[電氣] 請問將110v的電專接出220v的電供冷氣用

看板FixMyHouse作者 (大俠就是我)時間13年前 (2012/10/16 10:01), 編輯推噓4(4013)
留言17則, 7人參與, 最新討論串1/1
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型 (技術支援) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家裡是個非常舊的老房子,目前房子裡僅有110v的電 但現在房間想裝冷氣(只能用分離式的,因為窗戶是八角型的) 想拉一條220v的專線出來 請問一下,費用大約多少? (有些人說8000,有些說工頭一天工錢2000~3000) 或是有其它方法可提供? 因為不太想買110v的冷氣,買了之後,若搬其它地方,110v的冷氣跟本就無用武之地啊 3.問題存在時間: 現在 2012/10/16 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.120.227.234

10/16 10:08, , 1F
電表是110v的老式電表,總電源是2.0的,不知道是不是這樣表達
10/16 10:08, 1F

10/16 11:08, , 2F
行情不清楚~ 但是問一下為什麼110V的冷氣會無用武之地 ?
10/16 11:08, 2F

10/16 19:32, , 3F
房子要換錶行情是這樣沒錯....
10/16 19:32, 3F

10/17 22:34, , 4F
110V 的很吃電 > < 如果換錶的話就要8000元嗎?
10/17 22:34, 4F

10/17 22:37, , 5F
P=IVcos細打 V小 I大 then ... 恩
10/17 22:37, 5F

10/17 23:51, , 6F
110V的理論上用電量不比220V多. 不過, 因為電流大使導線上
10/17 23:51, 6F

10/17 23:52, , 7F
損耗的能量較多, 長時間來看是較費電的.
10/17 23:52, 7F

10/17 23:53, , 8F
所以長遠看用220V冷氣, 換電錶是好的選擇. 一方面要加大台電
10/17 23:53, 8F

10/17 23:54, , 9F
供應這房子的耗電量(到時候NFB要與電線一起換大的).
10/17 23:54, 9F

10/17 23:55, , 10F
畢竟老房子的電線與NFB都老舊不堪了.
10/17 23:55, 10F

10/21 10:46, , 11F
如預算夠,請直接換表順道拉新的220v迴路。
10/21 10:46, 11F

10/22 01:41, , 12F
去選購冷氣店家就會向您解說,一般就主電箱內拉一條電欖線安
10/22 01:41, 12F

10/22 01:41, , 13F
裝接220V單相的電源給冷氣專用的迴路就可以了,一般是看長度
10/22 01:41, 13F

10/22 01:42, , 14F
頂多多個幾千元不至於向您表達的那麼多.
10/22 01:42, 14F

10/22 01:43, , 15F
您可以去買冷氣請店家到您現場看要買多少冷房能力,順道看電
10/22 01:43, 15F

10/22 01:43, , 16F
源怎麼拉,請他報價安裝費用就可以了解了
10/22 01:43, 16F

10/22 09:51, , 17F
嗯嗯,我大略暸解了,謝謝大家的幫忙
10/22 09:51, 17F
文章代碼(AID): #1GVB_nto (FixMyHouse)