[電氣] 請問從燈座拉出一個插座的問題

看板FixMyHouse作者 (o(〒﹏〒)o)時間5年前 (2019/01/01 12:36), 編輯推噓5(5024)
留言29則, 6人參與, 5年前最新討論串1/2 (看更多)
因為最近家人有考慮換免治馬桶的想法, 但是老房子的浴室並沒有插座,偏偏外面的開關也沒有插座, 所以想到說可以從燈座那邊牽線出來做一個插座, 但是這樣牽出來的插座就等於電燈的開關會控制著這個插座, 是這樣的嗎?因為我覺得是這樣,我爸說不會, 當然我們兩個都不是專業,所以想請教一下各位大大, 是否電燈的開關會控制從燈座拉出來的插座的送電, 或是有方法可以改變成不會控制,(因為免治不用開開關關) 已經有約水電師父,不過他最近太忙,不知道什麼時候才會來,想說先問問看, 情況可以的話,或許可以自己直接DIY, 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.79.236 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1546317394.A.D1D.html

01/01 12:49, 5年前 , 1F
可以考慮免插電 HCG AF701
01/01 12:49, 1F

01/01 14:29, 5年前 , 2F
天花板拉一組火線和中性線下來就變插座了 只是要注意免
01/01 14:29, 2F

01/01 14:29, 5年前 , 3F
治吃的瓦數
01/01 14:29, 3F

01/01 14:32, 5年前 , 4F
開關的火線是另外一條 不影響
01/01 14:32, 4F

01/01 14:33, 5年前 , 5F
通常天花板有個火線結點 從這裡分
01/01 14:33, 5F

01/01 14:51, 5年前 , 6F
免治馬桶瓦數蠻高的 自己拉線要注意
01/01 14:51, 6F

01/01 17:19, 5年前 , 7F
感謝以上大大們的解說,大致上了解了,瓦數1200W..
01/01 17:19, 7F

01/01 17:22, 5年前 , 8F
因為要溫水,所以還是要電,瓦數就是用在這吧XD
01/01 17:22, 8F

01/02 13:00, 5年前 , 9F
沒中性線就不行,要別處明管或暗管拉來
01/02 13:00, 9F

01/02 13:02, 5年前 , 10F
1200W,嗯很高,建議你還是放棄由燈線引
01/02 13:02, 10F

01/02 13:03, 5年前 , 11F
現在1200W,類似電鍋專插,線都用5.5mm2從電箱拉專線
01/02 13:03, 11F

01/02 13:04, 5年前 , 12F
安全問題
01/02 13:04, 12F

01/02 16:27, 5年前 , 13F
謝謝樓上,先心裡有個大概,再聽聽水電的說法再作決定
01/02 16:27, 13F

01/02 17:35, 5年前 , 14F
1200W,110V大約10.9A,220V大約5.4A,如果浴廁電燈是
01/02 17:35, 14F

01/02 17:35, 5年前 , 15F
獨立專用迴路供電,是夠用的。
01/02 17:35, 15F

01/02 17:38, 5年前 , 16F
用5.5平方公釐絞線沒有太大意義,現在市面上沒有25A NFB
01/02 17:38, 16F

01/02 17:43, 5年前 , 17F
,也沒有25A插座,連日系品牌所謂5.5平方公釐絞線專用
01/02 17:43, 17F

01/02 17:44, 5年前 , 18F
電鍋插座也一樣只耐流15A,這樣用5.5平方公釐絞線根本沒
01/02 17:44, 18F

01/02 17:45, 5年前 , 19F
意義;只有美國品牌有出20A插座。
01/02 17:45, 19F

01/02 19:55, 5年前 , 20F
1200w應該會瞬熱 儲熱的大概500w
01/02 19:55, 20F

01/03 10:55, 5年前 , 21F
謝謝兩位大大,1200w是最大,應該就是瞬熱部份沒錯
01/03 10:55, 21F

01/03 10:55, 5年前 , 22F
我又增長不少知職了 :D
01/03 10:55, 22F

01/03 11:47, 5年前 , 23F
不過這種舊房子,應該全家電燈與插座都混在一起,頂多拆
01/03 11:47, 23F

01/03 11:47, 5年前 , 24F
成兩個迴路吧
01/03 11:47, 24F

01/03 11:48, 5年前 , 25F
應該沒這麼好,浴廁電燈有專用迴路
01/03 11:48, 25F

01/03 11:49, 5年前 , 26F
不過老公寓用現在觀點看,怎樣都不及格,線重拉重規劃也
01/03 11:49, 26F

01/03 11:49, 5年前 , 27F
太貴
01/03 11:49, 27F

01/03 11:51, 5年前 , 28F
建議你就從電燈引吧,不過建議加裝個外置漏電斷路器保護
01/03 11:51, 28F

01/03 12:36, 5年前 , 29F
收到!謝謝大大的提醒 :)
01/03 12:36, 29F
文章代碼(AID): #1SAkvIqT (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1SAkvIqT (FixMyHouse)