[衛浴] 免治馬桶用延長線加長

看板FixMyHouse作者 (PuKi)時間5年前 (2019/06/04 22:52), 編輯推噓9(9031)
留言40則, 11人參與, 5年前最新討論串1/1
家中新裝了免治馬桶,但免治馬桶的插頭線不夠長(離插座還差約15公分)不知道這樣能 不能用單座的延長線來接,會不會有危險?(衛浴是乾濕分離,唯獨洗澡可能會有蒸汽) 另外免治的頭是三孔的,我可以把地線給拔掉嗎?因為單座的延長線我找過都是兩孔,三 孔的都是三座四座才有。 再請專業指導了 感謝QQ https://i.imgur.com/vY6yD2i.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.183.131 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1559659976.A.C98.html

06/04 23:28, 5年前 , 1F
問問原廠能不能把線加長,非原廠怕保固失效
06/04 23:28, 1F

06/04 23:53, 5年前 , 2F
找 三孔中繼線
06/04 23:53, 2F

06/04 23:57, 5年前 , 3F
買三孔轉兩孔的轉接頭就好了
06/04 23:57, 3F

06/05 08:33, 5年前 , 4F
原來有三孔中繼線!已查到感謝~原廠的部分會詢問看看。
06/05 08:33, 4F

06/05 08:33, 5年前 , 5F
另外接延長的方式會不會因為蒸汽而造成漏電危險?
06/05 08:33, 5F

06/05 09:37, 5年前 , 6F
TOTO原廠是建議插頭插好之後就用矽利康黏一圈防水
06/05 09:37, 6F

06/05 09:42, 5年前 , 7F
擔心就把每個縫隙都塗膠
06/05 09:42, 7F

06/05 12:01, 5年前 , 8F
你可以找熱縮套之類的接好之後就包起來用吹風機吹一吹
06/05 12:01, 8F

06/05 12:02, 5年前 , 9F
他就會縮緊,然後頭的地方再用束帶束起來
06/05 12:02, 9F

06/05 17:31, 5年前 , 10F
插座加一個漏電斷路器比較好
06/05 17:31, 10F

06/05 19:12, 5年前 , 11F
浴室的插座回路 本來就必須裝漏電斷路器了 但若是因延長線
06/05 19:12, 11F

06/05 19:14, 5年前 , 12F
插座內水入侵造成"水火交融"的漏電 漏電斷路器不會有反應
06/05 19:14, 12F

06/05 19:29, 5年前 , 13F
矽利康黏起來可以擋住水入侵 但同樣的已經入侵的水氣也會
06/05 19:29, 13F

06/05 19:30, 5年前 , 14F
比較難跑掉 是好是壞不知道 所以延長線的插座一定要離地面
06/05 19:30, 14F

06/05 19:31, 5年前 , 15F
1米以上 越高越好 而且插座附近保持淨空 不能有可燃物
06/05 19:31, 15F

06/05 19:32, 5年前 , 16F
這是預留空間 萬一將來發生積汙導電時 插座熔毀 但不致引
06/05 19:32, 16F

06/05 19:33, 5年前 , 17F
起火災 積汙導電的電流可能不足以大到讓NFB跳脫 但卻足以
06/05 19:33, 17F

06/05 19:35, 5年前 , 18F
熔毀延長線的插座 如果你有DIY的能力 可以使用這種端子接
06/05 19:35, 18F

06/05 19:35, 5年前 , 19F

06/05 19:37, 5年前 , 20F
可以直接把插頭插入 插頭兩極分別用絕緣套或熱縮套絕緣
06/05 19:37, 20F

06/05 19:40, 5年前 , 21F
這樣會比用延長線的插座還安全 因為延長線插座內部的銅片
06/05 19:40, 21F

06/05 19:40, 5年前 , 22F
銅線通常不會再做絕緣 所以有髒水跑進去的話很危險
06/05 19:40, 22F

06/05 19:49, 5年前 , 23F
補充說明 以上的端子只用到母接頭 而公接頭就是你的插頭
06/05 19:49, 23F

06/05 19:50, 5年前 , 24F
插頭的寬度大約6.3mm,買母端子時要留意規格跟電流容量
06/05 19:50, 24F

06/05 19:51, 5年前 , 25F
插入後不能鬆 必要時拿鉗子夾緊 然後再上絕緣套 不能有金
06/05 19:51, 25F

06/05 19:51, 5年前 , 26F
屬的部分露在外面
06/05 19:51, 26F

06/05 19:53, 5年前 , 27F
用這種端子可以不用破壞馬桶的電線/插頭 而達到延長的目的
06/05 19:53, 27F

06/05 22:15, 5年前 , 28F
聽樓上講完,我覺得好難,有沒有簡單點的
06/05 22:15, 28F

06/05 22:40, 5年前 , 29F
簡單點就買現成延長線插座啊 但是要預留空間讓它燒毀融斷
06/05 22:40, 29F

06/05 22:41, 5年前 , 30F
這是買保險的概念
06/05 22:41, 30F

06/06 10:28, 5年前 , 31F
感謝指導~不過在下沒這麼厲害> <,昨天去拍了插頭跟插
06/06 10:28, 31F

06/06 10:28, 5年前 , 32F
座的距離,應該會用延長接加矽利康封接縫處,在把線固定
06/06 10:28, 32F

06/06 10:28, 5年前 , 33F
06/06 10:28, 33F

06/06 10:29, 5年前 , 34F

06/06 16:35, 5年前 , 35F
之前在lolat衛浴買免治馬桶,他們的水電是直接在幫我拉一個
06/06 16:35, 35F

06/06 16:36, 5年前 , 36F
外接插座,我也有問過用延長線的方式他們說很容易漏電,建
06/06 16:36, 36F

06/06 16:36, 5年前 , 37F
議別省事
06/06 16:36, 37F

06/06 17:05, 5年前 , 38F
q大,如果外接插座是否就是明線的方式?
06/06 17:05, 38F

06/07 11:05, 5年前 , 39F
是有看到有賣防水延長線,不過我後來浴室因故整修就乾
06/07 11:05, 39F

06/07 11:05, 5年前 , 40F
脆再拉個插座,沒買來用過。
06/07 11:05, 40F
文章代碼(AID): #1SzeN8oO (FixMyHouse)