: 圖片是我目前的接法(還有一條線是從黃色0接到紅色0沒有拍到), : http://ppt.cc/GX6~ : 這樣接不曉得對不對, 後來你有附上圖了,才有辦法講。但我還是不建議你自行施作, 因為這是有危險的DIY,一知半解比無知更可怕。總之,本人不對我下面這張圖 負任何責任,若您因為照我的圖施作,引起任何意外,請您自己負責。 我只是將一般常規的接法提供給您知道,而您自己堅持耍蠢不找有證照的水電行來做, 造成意外的施作造成意外, 可沒人能負責。 這是我修改後的建議圖: http://i.imgur.com/cdtoE96.jpg
這是我用你的圖改過後的接法。 這種接法建立在幾個前題: 一、假設黑線是接廚房燈,黃線是接陽臺燈。(倒過來沒關係) 二、假設紅線是火線,也就是電源來的方向。 三、你要插對孔。(紅色火線不能插到1或3) 我很怕你將插0的火線插到1或3。 上面的都當0,下面的不是1就是3。 拿三用電錶切歐姆檔量: 上面的兩孔會通。 下面的,兩探針同時插入1與3,不會通。 簡單的說,開關只是讓你決定0要不要與3通。 而1是用來給兩處控制一燈用的,可不管他。 (把1當3也不是不行,只是別人會知道你外行) 但是看完你的圖....你似乎是拿絞線硬要插入插座孔?? 你如果連壓接端子都不會,這樣下去施工很容易觸電或引起火災的。 而且你是如何拔出的?若有殘留銅絲在插座裡,又是一個不可預知的危險因子。 誠心建議,沒學過水電的話,還是不要自己硬做,因為有太多眉眉角角是看了現場才 知道的。這些眉眉角角沒弄好,都可能引發火災或感電意外。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.155.204.93 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1398822755.A.AD8.html

04/30 19:13, , 1F
請教一下,他的功能不是用一般開關就好
04/30 19:13, 1F

04/30 19:14, , 2F
為何會用三路開關
04/30 19:14, 2F

04/30 19:44, , 3F
不是別處還有開關玩雙切就是當初水電耍笨
04/30 19:44, 3F

04/30 23:17, , 4F
雙切好貴欸....應該沒這麼傻吧
04/30 23:17, 4F

04/30 23:52, , 5F
感謝u大的幫忙
04/30 23:52, 5F

05/01 03:13, , 6F
只能說好傻好天真了
05/01 03:13, 6F