Re: [電氣] 請問自行安裝三線分表

看板FixMyHouse作者 (說放下就能簡單放下?)時間13年前 (2011/06/11 00:26), 編輯推噓2(203)
留言5則, 2人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
好久沒回文 來回一下好了 ※ 引述《imce (蜥蜴)》之銘言: : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 最近裝了熱泵熱水器,想知道它到底省多少電,想買個電表來量。 : 上亞拍搜尋三線式的分表,他的說明是寫兩條火線+一條水線輸入。 再強調一次 沒有水線這種東西 那是裝潢或是板模才有的材料 一般家庭 只有 火線 地線 接地線 這三種而已 : 輸出可以分3組迴路:1組220V(冷氣使用等) 及 2組110V(一般家電&插座用) : 請問,地線跟水線是一樣的嗎,我的熱泵好像是兩條火線+一條地線輸入的。 : 另外再請問,要怎麼分出3組迴路 : ──────┬──┬── 110V : ──────┤電錶├── 110V 後面要怎麼接?才會有 : └──┘ ┌──┐ ┌───┐ : ──────────── 地線 ││││ + ││ ─ │110V 110V : └──┘ │ ○ │ : 110V 0V └───┘ 0V 至於妳說的三迴路? 不只吧 如果配到NFB 在電表最大容許安培容量內 想接到 100 迴路也沒問題 至於單獨想測試 熱水器耗電量 把電表那兩條 110V 接到 電熱器的火線即可 地線要配不配沒差 但接地線(綠)務必配入 以防漏電 -- ╮ ╮ ╮ 台南縣&市 ╔╗║╔╗ ╔═╬╗ ╰═╦═╯ ╔╬═╯ ║║║ ║ ║ ║ ║ ╰╬ ╠═家庭水電安裝維護修繕 ╭║║║ ╠═╬═╣ ║ ║ ║ ║ ╚╝║╝ ╚═╬═╝ ╭╩═╮ ╚╩╮║ ║ 領航水電新科技 ╯ ╚═╯ ╯╰╝ §dream01212 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.230.162.15

06/11 23:00, , 1F
請問,地線和接地線要怎麼分?陽台的220V第三條線,是地線嗎?
06/11 23:00, 1F

06/12 12:54, , 2F
陽台的插座有兩種一是洗衣機用的110V.冷氣機用的220V.
06/12 12:54, 2F

06/12 12:54, , 3F
但形狀不同, 配合電器的插頭.
06/12 12:54, 3F

06/12 12:55, , 4F
但110V那個也有可能三個洞, 中下方的洞是地線.不接也可以.
06/12 12:55, 4F

06/12 12:56, , 5F
220V插座也是, 有一個圓形的洞, 就是地線了.
06/12 12:56, 5F
文章代碼(AID): #1DyaNFq8 (FixMyHouse)