Re: [水系] 請問水表一定要擺橫的嗎?
: 後來聯絡老闆他們表示也有查,結論一樣,但申請費比較貴,所以改天來換一下,
: 就這樣應該沒事了。
今天師傅來了,處理"水表橫放"和"漏水"。
http://i1109.photobucket.com/albums/h424/LIAR2K/IMG_9251.jpg
原本的樣子。我家水管在左邊。
http://i1109.photobucket.com/albums/h424/LIAR2K/IMG_9317.jpg
情況是我家總開關打開後,水就會從右邊漏出來,因為那邊較低。
至於那個橫的水管只是用來墊高管線用的。
http://i1109.photobucket.com/albums/h424/LIAR2K/IMG_9369.jpg
敲開後從我家水管那邊照,接縫有漏水。
http://i1109.photobucket.com/albums/h424/LIAR2K/IMG_9371.jpg
從另一邊照。師傅敲水泥時不小心把一樓水管敲破。話說今天我才知道,
當時有說"順邊做一下防水",報價單只寫"防水處理配管",我爸原本以為就是那一區
鋪個彈性水泥之類的,結果人家是用水泥把水平的部分埋起來而已。
除了避免水管騰空以外,似乎沒啥用處。而且今天結束後我家水管還是擺在外面。
http://i1109.photobucket.com/albums/h424/LIAR2K/IMG_9390.jpg
改好後的樣子,要是一開始知道要橫擺水表,換水塔時總管一開始就可以擺右邊一點,
就是舊水塔排水口那邊,結果現在只好搞一個U型迴轉。
等明天看還會不會漏。話說為了敲開這一段,把原有舊的防水層
也敲掉了,就算要施工也要等年後,希望不會再來大雨了。
--