Re: [電氣] 電燈開關關掉 燈座卻依然帶電?

看板FixMyHouse作者 (blazing beats)時間13年前 (2013/02/16 22:16), 編輯推噓6(6022)
留言28則, 9人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《LVenus (blazing beats)》之銘言: : ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ : ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ : ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 請教有水電經驗的版友 : 我最近在更換燈泡時 因為沒有把NFB關掉 只有把電燈開關關掉 : 卻在觸摸燈座時有觸電的現象 : 我拿電表去量大約還有四五十伏的電壓 : 但是我認為把牆上電燈開關關掉 應該電就需要斷了 : 而我把電燈開關打開的確是有11x伏的電壓 : 如果把NFB那邊切掉之後去量電阻 也是成斷路狀態 此刻電壓量不到也是正常 : 所以應該也不是中間有short... : 我的電燈開關是電燈關掉會有小燈亮起的 是因為這個關係嗎? : 請版友幫忙解惑 謝謝~~ 感謝兩位版友的推文 在此在說明一下 我所謂的開關小燈 應該是所謂的星光開關 而我好奇的是 量到的四五十伏電壓 會是星光開關照成的嗎? 還是如版友說的電燈開關的火地線接反 而因為只斷開一邊 可能只斷開地線or中性線(floating?) 然後火線有電造成的? 請在幫忙解惑一下 最後問個蠢問題 地火線接反 在台灣是不是很常見呀??... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.171.0.118

02/16 22:45, , 1F
地火線對很多人而言是 開下去有用就對了(所以正常
02/16 22:45, 1F

02/17 00:06, , 2F
你會量到40~50v電壓,你應該是三用電表一頭量燈座一頭touch牆
02/17 00:06, 2F

02/17 01:36, , 3F
是星光開關喔,那就不是燈具的問題..
02/17 01:36, 3F

02/17 01:39, , 4F
其實我不太清楚什麼地線火線的,但我平時安裝燈具時
02/17 01:39, 4F

02/17 01:40, , 5F
就是兩條電源線,有時候會有一條接地線(通常是綠的)
02/17 01:40, 5F

02/17 01:41, , 6F
就電源線接上去才會亮啊,接地線就促碰天花板或牆壁即可
02/17 01:41, 6F

02/17 01:54, , 7F
請問你的開關是可以兩邊切的雙切開關嗎?
02/17 01:54, 7F

02/17 02:02, , 8F
你説的兩條電源線分別是火線跟地線,火線是開關關了就
02/17 02:02, 8F

02/17 02:05, , 9F
沒電,但地線還是有可能帶電。
02/17 02:05, 9F

02/17 08:48, , 10F
推文不是有說? 地跟火接反了阿~ 你量燈座地線端跟鐵盒
02/17 08:48, 10F

02/17 08:49, , 11F
埋在牆壁內那個 應該是 110V 如果是就是接反
02/17 08:49, 11F

02/17 15:01, , 12F
一般人的自動控制都是控制在火線 比較天才的就控制地線
02/17 15:01, 12F

02/17 15:01, , 13F
好處就是火線有問題就不會有電 而地線有問題就.....蹦
02/17 15:01, 13F

02/17 15:02, , 14F
所以急停都做B接點而不是A接點 (以上個人看法~)
02/17 15:02, 14F

02/17 17:22, , 15F
火線有電造成量到會是110V喔 勿搞錯
02/17 17:22, 15F

02/17 17:24, , 16F
量測應該是量控制線跟地線.
02/17 17:24, 16F

02/17 17:24, , 17F
不過..應該是星光開關的問題
02/17 17:24, 17F

02/17 17:25, , 18F
明日上班再來測試看看..
02/17 17:25, 18F

02/17 17:25, , 19F
不過換燈泡為啥會去碰燈底座 不懂XDD
02/17 17:25, 19F

02/17 20:31, , 20F
給熱心的版友,是單切開關,我是用電表量接燈座的兩條線量到
02/17 20:31, 20F

02/17 20:33, , 21F
在星光開關把燈座的電切掉時還有40~50V電壓才覺得奇怪
02/17 20:33, 21F

02/17 20:34, , 22F
而整件事就是因為不小心有觸電的感覺才想要請大家幫忙解惑
02/17 20:34, 22F

02/17 20:35, , 23F
而燈座只是很單純的日式引燈座
02/17 20:35, 23F

02/18 23:36, , 24F
經測試...開關量測是有電的(有負載狀態下)
02/18 23:36, 24F

02/18 23:37, , 25F
無負載還是會有電XDDD 大約40上下
02/18 23:37, 25F

02/18 23:38, , 26F
不過我是拿國際5151小夜光開關 其他星光情況應該也是一
02/18 23:38, 26F

02/18 23:39, , 27F
樣 改天再把小夜光開關打開看看裡面構造~(免錢的很多XD)
02/18 23:39, 27F

02/19 21:53, , 28F
02/19 21:53, 28F
文章代碼(AID): #1H7vItWT (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1H7vItWT (FixMyHouse)