Re: [衛浴] 加壓馬達會一直動

看板FixMyHouse作者 (說放下就能簡單放下?)時間14年前 (2010/08/08 17:40), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
我還是來提供一下專業知識好了 目前很多家中都會裝加壓馬達的住戶 可以參考一下 關於馬達一直抽水的判斷問題方式 如果馬達是加壓抽水至水塔的住戶 因馬達是由 水塔浮球裝置(或稱液位控制器)控制起停 當水位低到一定程度 馬達會啟動抽水 到一定高度 馬達則會停止 基本上會不斷的抽水 最大問題會是浮球裝置故障 至於加壓馬達 由水塔出水側抽水至住戶用水 馬達會一直動作故障原因有 管路漏水 壓力開關故障(馬達主體) 還有 逆止閥故障 約這三種 ※ 引述《whoto (轉角撞到車)》之銘言: : ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ : ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c)←請填入 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 我家的加壓馬達這幾天忽然都會動一下 : 每次的間隔大概2分鐘,看過馬達旁都是乾的沒漏水 : 這樣會是馬達什麼地方有問題? : 接馬達的那條水管連接的水龍頭都沒漏水 : 會叫水電來修但還是想問一下大概會有那些狀況 : 這樣到時才不會被修水電的亂唬 : 3.問題存在時間: : 請在此詳述您的問題存在時間(請用ctrl+Y消除此列) : 3天 -- ╮ ╮ ╮ 台南縣&嘉義縣市 ╔╗║╔╗ ╔═╬╗ ╰═╦═╯ ╔╬═╯ ║║║ ║ ║ ║ ║ ╰╬ ╠═家庭水電安裝維護修繕 ╭║║║ ╠═╬═╣ ║ ║ ║ ║ ╚╝║╝ ╚═╬═╝ ╭╩═╮ ╚╩╮║ ║ 領航水電新科技 ╯ ╚═╯ ╯╰╝ §dream01212 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.171.227.16