Re: [水系] 減壓閥更換問題

看板FixMyHouse作者 (312)時間4年前 (2020/03/11 15:03), 編輯推噓2(207)
留言9則, 3人參與, 4年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《edenroth (這樣啊)》之銘言: : 依推文建議附上照片,只能拍到這樣的程度 : https://imgur.com/6MWB7nB
: https://imgur.com/J9RAx86
: https://imgur.com/gRfmoMG
: https://imgur.com/FLAf2pr
←滴水處就此圖的下方圓孔 https://goods.ruten.com.tw/item/show?21210210531367 這個四分的減壓閥才250元 樓主未貼圖前 我預設是4分 即使用到1"的減壓閥也不會超過1000 vaper你不會google 還是你家的減壓閥都買5000? 回樓主的問題: 這種減壓閥是可以拆解的 https://imgur.com/koZsaS8
我猜漏水的部分是閥體的下半部 下半部即使拆開 正常來說是不該漏水的 https://i.imgur.com/M8t1phg.gif
會漏水就是下圖中的大O-ring閉鎖不全 小O-ring閉鎖不全不會造成漏水 但減壓閥會失去功能 https://i.imgur.com/ufZOOEX.jpg
如果是卡水垢就清水垢再把O-ing上油 如果是O-ring破損就換O-ring 自己動手解決這種問題根本不用花到100元 也不用花多久的時間 要讓你花到一萬三一萬七才能解決你的問題 真的是很黑心 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.206.210 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1583910190.A.D04.html

03/13 12:24, 4年前 , 1F
謝謝大大的說明~ 我心裡有個底了
03/13 12:24, 1F

03/14 23:38, 4年前 , 2F
請教一下,照片看起來是由令-逆止-減壓-由令,是否由令
03/14 23:38, 2F

03/14 23:38, 4年前 , 3F
轉開後,逆+減落下再分拆呢?
03/14 23:38, 3F

03/15 00:07, 4年前 , 4F
由令-過濾器-減壓閥-由令,第二個是過濾器,可以打開清潔
03/15 00:07, 4F

03/15 00:08, 4年前 , 5F
內部的濾網,兩邊由令方便減壓閥的拆卸
03/15 00:08, 5F

03/15 00:09, 4年前 , 6F
打開由令時兩邊的球閥開關要先關閉,bypass視情況決定打開
03/15 00:09, 6F

03/15 00:11, 4年前 , 7F
兩邊都有水壓計,先判斷一次側的水壓會不會太高
03/15 00:11, 7F

03/15 00:11, 4年前 , 8F
太高的話 by pass就不能打開
03/15 00:11, 8F

03/16 04:39, 4年前 , 9F
原來如此,感謝ERT312大大的回覆!
03/16 04:39, 9F