※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : d 2.問題描述(請詳述問題在哪): 有人使用還是新建的有用到 wago 快速接頭 222or713系列嗎? 在一般家庭用電上 可以負荷嗎? 在使用上有什麼要注意保養的 wago快速接頭 很少討論資訊 謝謝指教 3.問題存在時間: Now 4.照片連結:5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.14.181.31 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1561521427.A.474.html

06/26 21:25, 4年前 , 1F
這東西有仿的 而且不是無腦亂用都可以
06/26 21:25, 1F

06/26 22:11, 4年前 , 2F
機器作的快速接頭設計上也沒什麼特別處~我個人寧願捲捲捲
06/26 22:11, 2F

06/28 12:30, 4年前 , 3F
工人的薪水比wago便宜,所以工地都是手工纏線
06/28 12:30, 3F

06/28 12:33, 4年前 , 4F
可靠度比人工接線高很多,但成本高
06/28 12:33, 4F

06/28 12:43, 4年前 , 5F
可靠度最高的應該是纏接以後上錫固定 用錫爐或瓦斯烙鐵
06/28 12:43, 5F

06/28 18:26, 4年前 , 6F
今天做辦公室新場看水電就有用,跟設計師聊聊換算省下的
06/28 18:26, 6F

06/28 18:26, 4年前 , 7F
時間比起工資覺得划算
06/28 18:26, 7F

06/28 18:51, 4年前 , 8F
8年前結婚的10年大樓全部重新拉線,全用wago
06/28 18:51, 8F

06/28 18:52, 4年前 , 9F
自備太平洋電線、wago、COOPER插座、Cosmo art開關
06/28 18:52, 9F

06/28 19:08, 4年前 , 10F
過太久有點忘了,最重要的是5.5mm2的線要選對wago型號
06/28 19:08, 10F

06/28 19:09, 4年前 , 11F
咦...還是8mm2才用不同規格? 我忘了...
06/28 19:09, 11F

06/28 19:10, 4年前 , 12F
總之,wago、插座 都要注意配合你用的電線口徑