※ 引述《gan5566 (揪賣送)》之銘言: 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : b.修繕 d 2.問題描述(請詳述問題在哪): 我家的水塔由舊式的換成白鐵桶,結果可能高度下降,現在裝在水塔旁的加壓馬達, 在用水時,並非連續運轉,而是轉一下停一下,這樣造成水壓不穩,尤其是使用熱水爐 的時候,請問要怎麼處理啊? 3.問題存在時間: 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.228.91.95

02/05 23:49,
很少會因為換水塔就水壓不同 還是看抽水馬達是否有問題
02/05 23:49

02/06 09:15,
看浮球或浮球開關有無正常 不然就是加壓馬達有問題了
02/06 09:15

02/07 01:51,
加壓馬達儲壓桶下.有一個一根螺絲鎖的 蓋子 牽兩條線
02/07 01:51

02/07 01:52,
打開蓋子 有一個一字的 上面有畫 + - 往+轉個1/4圈
02/07 01:52

02/07 01:53,
注意.內部有接點.有感電危險.啟動會有火花.請不要被嚇到
02/07 01:53
以上方法是調整設定壓力 往+轉是把設定壓力往上調 意思是打到比較高的壓力才會停 你在用水時會造成壓力下降 開關偵測到時就會接通 馬達就會運轉補足壓力 但是補的速度比你用的快 所以很快達到設定壓力馬達就會停了 但是你的水還沒關 壓力仍會下降 下降到一定值時 馬達又啟動補壓力了 如次週而復始就會有你說的現象 把設定壓力往+轉到一定值以上 使你開水使用時馬達運轉補水永遠補不到時 馬達就會連續運轉 直到你關水為止 但是如果水龍頭的開度太小 或是馬桶水箱注水快滿時(水會變小) 仍會有開停開停的情形 解決方式只有換馬達 可以換兩種馬達 1:電子穩壓式 控制方式同傳統式開停式的控制 但是多了流量控制 使得用水量變小時 馬達仍持續運轉不會停止 最小用水量可達到每分鐘1公升 低於此流量時才會停 價錢約3000-4000左右 2:電腦變頻式 控制方式同變頻冷氣 系統偵測到壓力變化 是調整馬達轉速 藉以調整壓力 故只要有用水 馬達就會持續運轉 不會停下來 初次開水時馬達是平緩啟動 不會像傳統式的有巨大啟動電流 會導致電壓降及耗電的情形 影響其他電器 關水時馬達是平緩停止 可消除水槌 如果傳統式的沒調好 致使頻繁啟動 將會非常耗電 使用在熱水器 可真正達到恆溫恆壓 不會忽冷忽熱 價錢約10000以上 我是使用這個 真的買了不會後悔 缺點是價錢貴 -- ▁▁▁▁╔═╗▁▁<≒<▁▁ ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ ◢□________________________□◣▕ ▅▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▅ ▏ ▕㊣█ │ █㊣▕_█\▌▌_██_██_██_██_██_/█_▏ ▕═█════════════█═─ █▔▔▔▔▔▔▔▔㊣▔▔▔▔▔▔▔▔█ ▏ ◢ ◎=◎=◎ ≡≡≡≡≡ ◎=◎=◎ ◣ ▔⊙─⊙▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔⊙─⊙▔ 莒光號列車西幹線由電力機車,東幹線由柴電機車牽引,最高車速為110公里/時fpk10400  -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.120.131.158

02/07 17:58, , 1F
專業文推~~~!
02/07 17:58, 1F

02/07 19:57, , 2F
02/07 19:57, 2F

02/07 20:21, , 3F
要換就一次到位 我也是推薦變頻式的!
02/07 20:21, 3F

02/08 20:47, , 4F
謝謝你哦
02/08 20:47, 4F

02/08 20:59, , 5F
真的好了,感激不盡
02/08 20:59, 5F
文章代碼(AID): #19ZIKT-u (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #19ZIKT-u (FixMyHouse)