[電氣] 220v電線確認

看板FixMyHouse作者 (我愛夏天)時間6年前 (2017/11/22 12:45), 編輯推噓9(9014)
留言23則, 13人參與, 6年前最新討論串1/3 (看更多)
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 小妹家裡的瓦斯熱水器壞掉了,考慮到安全想要換成電熱水器,一般市面上都是要用220v 的電 我看了一下,原熱水器旁有個預留的電座 上面有接個斷路器寫220V 我是否就能判斷它是220v呢? 如下圖 https://i.imgur.com/LvdgYoT.jpg
https://i.imgur.com/SjtNwFH.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.108.226 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1511325930.A.F7C.html

11/22 13:07, 6年前 , 1F
用電表量一下最準
11/22 13:07, 1F

11/22 13:09, 6年前 , 2F
應該是110的
11/22 13:09, 2F

11/22 13:21, 6年前 , 3F
拿電錶量,2p的nfb通常都220的
11/22 13:21, 3F

11/22 13:47, 6年前 , 4F
請商安裝自會處理的
11/22 13:47, 4F

11/22 13:49, 6年前 , 5F
通常2p是220但他下面又有插座。
11/22 13:49, 5F

11/22 17:49, 6年前 , 6F
這110
11/22 17:49, 6F

11/22 18:23, 6年前 , 7F
考量安全的話各有優缺點吧@_@
11/22 18:23, 7F

11/22 21:05, 6年前 , 8F
古人做法,一相拿來當N一相拿來當火線,這樣省了一個接
11/22 21:05, 8F

11/22 21:05, 6年前 , 9F
點端子,這樣送也是110..
11/22 21:05, 9F

11/22 21:07, 6年前 , 10F
儲熱水電熱水器,線徑最好8平方怎樣ㄊㄇ的小也要有5.5,
11/22 21:07, 10F

11/22 21:07, 6年前 , 11F
除非你是租屋就沒差有水有電有功能就好.....
11/22 21:07, 11F

11/22 21:31, 6年前 , 12F
樓上正解,真的很多人會吧n相配火線裝一個2p保護器
11/22 21:31, 12F

11/22 23:12, 6年前 , 13F
應該是110V
11/22 23:12, 13F

11/23 01:23, 6年前 , 14F
8平方公釐絕緣皮耐溫攝氏60度絞線,配埋設PVC管時,耐流
11/23 01:23, 14F

11/23 01:24, 6年前 , 15F
值只有33A,建議直接拉14或22平方公釐絞線會比較安全。
11/23 01:24, 15F

11/23 02:29, 6年前 , 16F
一般絞線和電纜耐溫85度或105度的不少見吧?
11/23 02:29, 16F

11/23 02:31, 6年前 , 17F
嚴格來說 8平方的現在住家都算很粗了 再更粗大概進不去..
11/23 02:31, 17F

11/23 07:18, 6年前 , 18F
8 mm^2 的PVC絞線放PVC管可以配40A的 breaker
11/23 07:18, 18F

11/23 07:20, 6年前 , 19F
這個案例沒有電表用驗電比也可以知道這個迴路是220 or 110
11/23 07:20, 19F

11/24 08:43, 6年前 , 20F
某人的安全電流硬是要多別人一級,8的怎會配40a
11/24 08:43, 20F

11/24 08:43, 6年前 , 21F
之前還說5.5就可以配40a的,你怎不叫他拉5.5就好
11/24 08:43, 21F

11/24 08:44, 6年前 , 22F
電熱水器有分瞬熱跟儲熱式的,看你買哪種的再決定
11/24 08:44, 22F

11/24 08:46, 6年前 , 23F
如果是要取代瓦熱,那就原位置選儲熱會是怎麼好的選擇
11/24 08:46, 23F