※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 d.技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 裝潢後遇到的電路問題,因為故事很長,所以我把我主要想問的問題寫在這裡 1. 配電箱的中性線拔除後,房屋內所有110V的電源及電燈都還有電,是否正常? 2. 測試配電箱時,測試過程中中性線是否不能拔除?如果拔除中性線後,單純切換 配電箱內的開關,是否會造成電器燒毀? 3. 電箱內的電源側和接地線間的電位差為60V,是否正常?(這邊我聽不太懂,請大 家看水電師傅B的測試影片,從1分10秒開始) https://goo.gl/photos/1Lb2MWMQBJm4iBHz7 4. 驗電筆測試110V的插座,火線、地線、中性線都有通電,是否正常? https://goo.gl/photos/BDAeG5NHw3HtmL7N7 3.問題存在時間: 我跟前屋主買了一間毛胚屋,屋齡兩年多,前屋主買來後就放著未入住。之後我 找了設計師,委託設計師從毛胚屋開始裝潢施工,完工後簡單驗收便結清尾款,準 備入住。準備搬家期間,我有先拿些小東西過去,有兩次聽到「啪」一聲後,室內 電燈無預警全部關閉,當下立即跟設計師反應,設計師聯絡水電師傅(水電師傅A)後 ,水電師傅A表示應該是無熔絲開關的容量太小,電流太大造成跳電,但我覺得我才 開沒幾盞燈,這樣就會跳電實在很奇怪,而且陸陸續續發現了一些水電缺失(插座的 火線跟地線接反、流理臺冷熱水孔接成左冷右熱和一般相反、洗碗機入水孔接錯、 陽台電燈的開關沒裝),導致我們對水電師傅A的信任度很低,因此決定先請其他的 水電師傅來檢測。 我隔天找了水電師傅B來檢測,水電師傅B請我將所有電燈打開,發現照明的總 電流量很低,不太可能因為這樣而跳電,接著做了其他檢測,說迴路很奇怪,廚房 那的電燈關不掉,而且有一盞燈不是從照明的電源接過去,而是從110V插座的電源 接過去的。他用驗電筆測試配線箱下面接很多線的地方,發現有電流通過 https://goo.gl/photos/2V2CmWPfAYyyCDJt8 https://goo.gl/photos/9Eo9gTrhpu5xnRak8 驗電筆測中性線 用驗電筆測試110V的插座,有些插座的火線、地線、中性線都有通電,但不太 穩定,有時又會回復正常,變成只有火線有電,他就說可能有漏電。 https://goo.gl/photos/BDAeG5NHw3HtmL7N7 驗電筆測試三個孔都有電 因為廚房那邊的電燈都切不掉,他就試著拔除中性線,看廚房電燈是否會關閉。 (中性線是白色這條 https://goo.gl/photos/GASE5mTpQotokVDD8 ) 拔除中性線後,水電師傅B說室內全部的110V插座以及照明(照明都是接110V)應 該都要沒電才對,但室內的所有插座及照明卻都還是有電,他覺得很怪。於是用電表 測試,發現電箱內的電源側和接地線間的電位差為60V (這邊我聽不太懂,請大家看 水電師傅B的測試影片,從1分10秒開始 https://goo.gl/photos/1Lb2MWMQBJm4iBHz7 水電師傅B說60V這個數值不對,應該有漏電,而且有迴路可能接錯了。接著他在 拔除中性線的情況下扳動配電箱內的一些開關,然後突然傳來爆炸聲跟燒焦味,我家 的一堆電器就燒掉了.....水電師傅B說是迴路接錯才會燒掉,不然單純移除中性線和 扳動電箱開關,不可能會讓電器燒掉。我跟設計師說我們有請人來測試,測試人員覺得 可能有漏電以及迴路接錯,而且測試時電器燒掉了,我們不是很信任設計師的水電師傅 (水電師傅A),請設計師帶其他水電師傅來檢測。 隔天設計師帶了一位有水電甲級執照的師傅(水電師傅C)來檢測,那位師傅也是 說廚房那邊的迴路很怪,可能有問題,另外在測試過程中,水電師傅C也將配電箱的 中性線移除,扳動開關,然後也是傳來爆炸聲跟燒焦味,我家的電冰箱也燒掉了.... 設計師馬上請原本的水電師傅A過來處理,水電師傅A測試時電燈一直高頻閃爍, 但他卻一直說電路沒問題,由於我們實在聽不懂他在講什麼,只好讓設計師自己去跟水 電師傅A溝通。之後設計師請我們留下鑰匙,明天要把我家廚房的電路重新施工。但我下 班回到家後,發現家裡並沒有施工,詢問設計師後,設計師說她帶了一位很厲害的水電 師傅(水電師傅D)重新檢測,水電師傅D說我家電路沒有任何問題,電器會燒毀是因為測 試配電箱的方法錯誤,不應該拔除中性線做測試,這樣的做法本身就會將電器燒毀。他 們測試我家的110V插座,電壓都是110V無誤,這種情況下電器不可能燒掉,而是因為錯 誤測試才導致電器燒掉。 https://goo.gl/photos/rxQqqA6b5p9UKKZC6 對於驗電筆在配電箱的中性線測出有電的這現象,他也有做出解釋 https://goo.gl/photos/nmNrUD2GxmjxKrRi7 他有在開關箱內找到一個定時器,他覺得可能是那個定時器接到One touch照明開關 ,才導致室內電燈會突然關閉,於是先將定時器線路移除,請我們再觀察看看。 對於為何用驗電筆測試110V的插座,火線、地線、中性線都有通電,他們也有 做出解釋,說是因為那個插座的迴路上已經有其他電器,其他電器會產生微小電流, 所以驗電筆才會測到有電,這是正常的。 對於為何有些電燈的電源沒有從照明迴路去拉,而是從110V插座的電源去拉, 設計師也有解釋說因為那個地方的照明迴路離的比較遠,才會就近從插座電源接電, 這樣做並不會影響安全。 我們後來還有發現有些插座的電源是從照明迴路拉電,而不是從原本110V插座 的迴路拉電,這樣的做法有些水電師傅說不行,但設計師她們也認為這樣做沒問題 我還有問設計師為何水電師傅B和水電師傅C都說迴路有問題,而且他們兩個也都 把電器燒掉了。設計師說水電師傅C是她帶來的沒錯,但是水電師傅C說沒聽過拔除中 性線的這種測試方法,是設計師要求水電師傅C按照水電師傅B的方法測試,才導致電 器燒掉。至於為何他們兩人都說有問題,設計師說他們都把你家的電器燒掉了,電器 燒掉是很嚴重的事情,都發生這種嚴重事故了,你還相信他們講的話?而且他們兩人 都不知道測電之前要先把所有電器的插頭移除,這個程度也是有問題。她已經有請超 厲害的水電師傅D來看過了,電路沒有任何問題,電器燒掉單純只是測電錯誤造成的。 定時器線路移除後,之後幾天的確沒再出現室內電燈突然關閉的情形,但不久 後房間內的電燈會突然關閉再打開,或者一直閃爍,或者一直閃著微光 https://goo.gl/photos/HkMjxfjk5XWPGt5n9 電燈一直閃爍 https://goo.gl/photos/y2tah2mF545ax7S99 電燈會閃爍及自己關閉 https://goo.gl/photos/BnKEmBN5Wg7mUyKs7 前後兩盞電燈閃爍,中間電燈不亮 https://goo.gl/photos/ksSjyALzX16thZSk7 電燈一直閃著微光 我立即通知設計師,設計師請原本的水電師傅A過來檢測,他說電磁閥故障(也 有其他人叫電燈控制器、電磁控制器、繼電器,就是控制One touch的那個東西) https://goo.gl/photos/6FFAMBzhDtJbGwQN8 繼電器 水電師傅A說請我去找一模一樣的繼電器來更換,我問他不能找其他廠牌的就好 嗎,水電師傅A說不行,一定要同廠牌同大小的,不然裝不上去。我問水電師傅A可 不可以先把原本的繼電器鎖下來,看一下型號是什麼。水電師傅A還是說不行,因為 拆下來就裝不回去了,要請我去跟建商拿一模一樣的繼電器回來更換。 隔天我去建商公司,大致說明事情原委後,建商的工地主任陪同我去現場查看。 工地主任說之前拆除的定時器是控制陽台灑水裝置或陽台迎賓燈光,跟One touch無 關,所以拆除定時器無法解決問題。接著他說我房子內受影響的電燈的分布範圍很 奇怪,東一區西一區,同一個房間內還會分幾個小區域,有的小區域電燈是好的, 有的小區域電燈有受影響,這絕不是建商一開始的電燈配置;另外,漏電斷路器無 作用,迴路可能有短路或哪裡接錯,繼電器可能也故障了(漏電斷路器切到斷電時 ,屋內所有的110V插座及電源都還是有電),但是之前的工班都散了,他也找不到一樣 的繼電器。他覺得問題很大,但設計師可能沒能力或沒意願幫我們解決問題,他建議 我直接找承包社區的機電公司來更換繼電器,另外請他們幫我的房子做電路方面的全 面檢測。 隔天我跟機電公司的工程師(機電師傅E)到現場更換繼電器,但機電師傅E說這 不太像繼電器故障,因為繼電器故障會一大區的電燈都沒電,不會像現在影響的區 域亂七八糟沒什麼規律,相鄰的電燈還會有些暫時有電、有些沒電、有些會閃爍、 有些一下子閃著微光一下子打開,他覺得建商原本的線路配置有被改過,甚至有些 電燈是接錯的。他發現切換電燈開關時,旁邊電燈會有明顯的變暗(壓降) https://goo.gl/photos/ywkpp8FFD5Lf3AYP7 切換開關時,旁邊的電燈會瞬間變暗 他說燈具應該是並連,會有壓降表示有用到串連,正常不會是這樣。因為他覺得不 是單純的繼電器故障,線路可能有接錯,漏電斷路器也故障了,漏電斷路器切到斷 電時,屋內所有的110V插座及電源都還是有電,再加上我跟他說之前測電時燒了兩次 ,他怕更換過程會把電器燒毀,所以他什麼零件都沒更換,說要回去找經理以及其他 機電工程師討論要如何處理。 我跟設計師告知建商工地主任和機電師傅的看法,繼電器和漏電斷路器疑似故 障,迴路也疑似有問題。設計師說迴路跟漏電斷路器一開始都是好的,是我們擅自 找水電師傅用了錯誤的測電方法,導致電器燒毀和其他衍生問題,她無法接受我們 自己弄出來的問題卻怪到她頭上。原本只是很單純的繼電器故障導致電燈會突然關 閉,但我們用了錯誤的測電方法讓一堆東西壞掉,她的水電師傅A也很不高興,說 他什麼都沒弄錯,壞掉的繼電器也是建商附的,不是他裝的,我自己測電錯誤卻一 直怪他,質疑說是不是他有問題,所以他拒絕再到我家處理(設計師有跟我說,不 管水電師傅A願不願意,她一定會叫水電師傅A來我家處理,但我不能亂扣帽子說他 們可能有問題或迴路接錯,而且要請我先找到繼電器和漏電斷路器,再到我家施工) 她有傳給我Yahoo奇摩知識的網址 https://tw.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080803000010KK04278 最佳解答有寫到 「請勿拔除中性相還開啟電器做測試單相三線式供電為R.T.N 電工法規中要求各配電 箱須共同接地..此時你的N和G都同為1處銅排接點....110V本應使用R.N或是T.N..此N 又於開關箱內接於G點...這時把N相拔除如果G不夠確實接地...R.T都使用電器時R或T 會循N回至G點變成互通...導致110V器具使用R.T兩相變成220V把110V器具燒」 設計師說拔除中性線進行測試確定是錯誤的,我應該趕快把繼電器和漏電斷路器 換掉,看能不能解決現在燈的問題,然後再來查明測電錯誤造成哪些設備損壞。裝潢 期間我家的電燈都沒有出過問題,電路也都沒問題,如果有問題,她們早就發現了。 繼電器應該剛好在裝潢好後到我入住的這段期間內故障的,其他東西故障則是因為測 電錯誤造成的。 期間我有打給社區的機電公司幾次,想說乾脆自認倒楣,花錢請機電公司處理 算了(這次過程中燒掉的電器設備我也都自己花錢維修)。機電公司的經理覺得我家 的線路有問題,他們不想處理,請我找原本的設計師水電師傅A。我告知機電公司經 理,設計師的水電師傅A拒絕再到我家,希望機電公司能幫我們,中間的花費我們會 全部負擔,如果有電器燒掉也不會怪他們,只希望他能幫我們發現及解決問題。 機電公司經理跟其他師傅研究了一個多星期還是沒動作,說他們還在研究如何 安全的測試而不把電器燒掉,所以我家已經用小夜燈及手電筒照明一個多星期了, 現在不知道要怎麼辦,然後剛剛發現有幾個插座也跟電燈一樣,開始不穩,原本應 該長亮的小夜燈會一直閃..... https://goo.gl/photos/NXX9m5Bk1CDdw1Fz6 應該長亮的小夜燈會一直閃 因為設計師說我家現在的問題是測電錯誤造成的,但是我最前面提的4個問題 都是在測電發生電器燒毀前發現的,所以和設計師所謂的試電錯誤無關,想請問大家 1. 配電箱的中性線拔除後,房屋內所有110V的電源及電燈都還有電,是否正常? 2. 測試配電箱時,測試過程中中性線是否不能拔除?如果拔除中性線後,單純切換 配電箱內的開關,是否會造成電器燒毀? 3. 電箱內的電源側和接地線間的電位差為60V,是否正常?(這邊我聽不太懂,請大 家看水電師傅B的測試影片,從1分10秒開始) https://goo.gl/photos/1Lb2MWMQBJm4iBHz7 4. 驗電筆測試110V的插座,火線、地線、中性線都有通電,是否正常? https://goo.gl/photos/BDAeG5NHw3HtmL7N7 這些現象是否正常呢?是否真的跟設計師說的一樣,這些都是正常現象,問題出在 水電師傅B測電錯誤(拔除中性線下切換電箱內的開關)呢? 4.照片連結: 請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列) 5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.46.217 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1498069398.A.322.html ※ 編輯: TwoOneboy (36.232.46.217), 06/22/2017 02:59:18 ※ 編輯: TwoOneboy (36.232.46.217), 06/22/2017 03:01:38 ※ 編輯: TwoOneboy (36.232.46.217), 06/22/2017 03:19:49 ※ 編輯: TwoOneboy (36.232.46.217), 06/22/2017 03:26:40 ※ 編輯: TwoOneboy (36.232.46.217), 06/22/2017 03:29:38 ※ 編輯: TwoOneboy (36.232.46.217), 06/22/2017 03:52:55

06/22 09:05, , 1F
驗電筆的部份正常,要使用電表量才會準確,驗電筆量插座
06/22 09:05, 1F

06/22 09:05, , 2F
N也會顯示110因為很敏感
06/22 09:05, 2F

06/22 09:08, , 3F
這沒有一個是正常現象啊... 能搞成這樣也算他了不起
06/22 09:08, 3F

06/22 09:09, , 4F
要我猜 應該是中間幾段有把電線直接綁水管鋼筋當地線了
06/22 09:09, 4F

06/22 09:10, , 5F
後面抽換的時候又搞不清楚當成是中線接上去才會這樣(?
06/22 09:10, 5F
※ 編輯: TwoOneboy (36.232.46.217), 06/22/2017 10:12:36

06/22 10:10, , 6F
在牆內的線路任意接,拔中性線測試才會出現爆電器及全帶電
06/22 10:10, 6F

06/22 10:10, , 7F
的問題
06/22 10:10, 7F

06/22 10:12, , 8F
試想若今天不是你拔,而是老鼠咬斷了呢?
06/22 10:12, 8F

06/22 10:14, , 9F
設計師會說原本沒問題是那樣測才有問題,基本上他已進入
06/22 10:14, 9F

06/22 10:14, , 10F
卸責狀態
06/22 10:14, 10F

06/22 10:16, , 11F
一顆一顆無熔絲開關關掉開哪顆有問題
06/22 10:16, 11F

06/22 10:20, , 12F
線都在牆內,估計你也不想花10萬去重拉電線,這種一條條
06/22 10:20, 12F

06/22 10:20, , 13F
測試最耗工,難怪大家都想躲
06/22 10:20, 13F

06/22 11:02, , 14F
好慘,幫拍拍。。而且你的配電盤好雜亂。。。
06/22 11:02, 14F

06/22 11:13, , 15F
如果沒接錯 中性線拔掉 就跟開關關掉一樣 問題是線接錯
06/22 11:13, 15F

06/22 11:15, , 16F
線接錯 當N拔了 就變220V 所以不能拔線測試
06/22 11:15, 16F

06/22 11:18, , 17F
或許找律師 逼上法庭 才有辦法解決 你太軟 設計師不理你
06/22 11:18, 17F

06/22 12:35, , 18F
查電不用電表在那邊用驗電筆 也是滿天才的
06/22 12:35, 18F

06/22 13:03, , 19F
找出設計師的電源迴路圖與請建商提供原始的迴路圖,花錢
06/22 13:03, 19F

06/22 13:03, , 20F
請第三方廠商來找問題與提供解決方案;費用再跟設計師求
06/22 13:03, 20F

06/22 13:03, , 21F
06/22 13:03, 21F
※ 編輯: TwoOneboy (36.232.46.217), 06/22/2017 13:09:09

06/22 18:40, , 22F
文章好長阿~~本來有興趣看 後來就END了
06/22 18:40, 22F

06/22 19:27, , 23F
你的影片是不是拍得有問題?要人看到一分多,結果不到幾秒。
06/22 19:27, 23F

06/22 19:28, , 24F
不過,光看你家的配電盤就知道有問題了。白線還接到斷路器上.
06/22 19:28, 24F

06/22 19:30, , 25F
喔,原來要點開才能看。
06/22 19:30, 25F

06/22 19:31, , 26F
然後也沒有額外做接地...線的顏色亂用就知道是亂施工了~~~
06/22 19:31, 26F

06/22 19:41, , 27F
最簡單的方式證明有沒有亂搞的,就是把總開關關掉之後,
06/22 19:41, 27F

06/22 19:45, , 28F
兩個不同的火線是不是相通~~~你這個就是有相通~~
06/22 19:45, 28F

06/22 19:46, , 29F
建議就是找公正單位來做證,然後整個重新拉線。
06/22 19:46, 29F

06/22 19:47, , 30F
不然就是找細心的水電把每一條通到哪裡,完全找出來。
06/22 19:47, 30F

06/22 19:48, , 31F
找個維護工廠的水電來看吧 家庭水電水準令人傷心 XD
06/22 19:48, 31F

06/22 19:49, , 32F
建議找水電的時候,請水電讓你看他以前自己施工過的案場。
06/22 19:49, 32F

06/22 19:50, , 33F
配電盤的配線是最能看出水電水準的地方。
06/22 19:50, 33F

06/22 19:51, , 34F
火線(紅、黑)、白、綠,這四者不能混用,配電盤能分得清楚,
06/22 19:51, 34F

06/22 19:51, , 35F
就是有水準。顏色亂配又沒貼膠帶的,就是有問題。
06/22 19:51, 35F

06/22 19:56, , 36F
找附近有在工廠做的水電比較快 跟工廠裡LCP滿滿的繼電器
06/22 19:56, 36F

06/22 19:57, , 37F
電匠不是都考過乙級室配嗎 為什麼會出現這些缺失
06/22 19:57, 37F

06/22 19:57, , 38F
查個家庭水電應該是滿快可以找出問題迴路 至少沒問題迴路
06/22 19:57, 38F

06/22 19:57, , 39F
可以先送電用 有問題的再慢慢找 哪裡接錯了
06/22 19:57, 39F

06/22 19:58, , 40F
工廠不是工配嗎 領域不同吧
06/22 19:58, 40F

06/22 19:59, , 41F
甲級是很久以前的制度了,相當於現在的乙級。
06/22 19:59, 41F

06/22 20:00, , 42F
但你今天的目的是要求償還是恢復正常的安心電氣使用。
06/22 20:00, 42F

06/22 20:01, , 43F
我想該設計師找來的當然是避免你求償,那當然是太極混淆你。
06/22 20:01, 43F

06/22 20:01, , 44F
因為一個小型工廠線路可能就有幾十公里 常常也在查線
06/22 20:01, 44F

06/22 20:02, , 45F
今天的重點就是你自己也不懂,然後也不知道誰在騙你。
06/22 20:02, 45F

06/22 20:03, , 46F
其實查線很簡單的,總開關關掉,看一條線可以通到哪裡,記錄
06/22 20:03, 46F

06/22 20:03, , 47F
樓主可以用水電筒照頂一個禮拜 工廠沒看過那麼佛的等7天
06/22 20:03, 47F

06/22 20:04, , 48F
下來。
06/22 20:04, 48F

06/22 20:06, , 49F
就知道到底有沒有亂接了,而不是開著電在那邊查。
06/22 20:06, 49F

06/22 20:10, , 50F
U大~查線好像沒那麼簡單~線都在牆裡可能還會上下樓層
06/22 20:10, 50F

06/22 20:10, , 51F
當然有螢光開關的就會比較麻煩。現在的問題就是大家都欺負原
06/22 20:10, 51F

06/22 20:10, , 52F
po不懂~~~
06/22 20:10, 52F

06/22 20:10, , 53F
我試過用電表測相連性~測出很怪的結果~上網問是說~
06/22 20:10, 53F

06/22 20:11, , 54F
線會受一堆**影響~導致電表測出沒關係的線卻產生蜂鳴~
06/22 20:11, 54F

06/22 20:12, , 55F
這樣線在牆內~電表會受影響~我還真不知道線還能怎麼測
06/22 20:12, 55F

06/22 20:37, , 56F
原po可以請原施作廠商把每一個斷路器都貼標籤,標明它作用的
06/22 20:37, 56F

06/22 20:38, , 57F
位置及範圍。
06/22 20:38, 57F

06/22 21:08, , 58F
要找接錯點很難找 家庭的線是用接續的 要一直拆一直重包
06/22 21:08, 58F

06/22 21:10, , 59F
重點是查線要怎算工錢 XD 算天給 查的慢 業主暗幹在心中
06/22 21:10, 59F

06/22 21:11, , 60F
固定價 結果運氣好2小時收工 業主更幹 心中OS:這水電真黑
06/22 21:11, 60F

06/22 21:59, , 61F
有些水電土砲的測線器材會做成插頭形狀 用起來方便很多
06/22 21:59, 61F

06/22 22:00, , 62F
這種東西再怎麼麻煩也得弄清楚 現在不弄以後也要弄
06/22 22:00, 62F

06/23 00:26, , 63F
電工配線時我自己是有記錄所有電線的走法 室配很難查
06/23 00:26, 63F

06/23 00:26, , 64F
管怎麽走的根本看不出來 而且天花集線盒趴來趴去
06/23 00:26, 64F

06/23 00:26, , 65F
暗管
06/23 00:26, 65F

06/23 00:27, , 66F
若是用纏接的更看不懂
06/23 00:27, 66F

06/23 01:27, , 67F
暗管大多都是走直線彎直角 有抽換線路的話絕對會弄清楚
06/23 01:27, 67F

06/23 01:29, , 68F
反而裝潢或天花板裡面的線路比較會弄得亂七八糟
06/23 01:29, 68F

06/23 01:31, , 69F
你的狀況如果沒有動到原本線路 那就從有裝潢的部分去找吧
06/23 01:31, 69F

06/23 01:34, , 70F
還有就是 你的110V插座地線是接到哪裡? 這很重要
06/23 01:34, 70F

06/23 06:30, , 71F
這配電盤很眼熟,原PO人在哪邊,哪個建案說來聽聽吧
06/23 06:30, 71F

06/23 10:51, , 72F
請問你們有沒有到地下室也就是臺電電錶哪裡去看看,你
06/23 10:51, 72F

06/23 10:51, , 73F
們家那戶的電錶接線是否正常,以前我的社區住戶有發生
06/23 10:51, 73F

06/23 10:52, , 74F
過類似狀況
06/23 10:52, 74F

06/23 10:55, , 75F
結果發現電錶那裡的接線絕緣溶掉了
06/23 10:55, 75F

06/23 18:37, , 76F
最簡單的方式就是迴路分配好,電器設配迴路..插座迴路
06/23 18:37, 76F

06/23 18:39, , 77F
各別分好...迴路開關一個一個試就知道哪個迴路,那個設
06/23 18:39, 77F

06/23 18:40, , 78F
備,那個元件有異常,縮小範圍去檢測..那個設計師才是最
06/23 18:40, 78F

06/23 18:41, , 79F
該被檢討的,水電是他叫的他就要責任分擔責認,而不是撇
06/23 18:41, 79F

06/23 18:41, , 80F
責..
06/23 18:41, 80F
※ 編輯: TwoOneboy (36.232.46.217), 06/24/2017 02:49:04 ※ 編輯: TwoOneboy (36.232.46.217), 06/24/2017 03:43:35 ※ 編輯: TwoOneboy (36.232.46.217), 06/24/2017 03:44:30

06/30 01:51, , 81F
看完覺得頭好大...辛苦原po了,感覺你好有耐心想解決問
06/30 01:51, 81F

06/30 01:53, , 82F
題,要我早崩潰了XD
06/30 01:53, 82F
文章代碼(AID): #1PIhcMCY (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1PIhcMCY (FixMyHouse)