Re: [裝潢] 夾層施工

看板FixMyHouse作者 (abula)時間12年前 (2013/03/11 22:10), 編輯推噓1(101)
留言2則, 2人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《linyinhung (想念星星)》之銘言: : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 : 2.問題描述 : diy 夾層 的可行性及風險評估 : 屋齡大約35年 為一整排底矮平房 位處中間 : 受限空間使用不足 及 雜物占據不便外聘工程 : 想自行做一夾層 但不知方式及結構是否可行 : 方式 兩牆相距約 355~360公分 (概估) : 想在兩牆上直接上C型鋼或L鋼 : 然後跨上C型鋼鋪上木夾板 ............. 木夾板 : ------------- C型鋼 : ..................... ************* L鋼 : * ----------------- * : *** *** : L鋼直接上3分壁虎 底下不做支撐柱 : 預估完工後這個夾層空間擺上物品加人不超過1200公斤(最好是1500公斤) : 想請問 這想法可行嗎 哪些要注意 謝謝 統整您的描述: 1.35年屋齡----->應該為磚牆 2.雜物佔據----->不適合焊接 3.C型鋼為樑 4.角鐵為牆邊結構 5.夾板為夾層平面 6.整體載重在1.5噸以上 原則上您所列的方式可行性極高.以下提供您一些建議: 1.確定為磚牆或rc牆.若為磚牆可以將膨脹螺絲(壁虎)受釘密度提高(@30cm, 一台尺左右)若為rc牆可較疏(@40cm.) 2.以自攻螺絲為C型鋼的固定方式.由下方經角鐵承孔固定C型鋼. 3.360cm跨距較大可用.4inch雙支對焊或5inch單支.避免大跨距下垂. 4.角鐵儘量以單支一體為結構.儘量為1英吋半以上.承孔於地面先處理壁免 高架作業施力不便 5.若預算足夠建議.5分+3分夾板平面垂直交疊佈膠雙針釘416接固定.讓平面 整體受力聯結.若預算不足6分夾板即可但併縫下方須補強聯結. 6.上述結構會超過1.5噸.最終受力最大值影響因素會落在膨脹螺絲與牆面密 度與強度結合力. 以上~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.243.101.8

03/12 16:32, , 1F
專業文推
03/12 16:32, 1F

03/13 00:03, , 2F
感謝指導 ^^
03/13 00:03, 2F
文章代碼(AID): #1HFUNfu9 (FixMyHouse)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
文章代碼(AID): #1HFUNfu9 (FixMyHouse)