[電氣] 改裝預熱式電子安定器燈具+ 多段切換功能

看板FixMyHouse作者 (源自於修車的熱愛)時間7年前 (2016/10/05 21:30), 7年前編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串1/1
今天又改了一組舊T8燈具,規格為兩隻20W燈管+一個小夜燈。 為保留三切換功能(兩之日光燈亮/一支日光燈亮/小夜燈) 及顧及預熱式電子安定器壽命, 故改用東亞一對一40W電子安定器兩組,一支燈管一組安定器, 加上原有的電源切換式三段切換電子開關。 材料如下: 1.東亞一對一40W預熱式電子安定器x2(一支燈管一個) 2.0.8mm 實心線(CNS認證 內部配線用) 3.WAGO 222-415 五孔快速接頭x1 (電子開關負載 火線 連接用) 4.WAGO 224-101 x5(電子開關 切換線連接用x3) (LN線連接 電源線用x2) 5.3M VHB 強力雙面膠(固定電子開關及快速接頭用) 6.3M 電工膠帶(標示 火線 地線用) 心得: 燈具大概20年上下,固定鋼片安定器的螺絲鏽蝕咬死, 光拆這個就花了三個小時。 為了完成度高一點,拚死拚火也要拆掉。 拆完,配線,理線,最後配線再確認,裝回測試改裝成功。 可以順利三段切換。 運作原理、跟傳統鋼片安定器安裝方式同。 兩支燈管(L)+小夜燈(L)接在切換開關負載線上, 其餘三顏色的線(N),分別接在要導通的燈上, 三段開關的(L N)再連接上家裡的電源。 -- 下一篇 T8燈具改預熱式電子安定器+三段切換。 會附上照片...... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.106.50 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1475674258.A.422.html ※ 編輯: ouyang (220.135.106.50), 10/05/2016 21:32:28