[水系] 淨水器減壓閥殺>必需的嗎

看板FixMyHouse作者 (todau)時間5年前 (2019/01/13 11:08), 編輯推噓1(104)
留言5則, 3人參與, 5年前最新討論串1/1
剛安裝 3M S003,師傅量測水壓時數值是開馬達時達到了5kg,建議要減壓閥。 我的疑問是如果直接在淨水器進水三分管前的考克球閥不要全開,那麼是不是有一樣的降壓 效果呢?? 想請教專業鄉民。感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.129.136 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1547348938.A.67A.html

01/13 13:13, 5年前 , 1F
球閥降的是動態水壓跟水量,龍頭一關,靜水壓壓力一樣是5
01/13 13:13, 1F

01/13 13:13, 5年前 , 2F
kg /cm2,長期還是可能會爆水管
01/13 13:13, 2F

01/13 13:45, 5年前 , 3F
明白了!謝謝大家回答
01/13 13:45, 3F

01/13 22:33, 5年前 , 4F
球閥單純控制流量(開度而已),減壓閥裡面需要有產生
01/13 22:33, 4F

01/13 22:33, 5年前 , 5F
抗力的彈簧