[電氣] 套房100A開關電線燒焦要留意什麼

看板FixMyHouse作者 (新的心跳)時間3年前 (2020/12/16 01:17), 編輯推噓6(6015)
留言21則, 8人參與, 3年前最新討論串1/2 (看更多)
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : 技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 剛剛套房外面的總開關一端電線燒焦,但是開關沒有跳電,兩個禮拜前有發生總開關跳電 的狀況,請問要提醒房東哪些地方呢? 3.問題存在時間: 剛剛發生燒焦跟起煙,兩週前總開關有跳過一次電。 4.照片連結: https://i.imgur.com/r5kIoRE.jpg
5.其他 : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.63.54 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1608052659.A.A9A.html

12/16 07:56, 3年前 , 1F
不要再用了,這很危險
12/16 07:56, 1F

12/16 07:58, 3年前 , 2F
目測線徑應為22的,頂多75A,用到100A,房子燒了也
12/16 07:58, 2F

12/16 07:58, 3年前 , 3F
不會跳電阿
12/16 07:58, 3F

12/16 11:51, 3年前 , 4F
在外租屋一發生問題不用想先回報給房東,日後才有紀錄
12/16 11:51, 4F

12/16 14:13, 3年前 , 5F
小套房而已裝到100A也太誇張
12/16 14:13, 5F

12/16 14:49, 3年前 , 6F
再用下去會燒房子了
12/16 14:49, 6F

12/16 14:51, 3年前 , 7F
燒焦的上面那端是輸入口,我認為這是水電工程人素質太
12/16 14:51, 7F

12/16 14:51, 3年前 , 8F
差,壓接線沒有鎖好導致過熱
12/16 14:51, 8F

12/16 14:52, 3年前 , 9F
拍照找房東,這很嚴重有關整棟房子的人命
12/16 14:52, 9F

12/16 16:23, 3年前 , 10F
這一看就是用平口鉗壓接的,而不是用正規的單點壓接鉗
12/16 16:23, 10F

12/16 16:23, 3年前 , 11F
或六角壓接鉗 壓接端子。
12/16 16:23, 11F

12/16 16:28, 3年前 , 12F
而且那電線也不像是50平方公釐絞線,火災意外險 先買好
12/16 16:28, 12F

12/16 16:28, 3年前 , 13F
買滿。
12/16 16:28, 13F

12/16 16:35, 3年前 , 14F
且超過50A(14平方公釐絞線),在配電箱內的總開關負載側
12/16 16:35, 14F

12/16 16:35, 3年前 , 15F
到分路開關的電源側的接線,一般會選擇用銅匯流排。
12/16 16:35, 15F

12/16 16:56, 3年前 , 16F
感謝各位大大回覆,今天房東有請水電師傅來更換總開
12/16 16:56, 16F

12/16 16:56, 3年前 , 17F
關,兩個進端子都有剪掉用壓接鉗重做,開關也換成士
12/16 16:56, 17F

12/16 16:56, 3年前 , 18F
林電機的, 今晚再觀察看看。
12/16 16:56, 18F

12/16 16:56, 3年前 , 19F

12/16 16:56, 3年前 , 20F

12/16 17:36, 3年前 , 21F
75A的線用100A的開關,這不燒才怪…
12/16 17:36, 21F
文章代碼(AID): #1VsE-pgQ (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1VsE-pgQ (FixMyHouse)