Re: [電氣] 冷氣電源線
基本上 冷氣線路在安裝上 為了安全還是都使用3.5 以上線材較為安全
由於冷氣都是啟動時電流最大 所以才會這樣建議!!!
不過使用2.0 絞線?? 印象中 2.0 只有單心 花線 並沒有絞線才對
你要不要在確認一下呢?
配 2.0 是蠻危險的 不過撐個幾年 應該是沒問題
※ 引述《pkmafs (kk)》之銘言:
: 家裡最近裝了兩台冷氣
: 其中之一是全新日立20級的 (也就是1噸)
: 安裝師傅走了以後
: 我發現安裝說明書上說電源線要用2mm單芯或3.5mm^2絞線
: 可是他們用的是2.0mm^2絞線
: 我個人是不覺得有什麼危險啦
: 因為一直到63級(3噸) 安裝說明書都是建議2mm單芯或3.5mm^2絞線
: 所以1噸用2.0mm^2絞線應該沒有安全顧慮 不知道是不是這樣?
: 還有一般水電師傅都是這樣能偷就偷嗎?
: 為什麼不能完全照規格做? 省不到多少錢吧?
: 這樣我用起來也少一份擔心
: 我這樣應該不算奧客吧 只是希望水電師傅能按規格施工
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.27.66.15
推
07/18 17:58, , 1F
07/18 17:58, 1F
推
07/18 18:02, , 2F
07/18 18:02, 2F
花線跟絞線的區別在於 絞線為七條銅線一股 花線則是有上百條細小銅線 3C*2mm^2
意思是 這條線裡面有三條 2mm^2 的線 置於是絞線還是花線 要看其他地方