[電氣] 水線有電

看板FixMyHouse作者 ( )時間14年前 (2010/05/31 19:13), 編輯推噓5(5015)
留言20則, 4人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 今天要換租屋處的壁插 是棟老房子 卻發現雖然用三用電表量兩孔的電壓是110V 但是使用驗電筆卻兩個孔都會亮..... 以前沒有碰過這種情形 雖然電器可正常使用 但請問這樣子會造成安全的疑慮嗎? 謝謝 ... 敘述可能有點模糊 今天白天的時候去拍了一些照片 麻煩版友幫忙隔空抓藥一下這樣子的電路會不會有問題嘍 感謝 3.問題存在時間: 剛發現 4.照片連結: http://i938.photobucket.com/albums/ad225/kyle0478/D90_000.jpg
這是開關的部分 http://i938.photobucket.com/albums/ad225/kyle0478/D90_001.jpg
http://i938.photobucket.com/albums/ad225/kyle0478/D90_002.jpg
http://i938.photobucket.com/albums/ad225/kyle0478/D90_003.jpg
這三張是用驗電筆檢驗 兩個孔都亮燈.... http://i938.photobucket.com/albums/ad225/kyle0478/D90_004.jpg
http://i938.photobucket.com/albums/ad225/kyle0478/D90_005.jpg
http://i938.photobucket.com/albums/ad225/kyle0478/D90_006.jpg
三用電表檢測 兩孔間電壓110V 兩個孔和後面鐵盒分別都有20V的電壓 http://i938.photobucket.com/albums/ad225/kyle0478/D90_007.jpg
插座裡的樣子 http://i938.photobucket.com/albums/ad225/kyle0478/D90_008.jpg
http://i938.photobucket.com/albums/ad225/kyle0478/D90_009.jpg
圖片中的四條線因為角度關係看起來有相碰 不過其實是分開的 後兩張圖是右上紅線和右下白線都有電 兩條間的電壓是110V 與鐵殼電壓一樣分別是20V 左邊兩條線之間量不到電壓 驗電筆也不亮 與右邊的線全部都是0V 而且在這個插座拆掉的狀態下整間房間的所有插座都沒有電 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.113.95.27 ※ 編輯: kyle0478 來自: 140.113.95.27 (05/31 19:14)

05/31 22:55, , 1F
驗電筆只是做參考用,實際用電壓表量一下對地電壓就知道有
05/31 22:55, 1F

05/31 22:55, , 2F
沒有問題
05/31 22:55, 2F

05/31 22:58, , 3F
老房子沒地線 沒東西可以參考 orz
05/31 22:58, 3F

05/31 22:59, , 4F
而且水火線不論接到鐵窗 鐵門或壁插鐵盒都量沒電壓
05/31 22:59, 4F

05/31 23:01, , 5F
不知道會有那種+-55V湊成110V的事情嗎??
05/31 23:01, 5F

05/31 23:48, , 6F
你一定是量錯條了.量到開關斷路的兩端,一般家用配電是
05/31 23:48, 6F

05/31 23:49, , 7F
1ψ3W 110/220V的配電方式.不會有你說的那種情況發生
05/31 23:49, 7F

06/01 00:08, , 8F
請問樓上是指哪一種情況呢?
06/01 00:08, 8F

06/01 00:36, , 9F
到底是誰說有水線這種東西??? 電工法規從來沒說過水線
06/01 00:36, 9F

06/01 00:39, , 10F
請用三用電表量測兩孔對地電壓是多少比較正確!!
06/01 00:39, 10F
※ 編輯: kyle0478 來自: 140.113.95.27 (06/01 18:50)

06/01 21:49, , 11F
樓上別激動,反正水線就是我們講的地線,這個版上有人習慣講
06/01 21:49, 11F

06/01 21:49, , 12F
水線,知道意思就好了,另外建議原PO如果要使用比較精密的電
06/01 21:49, 12F

06/01 21:50, , 13F
儀器需要地線對地電壓低的就另外配插座使用,一般家庭電器
06/01 21:50, 13F

06/01 21:50, , 14F
用這樣的電壓並不會影響
06/01 21:50, 14F

06/01 23:40, , 15F
白線不叫地線,地線是綠色的.白線叫做相對零電位或叫
06/01 23:40, 15F

06/01 23:41, , 16F
參考電位,所謂相對就是給火線去對,參考也是給火線去參
06/01 23:41, 16F

06/01 23:43, , 17F
考,所以你量參考點-地,與火線-地 皆20V這是正確的...
06/01 23:43, 17F

06/01 23:44, , 18F
台電送電原本火線就不是送110V,通常是比110來的高.當他
06/01 23:44, 18F

06/01 23:45, , 19F
送135V在火線,他只要參考點給25V就能達成110V
06/01 23:45, 19F

06/01 23:46, , 20F
我回文好了
06/01 23:46, 20F
文章代碼(AID): #1C0vdaCX (FixMyHouse)
討論串 (同標題文章)