[衛浴] 熱水器熱水不穩

看板FixMyHouse作者 (雜食性廢物)時間14年前 (2011/12/02 00:08), 編輯推噓5(508)
留言13則, 6人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型 b.修繕 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): 用了很久的水點火式熱水器,每次熱水洗一洗就會突然熄火變冷水, 一會才又會自動點火變熱水... 所以每次洗澡都熱水洗一洗變冷水,就先沖一沖地板, 等又變熱水,趕快再繼續洗... 3.問題存在時間: 持續好幾年了~ 4.照片連結: http://ppt.cc/p41l http://ppt.cc/p41l 我一查才知道我們家這台出廠是民國81年,今年好像快要100年底了... 5.其他 : 如果不是水壓問題 (水塔在3F,熱水器在1F,無使用馬達) 換新的一台是否有效? 我剛剛晃到特力屋,原來現在法規比較麻煩, 還要強制遷管來排煙...,他們只推薦林內和櫻花 牌 我想應該有辦法自己換吧?? http://ppt.cc/JN5I 如上圖,一條接冷水管,一條熱水管出去,另一條瓦斯管~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 112.105.105.1

12/02 00:57, , 1F
記得放室外 法規在室內有強制排氣 但有例 瓦斯管接頭漏氣
12/02 00:57, 1F

12/02 01:05, , 2F
可以自己換阿,只是假如出事情保險公司不會理賠...
12/02 01:05, 2F

12/02 01:52, , 3F
如果要換新不要再裝室內了 生命無價! 最近可能會有補助消息
12/02 01:52, 3F

12/02 01:53, , 4F
去當地消防局問問吧
12/02 01:53, 4F

12/02 21:30, , 5F
1 水壓問題. 水塔水位低時, 或其他水龍頭使用時特別嚴重.
12/02 21:30, 5F

12/04 06:57, , 6F
如果你已經換過好幾台 那自己換沒問題
12/04 06:57, 6F

12/04 06:58, , 7F
但是...沒換過 問題出現就很難解決..(
12/04 06:58, 7F

12/04 06:58, , 8F
通常 白鐵排氣管可能不夠長 下方管子不夠長之類的事
12/04 06:58, 8F

12/04 06:59, , 9F
建議由水電去處理 忽冷忽熱不只是熱水器 管線也有可能
12/04 06:59, 9F

12/04 07:00, , 10F
也有問題
12/04 07:00, 10F

12/13 20:02, , 11F
我還疑你是熱水開太熱,洗澡開到快中間才這樣
12/13 20:02, 11F

12/13 20:03, , 12F
建議出水溫度調整到剛好或稍熱一點,洗澡開最熱就可以了
12/13 20:03, 12F

12/13 20:04, , 13F
不然冷熱水壓差不多五五波,當然一下冷一下熱
12/13 20:04, 13F
文章代碼(AID): #1ErwPv-G (FixMyHouse)