[衛浴] 沐浴龍頭止水開關漏水

看板FixMyHouse作者 ((茶))時間13年前 (2011/06/30 18:10), 編輯推噓3(3024)
留言27則, 3人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 之前想調水量大小,所以用硬幣去轉龍頭彎管上的一字型螺絲,結果一用力轉動後 變成螺絲周圍會滲水,想請問可以單買那個一字型螺絲(止水開關?)來換嗎? 還是必須更換整個彎管(是叫S型彎管嗎?) 3.問題存在時間: 約半個月 4.照片連結: http://ppt.cc/6A~O 5.其他 : google了一下,請看以下文章的第二張照片 http://blog.yam.com/natsumi919/article/20041491 和我的症狀是一樣的,看來止水帶如果沒用就要換S彎頭了吧? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.173.59.157

06/30 19:44, , 1F
一字後面有6角的地方有轉緊嗎
06/30 19:44, 1F
※ 編輯: yearpin 來自: 218.173.59.157 (06/30 20:01)

06/30 20:02, , 2F
補圖,紅圈的地方螺絲一鬆開就漏,可是轉緊就沒水了
06/30 20:02, 2F

06/30 20:04, , 3F
後面沒有六角的地方啊@@
06/30 20:04, 3F

06/30 21:41, , 4F
內裡面應該有橡皮墊片,往外轉也是有界限的,不能超出那個界
06/30 21:41, 4F

06/30 21:42, , 5F
限.如果該閥門已經開到最大而水量還是不夠,就要檢查管線的
06/30 21:42, 5F

06/30 21:43, , 6F
的其他地方.
06/30 21:43, 6F

06/30 21:49, , 7F
那個一字螺絲我只要轉開一點點螺絲周圍就會開始滲水,所以
06/30 21:49, 7F

06/30 21:50, , 8F
我現在是把它轉到不會滲水,等於是把止水開關關上了
06/30 21:50, 8F

06/30 21:56, , 9F
應該會等漏水問題解決後再去考慮水量
06/30 21:56, 9F
※ 編輯: yearpin 來自: 218.173.59.157 (06/30 21:58)

06/30 22:19, , 10F
轉一點點就滲水,個人以為那已經是可以轉開的最大值了.這樣
06/30 22:19, 10F

06/30 22:19, , 11F
要處理水量問題,就該從別的地方著手.
06/30 22:19, 11F

06/30 22:22, , 12F
朝內轉到底可以停阻水流?還是轉到底後,水仍有一定水量?
06/30 22:22, 12F

06/30 22:27, , 13F
往內轉到底可以停止水流,往外轉水流會慢慢變大,然後到一個
06/30 22:27, 13F

06/30 22:28, , 14F
階段後,水流就沒有變化,或是開始會滲水出來,那就是該螺絲只
06/30 22:28, 14F

06/30 22:28, , 15F
能轉到那裡或是水流量已經不受該處影響.
06/30 22:28, 15F

06/30 22:29, , 16F
要做的不是處理該處的滲水,因為那已經超出設計(除非該處磨
06/30 22:29, 16F

06/30 22:30, , 17F
損),而是檢查哪邊造成水量不足,指水壓或是管線堵塞等原因
06/30 22:30, 17F
※ 編輯: yearpin 來自: 218.173.59.157 (07/01 00:07)

07/01 00:09, , 18F
謝謝樓上,雖然你寫的我看不太懂^^""
07/01 00:09, 18F


07/01 00:42, , 20F
你找到這一篇,請看最後一張照片,你去轉動的"水量調整螺絲"
07/01 00:42, 20F

07/01 00:43, , 21F
並沒有使用止水帶,靠的是螺紋橡皮墊圈跟最內端的止水橡膠.
07/01 00:43, 21F

07/01 00:44, , 22F
除非該處已經損壞,不然,不應該轉到會滲水而水量仍小.
07/01 00:44, 22F

07/01 00:46, , 23F
也就是,彎管跟螺絲都正常且轉動到不滲水的情況下,水量應該
07/01 00:46, 23F

07/01 00:46, , 24F
要夠大,把螺絲轉出來纏止水帶是不必要的.
07/01 00:46, 24F

07/01 00:48, , 25F
將螺絲轉回去,轉到不滲水的程度,檢查蓮蓬頭、出水口等其他
07/01 00:48, 25F

07/01 00:49, , 26F
地方,確定水量不是這些地方阻塞造成,再來檢查這個彎管是否
07/01 00:49, 26F

07/01 00:50, , 27F
損壞,確定損壞的話,也不是纏止水帶,而是看墊片等是否損壞.
07/01 00:50, 27F
文章代碼(AID): #1E34juxA (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1E34juxA (FixMyHouse)