[水系] 水塔內的sensor不靈敏

看板FixMyHouse作者 (修很大 修不用錢)時間15年前 (2009/02/22 22:41), 編輯推噓10(10025)
留言35則, 7人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 住處為頂樓加蓋,最近轉開水龍頭時常沒水 查看的結果水塔是空的,進一步檢查後發現是水塔內浮筒的毛病 正常情況是水塔內水位漸漸降低,低於浮筒時,浮筒會掉下去一點點開始注水 這邊的情況是浮筒不太靈光,掉不下去,但只要稍微拍打水塔就會開始正常運作 感覺上只有些微的誤差 不知道可不可以用防水膠布貼幾塊金屬片在浮筒上以增重? (怕一個弄不好浮筒浮不上來頂樓淹水就糗了) 煩請板上高手解答了,謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.70.177.167

02/22 23:40, , 1F
ㄧ般水電材料行有在賣浮筒的材料 只要會換的話 就能改善了
02/22 23:40, 1F

02/23 00:19, , 2F
應該是開關生鏽導致.只賣整組,我家用的是 雷達 ST-70AB
02/23 00:19, 2F

02/23 00:21, , 3F
一組(盒)上次買好像70元還是90元忘了, 更換要小心電.
02/23 00:21, 3F

02/23 10:06, , 4F
本人強烈建議 給水電師傅換 不要自己換!!!!!!
02/23 10:06, 4F

02/23 11:08, , 5F
樓上也太激動了吧 水塔內部大部分開關只是switch 不會被電
02/23 11:08, 5F

02/23 11:09, , 6F
02/23 11:09, 6F

02/23 14:36, , 7F
換水塔內的東西 就是要爬到裡面 就是危險 因為有案例
02/23 14:36, 7F

02/23 14:37, , 8F
如果覺得安全就自己裝 因為跟電有關
02/23 14:37, 8F

02/23 15:11, , 9F
如果你說的是水泥水塔確實有可能掉落又無人知道那真的很危
02/23 15:11, 9F

02/23 15:12, , 10F
險 如果是那種不鏽鋼鐵桶應該就好些 另水塔的微洞開關除非
02/23 15:12, 10F

02/23 15:13, , 11F
是很舊很舊那種電源直接 不然都只是通路開關 整個泡到水裡
02/23 15:13, 11F

02/23 15:13, , 12F
都不會漏電的
02/23 15:13, 12F

02/23 18:03, , 13F
我只是以道德的勸說 如果你覺得安全就這樣八
02/23 18:03, 13F

02/23 18:04, , 14F
我一直在板上 看到跟電有關 都建議交給專業處理
02/23 18:04, 14F

02/23 19:54, , 15F
如果真要自己動 在沒用過的情況下 安全顧慮就把水漏掉一些吧
02/23 19:54, 15F

02/24 21:02, , 16F
同意 有電的會危險交給專業師傅 沒必要省那幾百
02/24 21:02, 16F

02/24 21:04, , 17F
今天的新聞,清大一位學生被電死....跟電有關的千萬要小心..
02/24 21:04, 17F

02/25 10:01, , 18F
本版只是提供技術上的支援及安全上的建議
02/25 10:01, 18F

02/25 10:02, , 19F
如要自行動工 相關的保護措施及安全問題請自行注意
02/25 10:02, 19F

02/25 14:20, , 20F
我非常同意有電很危險 但是水塔感應開關不是市電!!
02/25 14:20, 20F

02/25 14:21, , 21F
那就只是一個微動開關 通路動作 閉路關閉而已
02/25 14:21, 21F

02/25 14:22, , 22F
這種開關跟機械式開關如電風扇等不太一樣 電風扇那種機械
02/25 14:22, 22F

02/25 14:23, , 23F
開關是市電通過那個開關來控制 但微動開關上面不會是市電
02/25 14:23, 23F

02/25 14:24, , 24F
當然再次強調 很久很久以前的水塔開關是真的市電直通
02/25 14:24, 24F

02/25 14:24, , 25F
在水塔的sensor裡面 這種不熟的就千萬別碰
02/25 14:24, 25F

02/25 19:06, , 26F
就原po所說應是不銹鋼水塔(水泥拍不動),開關浮筒應該是
02/25 19:06, 26F

02/25 19:08, , 27F
ST-70AB這類的,開關裝置位置在蓋子上或旁邊,只有2顆浮筒
02/25 19:08, 27F

02/25 19:10, , 28F
在水塔內,上浮筒定位水滿高度,下浮筒定位啟動打水高度
02/25 19:10, 28F

02/25 19:11, , 29F
這種開關應該是接市電沒錯(包裝上有寫110/22v).
02/25 19:11, 29F

02/25 19:13, , 30F
更換的困難度其實和換電燈開關一樣簡單,就2顆螺絲鎖2條
02/25 19:13, 30F

02/25 19:15, , 31F
電線,我想水電師父在更換也不會特地去總開關.但自行更換
02/25 19:15, 31F

02/25 19:16, , 32F
保險起見,就去關總開關就安全一點. 其次就是浮筒上下綁
02/25 19:16, 32F

02/25 19:17, , 33F
的位置如前面所說,會影響開始打水和水滿停止的高度,不
02/25 19:17, 33F

02/25 19:18, , 34F
能亂綁.
02/25 19:18, 34F

02/25 19:20, , 35F
上面 (包裝上有寫 110/220V)
02/25 19:20, 35F
文章代碼(AID): #19eMGVrt (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #19eMGVrt (FixMyHouse)