Re: [電氣] 測電表 看的懂麻煩
前兩天你不是有發文?
從圖面來說
第一顆 30A 是後面所有的總電源
所以 不能接!!!! 因為第一顆已經供應後面四顆的電源
建議 買一組外接式NFB底座(盒 ) 從第一顆一次側接一條 8平方*3芯 的線
拉出來接 買來的NFB 由這顆新的NFB去供應你要的220V 的電
沒記錯你是要用分離式冷氣
切忌 千萬別用 30A的拉出去 否則常常會跳電
一但跳電 後面那四顆NFB都不會有電源
另外圖面量出來的電壓是 220V