[電氣] 水線有電
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
今天要換租屋處的壁插
是棟老房子
卻發現雖然用三用電表量兩孔的電壓是110V
但是使用驗電筆卻兩個孔都會亮.....
以前沒有碰過這種情形
雖然電器可正常使用
但請問這樣子會造成安全的疑慮嗎? 謝謝
...
敘述可能有點模糊 今天白天的時候去拍了一些照片
麻煩版友幫忙隔空抓藥一下這樣子的電路會不會有問題嘍 感謝
3.問題存在時間:
剛發現
4.照片連結:
http://i938.photobucket.com/albums/ad225/kyle0478/D90_000.jpg
這三張是用驗電筆檢驗 兩個孔都亮燈....
http://i938.photobucket.com/albums/ad225/kyle0478/D90_004.jpg
三用電表檢測 兩孔間電壓110V
兩個孔和後面鐵盒分別都有20V的電壓
http://i938.photobucket.com/albums/ad225/kyle0478/D90_007.jpg
圖片中的四條線因為角度關係看起來有相碰 不過其實是分開的
後兩張圖是右上紅線和右下白線都有電
兩條間的電壓是110V 與鐵殼電壓一樣分別是20V
左邊兩條線之間量不到電壓 驗電筆也不亮
與右邊的線全部都是0V
而且在這個插座拆掉的狀態下整間房間的所有插座都沒有電
5.其他 :
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.95.27
※ 編輯: kyle0478 來自: 140.113.95.27 (05/31 19:14)
推
05/31 22:55, , 1F
05/31 22:55, 1F
→
05/31 22:55, , 2F
05/31 22:55, 2F
→
05/31 22:58, , 3F
05/31 22:58, 3F
→
05/31 22:59, , 4F
05/31 22:59, 4F
→
05/31 23:01, , 5F
05/31 23:01, 5F
推
05/31 23:48, , 6F
05/31 23:48, 6F
→
05/31 23:49, , 7F
05/31 23:49, 7F
→
06/01 00:08, , 8F
06/01 00:08, 8F
推
06/01 00:36, , 9F
06/01 00:36, 9F
→
06/01 00:39, , 10F
06/01 00:39, 10F
※ 編輯: kyle0478 來自: 140.113.95.27 (06/01 18:50)
推
06/01 21:49, , 11F
06/01 21:49, 11F
→
06/01 21:49, , 12F
06/01 21:49, 12F
→
06/01 21:50, , 13F
06/01 21:50, 13F
→
06/01 21:50, , 14F
06/01 21:50, 14F
推
06/01 23:40, , 15F
06/01 23:40, 15F
→
06/01 23:41, , 16F
06/01 23:41, 16F
→
06/01 23:43, , 17F
06/01 23:43, 17F
→
06/01 23:44, , 18F
06/01 23:44, 18F
→
06/01 23:45, , 19F
06/01 23:45, 19F
→
06/01 23:46, , 20F
06/01 23:46, 20F
討論串 (同標題文章)