[電氣] 兩平方電線疑問?

看板FixMyHouse作者 (freedom)時間7年前 (2018/05/30 15:59), 7年前編輯推噓11(11028)
留言39則, 11人參與, 8年前最新討論串1/2 (看更多)
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 想請教各位版友,剛跟朋友聊天聊到 我認為的是,一般來說2.0平方的電線是15A使用110V總功率是1650W 如果使用220V電壓,電流會變7.5A,總功率一樣是1650W 朋友說的是2.0電線就是15A,如果使用110V是1650W 如果使用220V 可以用到3300W 請問何者是正確的呢? ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.13.197.175 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1527667147.A.DEE.html

05/30 16:24, 7年前 , 1F
2.0 15A ????? 您要不要查一下電工法規
05/30 16:24, 1F

05/30 16:25, 7年前 , 2F
你講的是從電器來看,你朋友的說法是從電線耐流來看
05/30 16:25, 2F

05/30 17:20, 7年前 , 3F
朋友說的沒錯啊 所以220v的烤箱 功率會超過3000w 但安
05/30 17:20, 3F

05/30 17:20, 7年前 , 4F
培吃15A以下
05/30 17:20, 4F

05/30 17:21, 7年前 , 5F
至於110v 你也找不到1650w以上的電器
05/30 17:21, 5F

05/30 17:23, 7年前 , 6F
除非是日本100v的接110v使用
05/30 17:23, 6F
我們指的是延長線, 一般延長線都是110V 2.0mm 1650w 這條延長線是100-240V 2.0mm的 用在110v可以承受1650W 如果用在220v是一樣可以承受1650W還是可以承受到3300W呢? ※ 編輯: asd159g (101.13.197.175), 05/30/2018 17:55:28

05/30 18:30, 7年前 , 7F
延長線不是都會寫額定電壓
05/30 18:30, 7F

05/30 18:36, 7年前 , 8F
它1650w的意思是110v可以承受15A
05/30 18:36, 8F

05/30 18:37, 7年前 , 9F
你看電工法規 它規範的是安培容量
05/30 18:37, 9F

05/30 18:50, 7年前 , 10F
電線一般電阻極小 都是忽略不計 電流直接影響發熱量
05/30 18:50, 10F

05/30 18:51, 7年前 , 11F
不過你既然說了"延長線" 就要注意另一件事
05/30 18:51, 11F

05/30 18:52, 7年前 , 12F
延長線通常不只有電線而已 還有其他保護線路之類
05/30 18:52, 12F

05/30 18:53, 7年前 , 13F
這些其他元件不見得都像一般想像的理所當然
05/30 18:53, 13F

05/30 18:54, 7年前 , 14F
可以使用的範圍還是看本身的標示為主
05/30 18:54, 14F

05/30 18:57, 7年前 , 15F
單就電線來說 不妨複習一下國中物理? P=IV=I^2R=V^2/R
05/30 18:57, 15F

05/30 18:58, 7年前 , 16F
電線電阻極小 跨壓難以測定 通常用P=I^2*R這條
05/30 18:58, 16F

05/30 18:59, 7年前 , 17F
電阻固定 電流可以直接算出發熱量
05/30 18:59, 17F
這條延長線沒有其他元件呢?沒有突波吸收器,很單純就是一條延長線而已

05/30 19:24, 7年前 , 18F
J大~算發熱量然後呢?是有表可以對應怎樣的電線可承受多熱?
05/30 19:24, 18F
※ 編輯: asd159g (180.217.93.10), 05/30/2018 19:30:02

05/30 19:35, 7年前 , 19F
在不同的配線方法,限流是不一樣的
05/30 19:35, 19F

05/30 19:35, 7年前 , 20F

05/30 19:37, 7年前 , 21F
2.0 15A,我不會在我家這樣做
05/30 19:37, 21F

05/30 21:16, 7年前 , 22F
是兩mm吧
05/30 21:16, 22F

05/30 23:49, 7年前 , 23F
@higger 電線的絕緣材通常會標示耐熱溫度
05/30 23:49, 23F

05/30 23:50, 7年前 , 24F
遇到沒有標示的 在檢驗規範裡面也會有
05/30 23:50, 24F

05/30 23:51, 7年前 , 25F
銅線本身要因為電流發熱到燒毀其實不太容易
05/30 23:51, 25F

05/30 23:52, 7年前 , 26F
但是絕緣材料就不是這麼回事 或是電線旁邊有易燃物的話..
05/30 23:52, 26F

05/30 23:54, 7年前 , 27F
@原PO 電線不可能自己"承受1650W或3300W"什麼的
05/30 23:54, 27F

05/30 23:56, 7年前 , 28F
它可以流過怎樣的電流 絕緣材可以隔離多大的電壓
05/30 23:56, 28F

05/30 23:56, 7年前 , 29F
在什麼環境條件下可以正常工作 這才是它的規格意義
05/30 23:56, 29F

05/30 23:57, 7年前 , 30F
你的延長線我沒看到標示不好說什麼 或許拍張圖來看?
05/30 23:57, 30F

05/31 02:10, 7年前 , 31F
2mm是單芯線,2mm^2是絞線,兩者耐流值不一樣。
05/31 02:10, 31F

05/31 11:39, 7年前 , 32F
兩平方沒錯啊 絞線是這麼講
05/31 11:39, 32F

05/31 12:54, 7年前 , 33F
1650w指的是插座的部分,這是法規的安全下限,但你找
05/31 12:54, 33F

05/31 12:54, 7年前 , 34F
醫療用插座可到20A
05/31 12:54, 34F

05/31 20:38, 7年前 , 35F
延長線應該當作是絞線吧,除非是自己做的
05/31 20:38, 35F

06/01 02:50, 7年前 , 36F
延長線其實用"花線"或"電纜"比較多 絞線比較硬不適合彎折
06/01 02:50, 36F

01/29 07:56, 8年前 , 37F
先釐清延長線那個叫花線,2.0mm^2,稱為兩平方。
01/29 07:56, 37F

01/29 07:59, 8年前 , 38F
回原po,你和朋友說的都對。前提是2平方的線可以耐流15A
01/29 07:59, 38F

01/29 07:59, 8年前 , 39F
的狀況。
01/29 07:59, 39F
文章代碼(AID): #1R3bdBtk (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1R3bdBtk (FixMyHouse)