二段的時候,火線到燈具會有迴路回感應器-第一段
02/06 23:00, 5F

02/06 23:00, 2年前 , 6F
火線,不知道會不會有問題
02/06 23:00, 6F

02/06 23:17, 2年前 , 7F
感應時,點滅燈一次,電子開關是否會計算呢?
02/06 23:17, 7F

02/07 00:43, 2年前 , 8F
電子開關不一定可靠的話 直接用機械式的開關就好了吧?
02/07 00:43, 8F

02/07 00:44, 2年前 , 9F
比如拉鍊開關這類的 機械切換就不用想那麼多
02/07 00:44, 9F

02/07 00:45, 2年前 , 10F
電子切換開關或是感應開關這類東西其實沒有所謂標準線路
02/07 00:45, 10F

02/07 00:46, 2年前 , 11F
就這麼組合起來用很難保證實際效果 這也是沒辦法的事
02/07 00:46, 11F

02/07 00:47, 2年前 , 12F
最好就是一個電器最多只用一個模組 剩下用機械式的來做
02/07 00:47, 12F

02/07 00:48, 2年前 , 13F
比較極端的例子 比如電子安定器有時候都會跟開關衝突到
02/07 00:48, 13F

02/07 00:52, 2年前 , 14F
要完全避開這類問題 要嘛實際做實驗要嘛線路全部自己弄
02/07 00:52, 14F

02/07 00:53, 2年前 , 15F
說起來是很不容易啦...
02/07 00:53, 15F

02/07 05:19, 2年前 , 16F
裝2段開關就可以了 第一段接感應開關再接電燈 第二段
02/07 05:19, 16F

02/07 05:19, 2年前 , 17F
直接電燈
02/07 05:19, 17F

02/07 11:07, 2年前 , 18F
我家是用多段電子開關配感應開關,使用起來滿順暢的
02/07 11:07, 18F

02/08 06:18, 2年前 , 19F
我會建議直接放個用電池的感應燈具(例如小米小夜燈)
02/08 06:18, 19F

02/08 06:18, 2年前 , 20F
來滿足剛回家時照亮一下的需求,更簡單又能解決問題
02/08 06:18, 20F