※ 引述《darknote (黑暗筆記)》之銘言: : ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ : ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ : ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 : d : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 想請教各位前輩一下 : 原本的雙插座接孔方式為 : --- ----- 白1--○ ○ ------ ○ ○--黑2 : ----- --- 白2--○ ○ ------ ○ ○--黑1 : 在更換為新的雙插座接孔後 將白1和白2對調 : ----- ----- 白2--○ ○--黑2 : --- --- 白1--○ ○--黑1 : : 黑1黑2皆先接好後 接著白1一進插孔卻炸了... : 請問這樣接是哪裡有問題呢? 雙插孔插座,新式的背孔有些會轉向,注意看有沒有G孔, 也就是說以1○ 2○來看,舊的火線跟水線街接1、2 3○ 4○ 在新的來說就要接1、3,但還是看插孔的設計問題 以我看來,你的白2可能是其中一條來源線,另外中性線可能是白1或黑1 : 電燈雙開關是(皆為單切) : 第一開 : 1○ ○3 : 0○ ○4 : 第二開 : 1○ ○3 : 0○ ○4 : 火線接的是從第一開的0旁第4孔先接 再經由第一開的0去接第二開的0 第二開才能作動 : 但火線直接接第一開的0孔再經第4孔接第二開的0孔 第二開就變的無法作動 : 不是都是0和4都通火線電嗎? 這個看不懂你要表達什麼,不過基本規則如下: 一般設備都共N向,也就是你無熔絲開關那個箱子(沒有經過無熔絲開關那一條線) 有些會接在旁邊的接地端子台,有些會有貼個N,那一條線會把所有設備的其中 一點全接在一起,然後從無熔絲開關發出來的線才會通過壁座開關。 所以,你只會看到一條黑線接到開關的0,再從1接到電燈...等的設備 不懂再問我 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 36.232.90.44