看板FixMyHouse作者 (冰)時間7年前 (2017/04/30 07:16), 7年前編輯推噓6(607)
留言13則, 6人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
家裡後陽台有220V / 110V需求 220V for 分離式冷氣 110V for 滾筒洗衣機 家裡為20年公寓沒有接地線 220V為2火1水 110V為1火1水 結果水電先拉了一條220V的迴路 後來追加110V插座時 是用220V中的1火1水拉110V插座出來 形成了一個迴路上同時有110V/220V 目前只要110V的插座一把電器的插頭插上 (不用開電源,只插延長線) 2P漏電斷路器就會跳開 水電說漏電斷路器不跳開解決方案為 1) 把漏電斷路器改成一般斷路器 (......) 2) 取消那個110V (......) 爬文有看到說 110V 220V 不能夠同一個迴路 想請問專業人員這樣的配置該如何解決才比較安全? 非常感謝 ------------------------------------- 170504補圖 http://imgur.com/QR8QpQ8
後來水電說 當初配220V管子裡面塞了二火一水,沒有辦法再塞新的一火一水....... 只能總開關的2P20A漏電斷路器改成2P30A斷路器 到後陽台的時候 接給220v插座前加一個2P20A漏電斷路器 接給110v插座前加一個1P15A漏電斷路器 請問這樣子安全嗎? 謝謝各位~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.159.27.171 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1493507802.A.FFE.html ※ 編輯: jbxx0402 (49.159.27.171), 04/30/2017 07:34:47

04/30 08:24, , 1F
我非專業,110另外拉迴路 接 自己的NFB(有漏電較好)
04/30 08:24, 1F

04/30 08:26, , 2F
220v 原本的迴路+漏電NFB 不用改
04/30 08:26, 2F

04/30 08:26, , 3F
若有錯誤的地方,也請指教,謝謝
04/30 08:26, 3F
希望水電願意幫忙,這是正解!

04/30 09:55, , 4F
檢查一下110V插座的火線是不是從2P漏電斷路器的2次側拉的?
04/30 09:55, 4F
請問這是什麼時候意思?

04/30 10:47, , 5F
專用220的吧..110V另拉不要同迴路..不然再加個110專用
04/30 10:47, 5F

04/30 11:28, , 6F
水電另接時會不會只拉火?水線還是用原本的?
04/30 11:28, 6F
要拆開看看~

04/30 12:09, , 7F
因為漏電斷路器要保護兩火線的電流相等,現在電從其中
04/30 12:09, 7F

04/30 12:09, , 8F
一火流向水,火不等於火,自然跳開。ps. 你現在用的延
04/30 12:09, 8F

04/30 12:09, , 9F
長線是有指示燈的吧?
04/30 12:09, 9F
是的~~

04/30 14:41, , 10F
110 220本來就不應同一迴路啊!
04/30 14:41, 10F
※ 編輯: jbxx0402 (223.137.24.118), 05/01/2017 16:07:39

05/01 21:13, , 11F
110V的火線是不是從2P漏電斷路器下方的線接來的?
05/01 21:13, 11F
※ 編輯: jbxx0402 (150.117.70.189), 05/04/2017 15:03:57 ※ 編輯: jbxx0402 (150.117.70.189), 05/04/2017 15:04:24 ※ 編輯: jbxx0402 (150.117.70.189), 05/04/2017 15:52:11

05/04 16:18, , 12F
線徑有相對應的耐電流,30A NFB用的線徑是 2.6?
05/04 16:18, 12F

05/04 16:18, , 13F
5.5絞線 謝謝 ※ 編輯: jbxx0402 (150.117.70.189), 05/04/2017 16:39:16