[電氣] 220v電熱水器 拿中性線當地線用
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
4x年老透天線路重拉中 房子沒有做接地工程 單相三線110/220v
準備換電熱水器線路發現竟然有中性線(3c電纜 白色端 感應筆不叫)
這不是很危險嗎?
像是台電中性線被小偷剪掉中性線斷路 中性線變成串聯220v
熱水器外殼和熱水不就帶220v電壓?
該不該剪掉?
那條迴路是電熱水器220v專用的
100p感恩
3.問題存在時間:now
4.照片連結:none
請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列)
5.其他 :none
請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.235.31 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1563023940.A.8F0.html
※ 編輯: cp296633 (220.132.235.31 臺灣), 07/13/2019 21:23:20
→
07/13 21:24,
6年前
, 1F
07/13 21:24, 1F
可是沒有接地工程啊XD 舊配電箱確定沒接地銅排 入戶線確定只有三條
剛剛看照片 這條中性線跟入戶線的中性線纏再一起..?
→
07/13 21:29,
6年前
, 2F
07/13 21:29, 2F
→
07/13 21:29,
6年前
, 3F
07/13 21:29, 3F
→
07/13 21:31,
6年前
, 4F
07/13 21:31, 4F
入戶線紅色 電熱水器橘色 這樣ok@@?
https://imgur.com/qYAakDi

※ 編輯: cp296633 (220.132.235.31 臺灣), 07/13/2019 21:32:16
→
07/13 21:31,
6年前
, 5F
07/13 21:31, 5F
→
07/13 21:33,
6年前
, 6F
07/13 21:33, 6F
我查法規說220V專用迴路可以用中性線(需專線 不可另外並聯110v)當地線
這篇01文卻說不行 https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=335&t=3445209
難道有分成 a:有實作接地工程的新建築 b:沒有的老建築
a可以這樣子 b不行??搞得我好亂啊XDD
我目前理解是這樣子 這樣可以避免平常時漏電被電到 (漏斷是電到才會斷)
但發生特別情況(小偷剪掉台電中性線) 該熱水器就一定會讓人觸電
但是漏斷一樣會發生作用(不像01說的 不發生作用)
畢竟兩條火線的電流會不相等?
不然照那文說的 任何有接地的電器漏斷也不會作用了啊XD
還是中性線斷路 變成串聯情況下 火線不會有電流 電流只經過中性線 漏斷不作動?
220v的漏斷也不會有人接中性線吧..
※ 編輯: cp296633 (220.132.235.31 臺灣), 07/13/2019 22:13:23
→
07/13 22:17,
6年前
, 7F
07/13 22:17, 7F
→
07/13 22:18,
6年前
, 8F
07/13 22:18, 8F
→
07/13 22:19,
6年前
, 9F
07/13 22:19, 9F
→
07/13 22:20,
6年前
, 10F
07/13 22:20, 10F
→
07/13 22:24,
6年前
, 11F
07/13 22:24, 11F
→
07/13 22:25,
6年前
, 12F
07/13 22:25, 12F
→
07/13 22:27,
6年前
, 13F
07/13 22:27, 13F
好吧 想一想遇到小偷剪中性線又剛好在洗澡的機率跟被雷劈差不多
也怕違法有麻煩 還是接中性線當接地 畢竟他們這樣接十幾年了都沒事
※ 編輯: cp296633 (220.132.235.31 臺灣), 07/13/2019 23:54:22
推
07/13 23:54,
6年前
, 14F
07/13 23:54, 14F
→
07/13 23:55,
6年前
, 15F
07/13 23:55, 15F
可是舊配電箱除了那條入戶線的中性線(和與其纏接的線)
其他電線感應式驗電筆都會叫@@ 電壓高於一定程度才會叫吧?(非調成靈敏模式)
我理解是地線和中性線驗電筆都不會叫 而且插座幾乎都是二孔
就算是三孔面板 拆開看G也是沒接 只接L/N 三用電表ac檔量火/地沒電壓
完全找不到地線源頭..叫我生接地我也生不出來啊XDDD
難不成這樣也可以地線銅排 中性線銅排 短接?然後用實際上沒地線的地線銅排
去接每個110v插座的第三孔G?法規沒講我不敢啊
※ 編輯: cp296633 (220.132.235.31 臺灣), 07/14/2019 00:10:19
→
07/14 01:42,
6年前
, 16F
07/14 01:42, 16F
→
07/14 01:42,
6年前
, 17F
07/14 01:42, 17F
→
07/14 01:49,
6年前
, 18F
07/14 01:49, 18F
→
07/14 01:50,
6年前
, 19F
07/14 01:50, 19F
→
07/14 01:50,
6年前
, 20F
07/14 01:50, 20F
→
07/14 01:51,
6年前
, 21F
07/14 01:51, 21F
→
07/14 01:52,
6年前
, 22F
07/14 01:52, 22F
→
07/14 01:53,
6年前
, 23F
07/14 01:53, 23F
→
07/14 01:54,
6年前
, 24F
07/14 01:54, 24F
→
07/14 02:00,
6年前
, 25F
07/14 02:00, 25F
→
07/14 02:02,
6年前
, 26F
07/14 02:02, 26F
→
07/14 02:02,
6年前
, 27F
07/14 02:02, 27F
→
07/14 02:05,
6年前
, 28F
07/14 02:05, 28F
→
07/14 03:31,
6年前
, 29F
07/14 03:31, 29F
→
07/14 03:31,
6年前
, 30F
07/14 03:31, 30F
→
07/14 03:36,
6年前
, 31F
07/14 03:36, 31F
→
07/14 03:36,
6年前
, 32F
07/14 03:36, 32F
→
07/14 03:37,
6年前
, 33F
07/14 03:37, 33F
→
07/14 03:38,
6年前
, 34F
07/14 03:38, 34F
→
07/14 03:39,
6年前
, 35F
07/14 03:39, 35F
→
07/14 15:39,
6年前
, 36F
07/14 15:39, 36F
→
07/14 15:40,
6年前
, 37F
07/14 15:40, 37F
→
07/14 15:41,
6年前
, 38F
07/14 15:41, 38F
→
07/14 15:41,
6年前
, 39F
07/14 15:41, 39F
→
07/14 15:42,
6年前
, 40F
07/14 15:42, 40F
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文:
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇):