[電氣] 如何將浴室燈與風扇燈控制分開

看板FixMyHouse作者 (店長)時間4年前 (2020/01/20 02:00), 4年前編輯推噓13(13033)
留言46則, 21人參與, 4年前最新討論串1/1
2.問題描述(請詳述問題在哪): 如何分離原先控制開關 3.問題存在時間:一年 4.照片連結:以下內文 5.其他 : 房子裝潢完滿一年了 當初也沒特別吩咐水電要將浴室燈與排風扇控制分開 最近寒冷浴室又很潮濕 需長時間開啟排風扇 但又不想一直開著燈 因此想多設置一個控制開關 打開盒子長這樣 https://i.imgur.com/7nT0xnH.jpg
https://i.imgur.com/WTUM0XK.jpg
左邊為走廊燈(不重要) 右邊為浴室燈+排風扇開關(目標物) 為何水線只有一條呢 是否還要再拉一條接回開關控制 請問該何解? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.230.167.121 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1579456835.A.2A2.html ※ 編輯: CTfail (125.230.167.121 臺灣), 01/20/2020 02:06:31

01/20 02:55, 4年前 , 1F
你能分辨火線、控制線、水線分別是哪些顏色嗎?
01/20 02:55, 1F

01/20 02:55, 4年前 , 2F
如果分不清,請找專業人士施作
01/20 02:55, 2F

01/20 03:47, 4年前 , 3F
很簡單,把電燈線路岔一個開關就好了.
01/20 03:47, 3F

01/20 03:47, 4年前 , 4F
開電後,不用燈就切滅燈關.外面的不動.
01/20 03:47, 4F

01/20 03:59, 4年前 , 5F
你完全沒基礎的話還需多給一些線路對應圖
01/20 03:59, 5F

01/20 08:51, 4年前 , 6F
youtube宅水電有ㄧ則影片是介紹這個
01/20 08:51, 6F

01/20 08:53, 4年前 , 7F
/100就可以找到文章了
01/20 08:53, 7F

01/20 11:26, 4年前 , 8F
接線時記得把總電源關掉,感覺你會被電暈...
01/20 11:26, 8F

01/20 11:35, 4年前 , 9F
我找的水電一直說開關盒滿了 不能改...
01/20 11:35, 9F

01/20 11:36, 4年前 , 10F
要我接受燈跟排風扇一起開 .....@@
01/20 11:36, 10F

01/20 14:38, 4年前 , 11F
非常難,要抽換線…
01/20 14:38, 11F

01/20 14:40, 4年前 , 12F
抽風扇跟燈基本上是並接,再接到同一條火線再經過開關
01/20 14:40, 12F

01/20 14:42, 4年前 , 13F
這中間依格局線路可以很複雜,要把中間並接的線都解開才能
01/20 14:42, 13F

01/20 14:42, 4年前 , 14F
一次處理
01/20 14:42, 14F

01/20 14:44, 4年前 , 15F
有個較簡單的方法,就是從頭上的燈再拉個開關出來做在浴室
01/20 14:44, 15F

01/20 14:44, 4年前 , 16F
01/20 14:44, 16F

01/20 14:45, 4年前 , 17F
以後浴室開電整間有電,要只關燈就關浴室內的開關
01/20 14:45, 17F

01/20 14:48, 4年前 , 18F
這種光查線拆裝就要半天,拉線裝機又要半天。你認為為這給
01/20 14:48, 18F

01/20 14:48, 4年前 , 19F
一天的工錢划算?所以師傅選擇不接以免糾紛…
01/20 14:48, 19F

01/20 14:52, 4年前 , 20F
外行的都會以為不就是裝個開關哪需要這麼多錢,新成屋確實
01/20 14:52, 20F

01/20 14:52, 4年前 , 21F
容易,但裝好後要改就很難
01/20 14:52, 21F

01/20 14:54, 4年前 , 22F
管路有線還要拉線真的非常頭大
01/20 14:54, 22F

01/20 16:06, 4年前 , 23F
01/20 16:06, 23F

01/20 17:21, 4年前 , 24F
從開關再補一條線至浴室天花板出線孔,二開改三開,N相通常
01/20 17:21, 24F

01/20 17:21, 4年前 , 25F
都留在天花板上頭。但若對電不熟建議找水電施工。
01/20 17:21, 25F

01/20 17:23, 4年前 , 26F
重點就是穿洞難補啊,還是有什麼工具能變的很簡單?
01/20 17:23, 26F

01/20 19:36, 4年前 , 27F
自家我是從浴室內既有插座並一條永久110供風扇吃(壓條到
01/20 19:36, 27F

01/20 19:36, 4年前 , 28F
天鑽小洞),原本110包好廢掉,由插座處新增一單切獨立控
01/20 19:36, 28F

01/20 19:36, 4年前 , 29F
01/20 19:36, 29F

01/20 19:51, 4年前 , 30F
浴室沒做天花板的話很好補線啦。只是這賺的錢很少有師傅
01/20 19:51, 30F

01/20 19:51, 4年前 , 31F
願意跑
01/20 19:51, 31F

01/20 20:08, 4年前 , 32F
你這看起來不像有預留風扇跟燈分離的線路
01/20 20:08, 32F

01/21 01:41, 4年前 , 33F
感謝各位了 原本想說若有預留線自己動手 看來有點難搞
01/21 01:41, 33F

01/21 07:23, 4年前 , 34F
用電子分段開關分接,留一檔獨立給風扇就好了
01/21 07:23, 34F

01/21 07:24, 4年前 , 35F
不過要打開天花板
01/21 07:24, 35F

01/21 07:44, 4年前 , 36F
樓上方法最好啊!
01/21 07:44, 36F

01/21 10:59, 4年前 , 37F
在不難,多拉一條控制線即可
01/21 10:59, 37F

01/21 19:14, 4年前 , 38F
原po可以說一下地點在哪,說不定可以徵到可以幫忙的人
01/21 19:14, 38F

01/21 23:49, 4年前 , 39F
對 我有想過要內接無線控制 免除拉線苦惱
01/21 23:49, 39F

01/22 08:50, 4年前 , 40F
無線控制不如改電子三段開關穩定,成本還比較高
01/22 08:50, 40F

01/22 10:37, 4年前 , 41F
宅水電 100元解決
01/22 10:37, 41F

01/23 19:37, 4年前 , 42F
我遇過是接在燈的電源,不是開關這邊唷!
01/23 19:37, 42F

01/23 20:01, 4年前 , 43F
補一條線上去,插座變三開並接。但補線有時後很難補
01/23 20:01, 43F

01/23 20:01, 4年前 , 44F
甚至要整組都抽掉全部重拉,如果有裝潢又更難了。
01/23 20:01, 44F

01/26 01:11, 4年前 , 45F
我家就是用分段開關,分電燈+排風及單純排風,好用!
01/26 01:11, 45F

01/27 23:23, 4年前 , 46F
多一條線而已......
01/27 23:23, 46F
文章代碼(AID): #1U99b3AY (FixMyHouse)