[電氣] 220V 電線對接電器預留孔

看板FixMyHouse作者 (無心插柳..)時間5年前 (2020/02/12 14:37), 5年前編輯推噓1(1019)
留言20則, 6人參與, 5年前最新討論串1/1
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近新家要裝IH爐,因為功率比較高原廠建議要電線直接互連不透過插頭, 請問一下一般這種電器電線連接後出線的地方有特別的蓋板嗎?還是就空在那邊? 因為沒有這樣做過,所以想確認一下 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.55.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1581489430.A.E18.html

02/12 22:06, 5年前 , 1F
通常會在櫃內看不到,可能直接留空沒面板吧,結線完再塞
02/12 22:06, 1F

02/12 22:06, 5年前 , 2F
回去鐵盒
02/12 22:06, 2F

02/13 03:29, 5年前 , 3F
可以用盲蓋挖洞裝盒接/電纜頭
02/13 03:29, 3F

02/13 10:40, 5年前 , 4F
不可以這樣.插座是一定要的.但安全考量,請師傅拉一條電線
02/13 10:40, 4F

02/13 10:41, 5年前 , 5F
到儲房, 單獨弄一個陶瓷插座(傳統那種最好).
02/13 10:41, 5F

02/13 10:42, 5年前 , 6F
超過1.5kW的用電就要小心.
02/13 10:42, 6F
高用電的電器很多都是直接的,我只是想確認怎麼做比較漂亮而已 原廠直接寫「禁止用插座」了

02/13 11:28, 5年前 , 7F
樓上別亂說……去看ih爐的安裝說明書
02/13 11:28, 7F

02/13 11:31, 5年前 , 8F
正常爐位會隱藏插座,若真想蓋買個無孔蓋板自己挖個線孔蓋
02/13 11:31, 8F

02/13 11:31, 5年前 , 9F
上即可
02/13 11:31, 9F

02/13 11:33, 5年前 , 10F
ih爐動輒 30A,沒一個插座能承受,都是直接結線。
02/13 11:33, 10F
所以就是蓋子蓋起來挖一個洞讓線通過,這樣我瞭解了,謝謝

02/13 12:08, 5年前 , 11F
插座本身只是方便插拔,
02/13 12:08, 11F

02/13 12:08, 5年前 , 12F
安全性是靠電路設計及過載斷路器。
02/13 12:08, 12F
有看過插座熔掉的例子,我是不敢賭啦XD ※ 編輯: gaiod (220.137.55.93 臺灣), 02/13/2020 15:13:21 ※ 編輯: gaiod (220.137.55.93 臺灣), 02/13/2020 15:14:21

02/14 16:47, 5年前 , 13F
如果電壓是220V,30A那是多大功率呀?
02/14 16:47, 13F

02/14 16:48, 5年前 , 14F
那根本要在電箱加裝單獨的NFB.
02/14 16:48, 14F

02/14 16:49, 5年前 , 15F
將來維護也麻煩, 必須先到NFB斷電.
02/14 16:49, 15F

02/14 16:50, 5年前 , 16F
你把規格po上來比較客觀.
02/14 16:50, 16F

02/14 22:33, 5年前 , 17F
不管電流大小,直接接線一定比插座安全阿
02/14 22:33, 17F

02/15 07:10, 5年前 , 18F
預留一段線就好,到時用WAGO或是壓端子鎖端子台都好
02/15 07:10, 18F

02/15 07:11, 5年前 , 19F
插座外殼材質不是重點,重點是內部彈片跟插頭的接觸
02/15 07:11, 19F

02/15 07:11, 5年前 , 20F
電阻,不要被陶瓷插座外殼唬了,不見得厲害
02/15 07:11, 20F
文章代碼(AID): #1UGvqMuO (FixMyHouse)