Re: [電氣] 跳電/無熔斯開關/線路 問題

看板FixMyHouse作者 (說放下就能簡單放下?)時間14年前 (2010/08/05 22:16), 編輯推噓1(101)
留言2則, 2人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《WillyLin (我是我 我不是我)》之銘言: : [症狀] : 最近一個月裝了冷氣且把電腦桌從房間移到客廳, : 從這禮拜一開始到現在發生兩次跳電, : 最扯的一次是冷氣根本沒開也在跳電是怎樣~~~ : 檢查配電箱發現, : 所有室內電源都使用同一個20A的斷路器, : (我家根本沒有220V的電,所以冷氣是110V窗型,110V電流自然比較高) : 然後總開關容量50A。 : 第一次跳電是冷氣和電腦同時使用, : 在斷電的瞬間所有開關都沒跳成OFF,直接沒電,把50A總開關手動切成OFF, : 等一會再開就回復了。 : 第二次是冷氣沒開,電腦和吹風機同時使用,斷電時,50A總開關跳成OFF... : 共同特徵是50A總開關超燙, : 奇怪的是前述所有電器都接在同一個20A開關,那個開關不跳OFF也不燙... : [打算處理方式和疑問] : 1.請電工人員來看,是否該要求對方出示執照?要哪種執照才合格? 基本上 就我個人認為 執照只是形式 在工程界 有執照的人實際技術遠遠不如沒執照的 講白一點 太多經驗豐富的老師父 他們根本沒能力再去考執照 真正有執照的年輕人 卻沒有太多經驗 執照真的不能當飯吃 當然有執照又有技術那種 也是有 只是大多都當老闆了 老師父基本都部會介意這個 所以你請他們出示執照 老實說 那只是形式 實際技術如何? 判斷是否正確 我覺得證照不能來證明 再者 現在太多借牌的 能否保證對方是否真的是本人? 真的要證照的話 就出示電匠吧!!! 但是你再請對方來時 一定要先詢問好 是否有電匠證照!! : 2.若需要換50A的總開關,需要請台電斷電嗎? 理論上 法規上 要!!! 實際上 不用 有經驗的師父活電作業即可(當然這是不正確的) 不過就實際面來說 請台電斷電要錢 要申請 要時間 加起來斷電在復電也得破萬 你確定你會想花這比錢? : 3.爬文看到更換全屋子線路,如果要做到這種程度,在水泥牆的開關或插座 : 應該用穿線器都還OK,但換到燈具線路的話,天花板都要拆掉囉? : 謝謝! 水泥牆的本身都有配管路 所以重配即可 !!! 天花板的話 看你是用什麼天花板 有裝潢的話很麻煩 真的不能穿線就要全拆或是拆一小部分來配線 再者 原PO 有提到 本身只有 110V 的電源 如果真的要重換線路 不如一併跟台電申請 220V 的電源!!!! -- ╮ ╮ ╮ 台南縣&嘉義縣市 ╔╗║╔╗ ╔═╬╗ ╰═╦═╯ ╔╬═╯ ║║║ ║ ║ ║ ║ ╰╬ ╠═家庭水電安裝維護修繕 ╭║║║ ╠═╬═╣ ║ ║ ║ ║ ╚╝║╝ ╚═╬═╝ ╭╩═╮ ╚╩╮║ ║ 領航水電新科技 ╯ ╚═╯ ╯╰╝ §dream01212 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.33.248.146

08/06 06:09, , 1F
上次繳電費時順便問欠費被斷電(尚未拆表)再復電需繳90元
08/06 06:09, 1F

08/06 12:03, , 2F
有執照有技術還要有錢才能當老闆XD
08/06 12:03, 2F
文章代碼(AID): #1CMiV1pM (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1CMiV1pM (FixMyHouse)