Re: [電氣] 關於電器 用電走火的常識疑問
答案很簡單,就是用電流沒有超過無融絲的跳脫電流,但發熱已超過線路承載能力
有一個前提要先瞭解
讓電線燒起來的不是電流,是溫度。而電流是造成電線溫升的重要原因
除了電流外,電線的使用環境也是電線溫升的條件之一
譬如在散熱不良的環境,一樣的承載電流會產生完全不同的溫度
所以延長線絕對不要捲起來用,尤其是用來接大電流電器時(吹風機、電爐類)
一般延長線可以承載15A的電流,但必須要在線路散熱良好的前提下
如果延長線捲起來,會導致散熱不良,長時間大電流使用就容易因為高溫而起火
一般電線線徑與承載電流的相關性,會加上一個使用條件的旦書
必須符合使用旦書,才能保證這個電流是安全的
回到樓主的問題
一般室內配電,2.0mm牆內線會使用20A的無融絲
如果電器使用15A,那只要沒有短路發生,NFB是不會跳脫的
但如果電器的電線散熱不良,就很可能引發高溫而走火
又很多是配線不良
譬如我新家去年在裝修時
廚房的電器櫃部份,我請水電拉了5.5mm^2的專插線路,配30A的NFB
水電在牆上出線預留了5.5mm^2的線路
但廚具來安裝時,因為他安裝在電器櫃上的插座只能插2.0mm的線
於是廚具施工人員就用自己帶的2.0mm線接駁牆上的5.5mm^2線跟插座
我第一時間沒有注意到
後來發現時立刻要求廚具改善,廚具的施工人員竟說 : 我裝了這麼多年,那沒問題啦!
先不說這個施工人員有沒有專業證照,臺灣很多施工人員就是用這種心態在施工
如果我電器總用電用到25A,對我的NFB跟牆內線來說都在承載能力內
但中間那段2.0mm的線路就會異常溫升,而線路又離木製廚具很近
如果長時間使用就很可能會引起火災
類似這種施工人員隨便了事的例子太多了
只是並不是每個家庭都會把電用到滿,所以不見得真的會燒起來
但一旦燒起來,就是生命財產的損失。絕對不能僥倖心態
突然想到另一個例子
也是我的房子裝修過程遇到的
(同一個裝修案場就遇到兩次這種施工隨便的狀況,你說臺灣的這些施工人員到底多隨便?)
我使用熱泵熱水器,熱水器裝在頂樓,所以要拉電上去
熱泵本身很省電,耗電量只有700w,但熱水桶內有一個6kw的輔助電熱
所以最大用電可能會到將近7kw,220v供電,最大電流會直逼30A
以配線規範,要拉5.5mm^2的線
結果熱泵的安裝技師又貪方便只幫我用2.0mm的線來拉
安裝完後我才發現,於是二話不說自己把線抽掉重拉5.5mm^2的線
說實話,如果不是我自己懂一些電的東西,到底電流多大? 要多粗的線?
這些技術問題一般人哪會懂,都人家來裝,裝完走了東西能用就好
所以你說臺灣一天到晚在電線走火,除了使用者自己的安全意識不足外
施工人員的僥倖心態也是很重要的原因
※ 引述《kafsu (假日出遊時光)》之銘言:
: 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c)←請填入
: 2.問題描述(請詳述問題在哪):
: 大家好,對於用電安全,一直有個疑惑,想請教大家
: 也順便完善自己對於用電安全的觀念
: 常看到電視上會報導一些電線走火的案例
: 撇除應該裝20A的breaker卻改裝為30A這類刻意的改裝
: 或是老舊breaker該跳而不跳
: 一般家中應該都有安裝breaker
: 如果電流超過附載 電線發熱到危險之前,不就跳開了?
: 或是不小心火線中性線短路,電器本身故障造成電路短路,那也跳開了?
: 那倒底是什麼情況下才會造成危險或燃燒呢?
: (也就是平常居家用電安全 東西不老舊不破損的話 需要擔心什麼走火的可能嗎?)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.235.26.44
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1490088672.A.066.html
推
03/21 18:20, , 1F
03/21 18:20, 1F
→
03/21 18:21, , 2F
03/21 18:21, 2F
→
03/21 18:21, , 3F
03/21 18:21, 3F
→
03/21 18:22, , 4F
03/21 18:22, 4F
→
03/21 18:22, , 5F
03/21 18:22, 5F
→
03/21 18:23, , 6F
03/21 18:23, 6F
→
03/21 18:23, , 7F
03/21 18:23, 7F
→
03/21 18:24, , 8F
03/21 18:24, 8F
→
03/21 18:25, , 9F
03/21 18:25, 9F
推
03/21 18:44, , 10F
03/21 18:44, 10F
→
03/21 18:45, , 11F
03/21 18:45, 11F
→
03/21 18:46, , 12F
03/21 18:46, 12F
→
03/21 18:47, , 13F
03/21 18:47, 13F
→
03/21 18:48, , 14F
03/21 18:48, 14F
推
03/21 18:48, , 15F
03/21 18:48, 15F
→
03/21 18:50, , 16F
03/21 18:50, 16F
→
03/21 18:51, , 17F
03/21 18:51, 17F
→
03/21 18:52, , 18F
03/21 18:52, 18F
→
03/21 18:53, , 19F
03/21 18:53, 19F
推
03/21 18:55, , 20F
03/21 18:55, 20F
推
03/21 19:00, , 21F
03/21 19:00, 21F
→
03/21 19:01, , 22F
03/21 19:01, 22F
→
03/21 19:01, , 23F
03/21 19:01, 23F
推
03/21 19:16, , 24F
03/21 19:16, 24F
→
03/21 19:17, , 25F
03/21 19:17, 25F
推
03/21 19:40, , 26F
03/21 19:40, 26F
→
03/21 19:41, , 27F
03/21 19:41, 27F
推
03/21 22:51, , 28F
03/21 22:51, 28F
推
03/21 23:09, , 29F
03/21 23:09, 29F
→
03/21 23:10, , 30F
03/21 23:10, 30F
→
03/21 23:10, , 31F
03/21 23:10, 31F
這部份可以討論
如我文中所說,導線的連續承載電流其實跟使用環境有關
比較簡略的說法是,如果5.5mm^2走在pvc管內,承載電流是25A
如果走在鐵管內則是30A。 不過這是很粗略的方式
差異來自不同管材的散熱條件。 這就是我前面提到,問題在溫度,而不是電流
我們甚至可以很極端的說,如果有良好的散熱條件(譬如泡在液態氮裡)
那5.5mm^2導線連續電流走個200A我覺得也涼涼,當然這是很極端的條件,一個概念而已
回到重點,5.5mm^2導線到底可以走多少電流?
其實要看同一個導管內走了幾根線? 走的線越多(越擠),散熱條件越差,連續電流越低
以最差的使用環境來討論,的確應該以25A來當安全限制。
不過我是拉專線專插,導管內就只有兩條5.5mm^2的火線跟一條2.0mm的地線
所以這樣的條件是可以允許到30A的
→
03/21 23:27, , 32F
03/21 23:27, 32F
廚房用電的重點是一定要用漏電斷路器,廚房、浴室等有水的地方千萬別省這個
→
03/21 23:28, , 33F
03/21 23:28, 33F
→
03/21 23:30, , 34F
03/21 23:30, 34F
→
03/21 23:30, , 35F
03/21 23:30, 35F
夠不夠真的是看需求,現在家庭的廚房裡一堆大用電電器
以前家庭可能一台大同電鍋、一台開飲機就差不多了
現在一堆人有電子鍋、微波爐、水波爐、氣炸鍋、烤箱、電磁爐.....
每一個都是動輒10A起跳的大耗電電器
同時2~3台開下去用,2.0的線就超載了
譬如電鍋正在褒湯,電子鍋裡煮飯,微波爐加熱一道菜,這樣大概就超過20A了
如果三個電器插在同一個迴路下,肯定會跳電
→
03/21 23:32, , 36F
03/21 23:32, 36F
→
03/21 23:34, , 37F
03/21 23:34, 37F
推
03/21 23:38, , 38F
03/21 23:38, 38F
一般可以插5.5mm^2的插座都插得下8mm^2的線啦,鎖式插座
不過8mm^2一般家庭還真的少用,主要原因是單一插座耐電流只有15A
單一電器也不會設計使用超過15A (超過的話都是要獨立配線)
再說真的這麼耗電的電器,就會走220V供電了
我想得到會用到8MM^2線的地方大概就是瞬熱式電熱水器,220V 40A (9kw)
推
03/21 23:38, , 39F
03/21 23:38, 39F
→
03/21 23:38, , 40F
03/21 23:38, 40F
→
03/21 23:38, , 41F
03/21 23:38, 41F
推
03/21 23:47, , 42F
03/21 23:47, 42F
→
03/21 23:47, , 43F
03/21 23:47, 43F
→
03/21 23:47, , 44F
03/21 23:47, 44F
推
03/21 23:57, , 45F
03/21 23:57, 45F
→
03/21 23:57, , 46F
03/21 23:57, 46F
→
03/21 23:57, , 47F
03/21 23:57, 47F
※ 編輯: wisdom (36.235.26.44), 03/22/2017 00:28:34
推
03/22 12:16, , 48F
03/22 12:16, 48F
→
03/22 12:17, , 49F
03/22 12:17, 49F
→
03/22 12:18, , 50F
03/22 12:18, 50F
推
03/22 12:23, , 51F
03/22 12:23, 51F
→
03/22 12:25, , 52F
03/22 12:25, 52F
其實有教啦,國中理化有關電學那章其實有教
只是臺灣的教學是考試引導教學,考試不考的都跳過或隨便帶過
考試最愛考的是可以計算出正確答案的,所以歐姆定律、計算電功率等題目最愛出
至於用電安全? 考試只考兩題觀念題,隨便教過就好。
而有教的部份又只強調學生會算就好,根本不重視理解
所以搞到大學畢業生滿街跑,但你隨便抓一個路人問他國中理化程度的題目,
幾個人答得出來?
→
03/22 13:28, , 53F
03/22 13:28, 53F
→
03/22 13:41, , 54F
03/22 13:41, 54F
推
03/22 20:04, , 55F
03/22 20:04, 55F
→
03/22 20:05, , 56F
03/22 20:05, 56F
→
03/22 20:06, , 57F
03/22 20:06, 57F
→
03/22 20:09, , 58F
03/22 20:09, 58F
→
03/22 20:11, , 59F
03/22 20:11, 59F
→
03/22 20:13, , 60F
03/22 20:13, 60F
→
03/22 20:15, , 61F
03/22 20:15, 61F
→
03/22 20:15, , 62F
03/22 20:15, 62F
※ 編輯: wisdom (36.235.26.44), 03/22/2017 21:43:42
推
03/23 08:58, , 63F
03/23 08:58, 63F
→
03/23 08:58, , 64F
03/23 08:58, 64F
→
03/23 08:59, , 65F
03/23 08:59, 65F
→
03/23 08:59, , 66F
03/23 08:59, 66F
推
03/23 15:12, , 67F
03/23 15:12, 67F
→
03/23 15:13, , 68F
03/23 15:13, 68F
→
03/23 15:13, , 69F
03/23 15:13, 69F
→
03/29 07:09, , 70F
03/29 07:09, 70F
→
03/29 07:11, , 71F
03/29 07:11, 71F
→
03/29 07:11, , 72F
03/29 07:11, 72F
→
03/29 07:11, , 73F
03/29 07:11, 73F
→
03/29 07:13, , 74F
03/29 07:13, 74F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):